ΝΙΚΟΣΤΡΙ Δημοσιεύτηκε February 10, 2012 at 03:23 μμ Δημοσιεύτηκε February 10, 2012 at 03:23 μμ (edited) Τo inverter της SMA (tripower ) ''κόβει'' και στην ασυμμετρία, και αν ναι σε ποιο ποσοστό *% Edited February 10, 2012 at 03:23 μμ by ΝΙΚΟΣΤΡΙ
panbak Δημοσιεύτηκε February 16, 2012 at 08:24 μμ Δημοσιεύτηκε February 16, 2012 at 08:24 μμ (edited) Όλοι οι τριφασικοί inverters βγάζουν στην έξοδο τους συμμετρικό φορτίο.... Edit: δεν διάβασα καλά την ερώτηση σου... Τι εννοείς να "κόβει" στην ασυμμετρία; Μπορεί να πάρει διαφορετικά DC φορτία σε κάθε διαφορετικό MPP tracker και να τα βγάλει σε 3 φάσεις συμμετρικά... Edited February 16, 2012 at 08:29 μμ by panbak 1
ΝΙΚΟΣΤΡΙ Δημοσιεύτηκε February 17, 2012 at 05:41 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε February 17, 2012 at 05:41 μμ Εννοώ την ασυμμετρία δικτύου εάν π.χ 18% ασυμμετρία στο δίκτυο της ΔΕΗ ο inverter τη θα κάνει? 1
panbak Δημοσιεύτηκε February 17, 2012 at 06:38 μμ Δημοσιεύτηκε February 17, 2012 at 06:38 μμ Δεν νομίζω ο inverter να διαβάζει τις τυχόν τοπικές ασυμμετρίες του δικτύου, αλλά αν κοπεί έστω η μία από τις 3 φάσεις θα τεθεί σε λειτουργία η προστασία από νησιδοποίηση....
astrah Δημοσιεύτηκε February 17, 2012 at 08:34 μμ Δημοσιεύτηκε February 17, 2012 at 08:34 μμ On 17/2/2012 at 5:41 ΜΜ, ΝΙΚΟΣΤΡΙ said: Εννοώ την ασυμμετρία δικτύου εάν π.χ 18% ασυμμετρία στο δίκτυο της ΔΕΗ ο inverter τη θα κάνει? Ο ινβέρτερ δεν κόβει όσο η τάση της ΔΕΗ βρίσκεται στην περιοχή τάσεων AC που είναι ρυθμισμένος... Για τους TRIPOWER οι default ελληνικές ρυθμίσεις είναι 184V-264,5V.
marionavas Δημοσιεύτηκε February 20, 2012 at 09:56 πμ Δημοσιεύτηκε February 20, 2012 at 09:56 πμ αυτο που ζητάνε σε κάποιες περιοχές επιτηρητή τάσης για κάποιους μετατροπείς....πως μπορεί να νατιμετωπιστεί αυτό το φαινόμενο..; το εχει κοιτάξει κανείς;...με κάποιο άλλο ραγοϋλικό....;
astrah Δημοσιεύτηκε February 20, 2012 at 10:15 πμ Δημοσιεύτηκε February 20, 2012 at 10:15 πμ On 20/2/2012 at 9:56 ΠΜ, marionavas said: αυτο που ζητάνε σε κάποιες περιοχές επιτηρητή τάσης για κάποιους μετατροπείς....πως μπορεί να νατιμετωπιστεί αυτό το φαινόμενο..; το εχει κοιτάξει κανείς;...με κάποιο άλλο ραγοϋλικό....; Υπάρχουν επιτηρητές τάσης ράγας... που τους συνδιάζεις με ρελέ στον πίνακα AC πριν τον μετρητή...
marionavas Δημοσιεύτηκε February 20, 2012 at 10:17 πμ Δημοσιεύτηκε February 20, 2012 at 10:17 πμ και με αυτον τον τρόπο..δε βλέπεις την τάση στην άλλη φάση..?
astrah Δημοσιεύτηκε February 20, 2012 at 10:23 πμ Δημοσιεύτηκε February 20, 2012 at 10:23 πμ On 20/2/2012 at 10:17 ΠΜ, marionavas said: και με αυτον τον τρόπο..δε βλέπεις την τάση στην άλλη φάση..? Ο επιτηρητής βλέπει και τις 3 φάσεις.... Και ανάλογα με την ρύθμιση που έχεις δώσει στον επιτηρητή, όταν δει διαφορά τάσης (μεταξύ των τριών φάσεων) μεγαλύτερη από την επιτρεπτή δίνει εντολή να κόψουν και τις τρεις φάσεις.... 1
Romanos Δημοσιεύτηκε February 20, 2012 at 10:25 πμ Δημοσιεύτηκε February 20, 2012 at 10:25 πμ Εάν ζητάνε επιτηρητή τότε θα βάλεις επιτηρητή και 4 πολικό ρελέ(τριφασικό inverter) για κάθε inverter που έχει η εγκατάσταση.Όταν φτάσεις στην κατασκευή πες μου να σου στείλω πιο συγκεκριμένο μοντέλο της ΑΒΒ δουλεύει γιατί υπάρχει περίπτωση να μπλέξεις όπως είχα μπλάξει κι εγώ σε ανάλογη περίπτωση.!
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα