billlllll Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 12 , 2012 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 12 , 2012 Καλησπέρα! Από μια γρήγορη ματιά που έριξα στο sunny design παρατήρησα πως στα χαρακτηριστικά των πάνελ έχει μόνο τον θερμοκρασιακό συντελεστή για την τάση ανοιχτού κυκλώματος και τον αντίστοιχο για το ρεύμα βραχυκύκλωσης. Δεν είδα να εμφανίζεται πουθενά ο θερμοκρασιακός Pmp από τον οποίο και θα μπορούσε το πρόγραμμα να υπολογίσει διαφορές στην απόδοση ανάμεσα στα δύο πάνελ. Στο παράδειγμα που έδωσες ο Inverter έχει 0,1% διαφορά στον βαθμό απόδοσης οπότε να πως εξηγείται η διαφορά στην εκτίμηση της ετήσιας απόδοσης
astrah Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 12 , 2012 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 12 , 2012 Συνάδελφε... προσεγγιστικά ( γιατί για ακρίβεια πρέπει να ληφθούν πολύ παράγοντες υπόψη) για τον υπολογισμό του θερμ. συντελεστή ΜΡΡ γίνεται χρήση η σχέση P = Ιsc x FF x Voc (1 + αVoc/100*(T-25)) που σημαίνει ότι είναι συνάρτηση του Ιsc, Voc.... 6843KWh / 7135KWh= 0,959 ή διαφορά 4,09% στην εκτιμώμενη παραγωγή... Ποιος μίλησε για " Inverter έχει 0,1% διαφορά στον βαθμό απόδοσης " και τι σημαίνει αυτό???? Αν δεν έγινα αντιληπτός.... υπολόγισα εκτιμώμενη παραγωγή για τον ίδιο ινβέρτερ με ίδια string και ίδιας ονομαστικής ισχύος πάνελ....
billlllll Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 12 , 2012 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 12 , 2012 Mου ξέφυγε προς στιγμήν η θεωρητική εξάρτηση Isc, Voc και Pmpp. Ο ίδιος Inverter με ίδιας ονομαστικής ισχύος πανελ αλλά διαφορετικών κατασκευαστών πολύ πιθανόν να δουλεύει σε διαφορετικό σημείο απόδοσης λόγω διαφορετικών τάσεων. Θα μου πεις μικροδιαφορές για τα συγκεκριμένα που επέλεξες, αλλά μάλλον εκεί οφείλεται και η διαφορά 95,9 - 96 % του βαθμού απόδοσης στις δύο περιπτώσεις. Εκεί πήγαινε και η αναφορά μου για διαφορά 0,1% στον βαθμό απόδοσης. Τι να πω... κι εγώ δεν μπορώ να εξηγήσω (πλην της διαφοράς στους θερμ.συντελεστές) τις τόσο διαφορετικές εκτιμώμενες αποδόσεις από το sunny design. Επίσης δεν μπορώ να εξηγήσω και τα λεγόμενα των "εξειδικευμένων" υπαλλήλων της SMA που έκαναν λόγο για μη υπολογισμό των θερμ. συντελεστών και αδυναμίας του προγράμματος να κάνει τέτοιους υπολογισμούς. Και πάνω που ήμουν έτοιμος να ποστάρω την απάντηση έκανα και έναν τελευταίο έλεγχο στο Sunny Design. Όσο και να αλλάξεις τις αρχικές θερμοκρασίες η εκτίμηση για την ετήσια απόδοση δεν αλλάζει. Οι θερμοκρασίες που του δηλώνεις αρχικά δεν επηρεάζουν καθόλου την απόδοση αλλά μόνο τις τάσεις. Επίσης ο β.απόδοσης δεν αλλάζει ακόμα και με μεγάλες αποκλίσεις από την Vmpp του inverter οπότε σίγουρα δεν ισχύει αυτό που έγραψα παραπάνω για την διαφορά στον βαθμό απόδοσης λόγω διαφορετικών τάσεων των πάνελ...
astrah Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 12 , 2012 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 12 , 2012 Οι θερμοκρασίες που βάζεις στην αρχή "αφορούν τις ακραίες τιμές" για να κάνεις διαστασιολόγηση των τάσεων για ελάχιστες ώρες-μέρες κάτω από "ειδικές συνθήκες"... "Μετερεολογικά" (για τις "μέσες" τιμές) παίρνει από το πεδίο τοποθεσία-πόλη, όπου και έχει επίδραση στην εκτιμώμενη παραγώμενη ενέργεια....
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα