ΝΙΚΟΣΤΡΙ Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 10 , 2012 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 10 , 2012 (edited) Τo inverter της SMA (tripower ) ''κόβει'' και στην ασυμμετρία, και αν ναι σε ποιο ποσοστό *% Edited Φεβρουάριος 10 , 2012 by ΝΙΚΟΣΤΡΙ
panbak Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 16 , 2012 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 16 , 2012 (edited) Όλοι οι τριφασικοί inverters βγάζουν στην έξοδο τους συμμετρικό φορτίο.... Edit: δεν διάβασα καλά την ερώτηση σου... Τι εννοείς να "κόβει" στην ασυμμετρία; Μπορεί να πάρει διαφορετικά DC φορτία σε κάθε διαφορετικό MPP tracker και να τα βγάλει σε 3 φάσεις συμμετρικά... Edited Φεβρουάριος 16 , 2012 by panbak 1
ΝΙΚΟΣΤΡΙ Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 17 , 2012 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 17 , 2012 Εννοώ την ασυμμετρία δικτύου εάν π.χ 18% ασυμμετρία στο δίκτυο της ΔΕΗ ο inverter τη θα κάνει? 1
panbak Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 17 , 2012 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 17 , 2012 Δεν νομίζω ο inverter να διαβάζει τις τυχόν τοπικές ασυμμετρίες του δικτύου, αλλά αν κοπεί έστω η μία από τις 3 φάσεις θα τεθεί σε λειτουργία η προστασία από νησιδοποίηση....
astrah Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 17 , 2012 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 17 , 2012 Εννοώ την ασυμμετρία δικτύου εάν π.χ 18% ασυμμετρία στο δίκτυο της ΔΕΗ ο inverter τη θα κάνει? Ο ινβέρτερ δεν κόβει όσο η τάση της ΔΕΗ βρίσκεται στην περιοχή τάσεων AC που είναι ρυθμισμένος... Για τους TRIPOWER οι default ελληνικές ρυθμίσεις είναι 184V-264,5V.
marionavas Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 20 , 2012 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 20 , 2012 αυτο που ζητάνε σε κάποιες περιοχές επιτηρητή τάσης για κάποιους μετατροπείς....πως μπορεί να νατιμετωπιστεί αυτό το φαινόμενο..; το εχει κοιτάξει κανείς;...με κάποιο άλλο ραγοϋλικό....;
astrah Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 20 , 2012 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 20 , 2012 αυτο που ζητάνε σε κάποιες περιοχές επιτηρητή τάσης για κάποιους μετατροπείς....πως μπορεί να νατιμετωπιστεί αυτό το φαινόμενο..; το εχει κοιτάξει κανείς;...με κάποιο άλλο ραγοϋλικό....; Υπάρχουν επιτηρητές τάσης ράγας... που τους συνδιάζεις με ρελέ στον πίνακα AC πριν τον μετρητή...
marionavas Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 20 , 2012 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 20 , 2012 και με αυτον τον τρόπο..δε βλέπεις την τάση στην άλλη φάση..?
astrah Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 20 , 2012 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 20 , 2012 και με αυτον τον τρόπο..δε βλέπεις την τάση στην άλλη φάση..? Ο επιτηρητής βλέπει και τις 3 φάσεις.... Και ανάλογα με την ρύθμιση που έχεις δώσει στον επιτηρητή, όταν δει διαφορά τάσης (μεταξύ των τριών φάσεων) μεγαλύτερη από την επιτρεπτή δίνει εντολή να κόψουν και τις τρεις φάσεις.... 1
Romanos Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 20 , 2012 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 20 , 2012 Εάν ζητάνε επιτηρητή τότε θα βάλεις επιτηρητή και 4 πολικό ρελέ(τριφασικό inverter) για κάθε inverter που έχει η εγκατάσταση.Όταν φτάσεις στην κατασκευή πες μου να σου στείλω πιο συγκεκριμένο μοντέλο της ΑΒΒ δουλεύει γιατί υπάρχει περίπτωση να μπλέξεις όπως είχα μπλάξει κι εγώ σε ανάλογη περίπτωση.!
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα