kpapado Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 15 , 2012 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 15 , 2012 Μηπως γνωριζει κανεις για να ρυθμισεις τον solaredge se8k αν θα πρεπει να εχεις συνδεθει με την ΔΕΗ πρωτα για να εχεις AC ισχυ στην εξοδο? Η πλευρα DC θα πρεπει να ειναι συνδεδεμενη? Ευχαριστω
astrah Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 15 , 2012 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 15 , 2012 Μηπως γνωριζει κανεις για να ρυθμισεις τον solaredge se8k αν θα πρεπει να εχεις συνδεθει με την ΔΕΗ πρωτα για να εχεις AC ισχυ στην εξοδο? Η πλευρα DC θα πρεπει να ειναι συνδεδεμενη? Χωρίς AC δικτύου δεν βγάζει κανένας ινβέρτερ (λόγω νησιδοποίησης). Χωρίς DC ο ινβέρτερ δεν "ξυπνά" ...
kpapado Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 15 , 2012 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 15 , 2012 Αγαπητε συναδελφε μιλαω μονο για να ρυθμισεις την χωρα εγκαταστασης , την γλωσσα και τον αριθμο των power boxes, χρειαζεται να εχεις συνδεθει με ΔΕΗ. Σε αντιστροφεις SMA και POWERONE δεν χρειαζεται να εχεις συνδεθει.
panbak Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 15 , 2012 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 15 , 2012 Και στους kostal πάντως αν δεν έχει συνδεθεί το AC δεν μπαίνουν μπρος ούτε για να δεις τι χρώμα είναι τα ledάκια..!
petsis Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 16 , 2012 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 16 , 2012 Ολοι θέλουν 3φασική παροχή ρεύματος για να ξεκινήσουν (οι 3φασικοί). Αυτό που κάνουμε συνήθως είναι να πέρνουμε από τον πίνακα του οικιακού και να δίνουμε στον Inverter αλλά αυτό θα πρέπει οπωσδήποτε να γίνει από τον αδειούχο ηλεκτρολόγο που υπογράφει και το έργο γιατί δεν είναι σαν το μοντάρισμα των βάσεων....
stayros Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 16 , 2012 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 16 , 2012 (edited) Όπως τα λέει ο petsis. Πάρε από το οικιακό μία παροχή και κάνε τις ρυθμισεις. Οι Kostal, μιας και αναφέρθηκαν παίρνουν ρυθμίσεις χώρας με dip switches ενώ είναι σβηστοί. Αν θες να κάνεις τις ρυθμίσεις επικοινωνίας προ της σύνδεσης, θέλουν παροχή μόνο στο L1. Edited Φεβρουάριος 16 , 2012 by stayros
silver_bullet Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 16 , 2012 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 16 , 2012 ρε παιδια για ποιο λογο να παρεις παροχη και να κανεις ολοκληρη διαδικασια για κατι που γινεται μεσα σε 5 λεπτα κατα τη διαρκεια της συνδεσης? Οταν συνεδεσα εναν SolarEdge 10ρη ο ΔΕΗτζης εδωσε παροχη και μεσα σε 5 λεπτα τον ειχα ρυθμισει...Και αυτη ειναι και η συμβουλη της αντιπροσωπειας δηλαδη...
kpapado Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 18 , 2012 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 18 , 2012 Όπως τα λέει ο petsis. Πάρε από το οικιακό μία παροχή και κάνε τις ρυθμισεις. Οι Kostal, μιας και αναφέρθηκαν παίρνουν ρυθμίσεις χώρας με dip switches ενώ είναι σβηστοί. Αν θες να κάνεις τις ρυθμίσεις επικοινωνίας προ της σύνδεσης, θέλουν παροχή μόνο στο L1. Αγαπητέ Stayros μιλας για παροχη μονο στην L1 για τους SOLAREDGE? Το έχεις κάνει?
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα