marionavas Δημοσιεύτηκε February 20, 2012 at 10:27 πμ Δημοσιεύτηκε February 20, 2012 at 10:27 πμ κοβει και τις τρεις; αφου ειχαμε βαλει και παλι ..δεν ξέρω..οι δεητζιδες ειχαν θεμα με τον τριφασικο..ξερεις ποιον ποιας εταιρειας
marionavas Δημοσιεύτηκε February 20, 2012 at 10:34 πμ Δημοσιεύτηκε February 20, 2012 at 10:34 πμ κάνει δουλεια.δηλαδή...; πες μου σε παρακαλώ αν το εχεις το μοντέλο...γιατι οκ ..τα προχωρήσαμε και συνδέθηκαν τα συστηματα που ειχαμε θεμα..αλλα δε θα γίνεται πάντα...
Romanos Δημοσιεύτηκε February 20, 2012 at 10:36 πμ Δημοσιεύτηκε February 20, 2012 at 10:36 πμ Ναι ναι..!!!Και τις τρεις.!!Επιτηρητής φάσης είναι κι εάν δει μία φάση να έχει "κοπεί" ή να ναι εκτός ρυθμίσεων δικτύου Ελλάδος τότε κόβει και τις τρεις φάσεις.Όλο το σκηνικό έχει γίνει για χάρη του tripower που είχε και δεν ξέρω εάν έχει ακόμη(είχαν πει ότι πλέον το χουν λύσει) επιστρεφόμενες!Απ όσο ξέρω το πρόβλημα υπάρχει και ΔΕΗτζίδες μου ανέφεραν χαρακτηριστικά ότι έχουν πάει σε ένα 5 φορές να το παραλλάβουν αλλά πάπαλα.
marionavas Δημοσιεύτηκε February 20, 2012 at 10:46 πμ Δημοσιεύτηκε February 20, 2012 at 10:46 πμ μάλιστα...καλές πληροφορίες..να σαι καλά...αν θες στειλε μου και το μοντελο της ABB.....εγω νομιζα οτι κοβουν τη μια μονο και επειδη εχουν αυτη την τάση ξερω γω καμια 100στη volt και για αυτο οι τεχνικοί δεν το συνδέουν....κατι λέγαν οι άλλοι για κάτι αντιστασεις ...λάμπες..δεν ειχα καταλάβει που πρέπει να εχουν μαζι τους οι δεητζιδες
astrah Δημοσιεύτηκε February 20, 2012 at 10:47 πμ Δημοσιεύτηκε February 20, 2012 at 10:47 πμ Για τους tripower της SMA υπάρχει εσωτερικό έγγραφο της ΔΕΗ ότι πρέπει να κάνουν έλεγχο με κάποιο φορτίο που φέρνουν οι ίδιοι οι ΔΕΗτζήδες... Μπορούν να σε βοηθήσουν από τα κεντρικά της SMA. Αλλά αν βάλεις τον επιτηρητή CM-UFS.1 ή CM-UFS.2 της ΑΒΒ με τον τετραπολικό ρελέ είσαι OK....
marionavas Δημοσιεύτηκε February 20, 2012 at 11:02 πμ Δημοσιεύτηκε February 20, 2012 at 11:02 πμ το έδωσα στο τεχνικό τμήμα να το τσεκάρει..ευχαριστώ πάρα πολύ...
Romanos Δημοσιεύτηκε February 27, 2012 at 11:52 μμ Δημοσιεύτηκε February 27, 2012 at 11:52 μμ (edited) Επισυνάπτω ένα μοντέλο επιτηρητή της ΑΒΒ που μου έχει δουλέψει.CM-MPS με τετραπολικό ρελέ σε κάθε inverter όπως έχει ήδη προαναφερθεί. Edited February 27, 2012 at 11:56 μμ by Romanos
kusta80 Δημοσιεύτηκε March 19, 2012 at 10:15 πμ Δημοσιεύτηκε March 19, 2012 at 10:15 πμ Σε κεραμοσκεπη που στους 3 προσανατολισμους(ανατολη-νοτο-δυση) εχουμε διαφορετικο αριθμο πανελ πως ελεγχουμε την ασυμμετρια?Σε ενα σεμιναριο ειχανε πει ενα τυπο που χρησιμοποιει η δεη για να ελεγξει την ασυμμετρια και νομιζω ηταν ενα κλασμα με αριθμητη τη διαφορα των περισσοτερων πανελ-τα λιγοτερα,δια τα λιγοτερα και το κλασμα σου βγαζει την ασσυμετρια.Ισχυει? Εχω 6-5-9 σε ανατολη-νοτο-δυση αντιστοιχα.
miltos Δημοσιεύτηκε March 19, 2012 at 10:57 πμ Δημοσιεύτηκε March 19, 2012 at 10:57 πμ Η ασσυμετρία της κατανομής ισχύος αιχμής των πλαισίων στις φάσεις είναι (9-5)/5=80% (για ίδια πλαίσια)
astrah Δημοσιεύτηκε March 19, 2012 at 11:55 πμ Δημοσιεύτηκε March 19, 2012 at 11:55 πμ kusta80 τι ινβέρτερ θα χρησιμοποιήσεις?
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα