Athina Δημοσιεύτηκε August 24, 2009 at 04:23 μμ Δημοσιεύτηκε August 24, 2009 at 04:23 μμ Μόνο του σπανού τα γένια δεν γίνονται. Το θέμα είναι πόσο πρέπει να μαλώσεις με το σιδερά. Πόσο γερά νεύρα έχεις να αντιμετωπίσεις το κοροιδευτικό ύφος τους (δεδομένου ότι αυτοί πάντα ξέρουν καλύτερα από εσένα!!!!) και πόσο αντέχει η τσέπη του πελάτη σου, γιατί σίγουρα θα ζητήθουν περισσότερα χρήματα. Δεν ξέρω αν αξίζει να επιμείνω απλά όπως και να το κάνουμε είναι ένας κόμβος και μάλιστα στο κλιμακοστάσιο. (Η απόσταση στην πραγματικότητα βγαίνει γύρω στα 19εκ, γιατί το δοκάρι έχει λίγο μεγαλύτερη κλίση από ότι είναι σχεδιασμένο.) Ευχαριστώ πάρα πολύ, για τις απαντήσεις.
Pappos Δημοσιεύτηκε August 24, 2009 at 05:54 μμ Δημοσιεύτηκε August 24, 2009 at 05:54 μμ ... Πάρε εμένα στο εργοτάξιο να δούμε αν τολμήσουν να ανοίξουν καν το στόμα τους...και δεν το λέω έτσι για τις εντυπώσεις...αν με δεις επί του έργου θα με καταλάβεις...
Pyrasfaleia Δημοσιεύτηκε November 8, 2012 at 11:32 πμ Δημοσιεύτηκε November 8, 2012 at 11:32 πμ Συνάδελφοι ξέρει κάποιος που θα βρω πίνακα για Συνδετήρες S500 όπου να μπορώ να συγκρίνω Φ10/16 με Φ8/10?
terry Δημοσιεύτηκε November 8, 2012 at 11:37 πμ Δημοσιεύτηκε November 8, 2012 at 11:37 πμ Εγω δεν καταλαβε τι ακριβως ψαχνεις. ΥΓ. s500 μας τελειωσε εδω και μια δεκαετια και βαλλε.
Pyrasfaleia Δημοσιεύτηκε November 8, 2012 at 11:43 πμ Δημοσιεύτηκε November 8, 2012 at 11:43 πμ (edited) Στην στατική μελέτη μιας οικοδομής έχουμε συνδετήρες Φ10/16 για τις πεδιλοδοκούς. Μας ρώτησε ο σιδεράς αν μπορεί να βάλει Φ8/10. Ψάχνω τον πίνακα για να βρω αντιστοιχία σε cm2. Είδα από τα στατικά ότι λέει χάλυβας συνδετήρων S500 αλλά έχω βρει μόνο πίνακα για λείους χάλυβες Stahl 1.Κοινώς θέλω τις αντιστοιχίες του As. Edited November 8, 2012 at 11:50 πμ by vasilis81
terry Δημοσιεύτηκε November 8, 2012 at 12:16 μμ Δημοσιεύτηκε November 8, 2012 at 12:16 μμ (edited) 1. Δεν θες κανενα πινακα, αν ξερεις πολλαπλασιασμο και προσθεση το υπολογιζεις. Ασε που δεν εχει σημασια η ποιοτητα του χαλυβα. 2. Η μελετη μπορει να λεει οτι θελει. Αυτος που υπεγραψε τη μελετη, ΑΠΑΙΤΩ να μου βρει s500 να τον τοποθετησω. ΥΓ Για αυτον που υπεγραψε τη μελετη : ΕΛΕΟΣ.... (στο θεμα με τους ελεγκτες δομησης κατι λεγαμε για επικαλυψεις.... χαχαχαχαχαχα εδω τα βασικα δεν μαθαμε ακομα.... μαγκες ακουσατε ακουσατε: "ο s500 εχει καταργηθει πανω απο μια δεκαετια, οπως αλλαξετε τα υπομνηματα σας") Edited November 8, 2012 at 12:17 μμ by terry
gvarth Δημοσιεύτηκε November 8, 2012 at 12:18 μμ Δημοσιεύτηκε November 8, 2012 at 12:18 μμ Συνάδελφε , κοίταξε εδώ ή εδώ . Αν δεν βρεις κάτι στα links παραπάνω , πίνακες σαν αυτούς που θέλεις έχει ο 3ος τόμος του βιβλίου του Α. Κωνσταντινίδη για οπλισμένο σκυρόδεμα.
terry Δημοσιεύτηκε November 8, 2012 at 12:25 μμ Δημοσιεύτηκε November 8, 2012 at 12:25 μμ Συναδελφε, κανε εναν απλο υπολογισμο cm^2 χαλυβα συνδετηρων ανα τρεχομετρο. Επειδη μαλλον εισαι σε φαση θεμελιωσης προσεξε μηπως ο ΕΚΩΣ εχει κανενα περιορισμο σε ελαχιστη διαμετρο συνδετηρα 1
pirsogiannis Δημοσιεύτηκε November 8, 2012 at 02:39 μμ Δημοσιεύτηκε November 8, 2012 at 02:39 μμ για την ιστορία και αν ο συνάδερφος δεν βοηθήθηκε από τις παραπάνω παραπομπές και επεξηγήσεις: Φ8/10: 5,02cm2/m Φ10/16: 4,91 cm2/m. 1
kostassid Δημοσιεύτηκε November 8, 2012 at 03:22 μμ Δημοσιεύτηκε November 8, 2012 at 03:22 μμ Aν καλύπτεσαι σε εμβαδό όπλισμού είσαι οκ. Το θέμα είναι από πρακτική άποψη το εξετάζει κανείς, και τι εννοώ. πχ Μία μελέτη σου λέει Φ8/6, θα το αλλάζατε σε Φ10/12 για εργοταξιακούς λόγους; Λαμβάνετε υπόψη την διάμετρο του χάλυβα και την εκάστωτε αντοχή-δυσκαμψία της; εμπειρικά μιλώντας και όχι τόσο υπολογιστικά.
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα