kpapado Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 18 , 2012 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 18 , 2012 Γνωρίζει κανείς βάσει εμπειρίας αλλά και νομολογίας ποια είναι η απόσταση ΦΒ εγκατάστασης 500kw από αγροτίκη οδό? Εφόσον απαιτειται η έκδοση ΕΕΜΚ μπορεί ο πολαιοδόμος να ζητα 15μ απόσταση απο τον άξονα της αγροτικής οδού, σαν να ηταν κανονικο κτισμα που απαιτει οικοδομική άδεια?
MichErri Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 5 , 2012 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 5 , 2012 Αν και δεν είμαι πολιτικός μηχανικός νομίζω πως όχι αφου στην "έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση Φ/Β Σταθμών σε γήπεδα και κτίρια σε εκτός σχεδίου περιοχές" (ΦΕΚ Β' 1556/22.09.2010) όπως ισχύει (τροποποιήθηκε με την 28.2.11 ΥΑ με ΦΕΚ Β' 583/14.4.2011) ο μόνος περιορισμός που τίθεται είναι (παρ. 4, άρθρο 1) να απέχουν τόσο τα κτίρια όσο και ο Η/Μ εξοπλισμός τουλάχιστον 2,5 μ. ή 5 μ. (αν μέγιστο ύψος εξοπλισμού περνάει τα 2,5 μ.) από τα όρια του οικοπέδου. Άρα εδώ έχουμε μια διάταξη ειδικά για τα Φ/Β που υπερισχύει κάποιας τυχόν γένικής διάταξης εφόσον γενικά στη νομοθεσία το ειδικό υπεριχύει του γενικού.
anton64 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 8 , 2012 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 8 , 2012 Η απόσταση των 15 μ προκύπτει από τις διατάξεις της υπεραστικής ασφάλειας (άρθρο 2 παρ. 1ζ ΠΔ 209/98 - ΦΕΚ 169/Α/98) οι οποίες έχουν εφαρμογή και στα Φ/Β βάσει του άρθρου 1 παρ. 1 της ισχύουσας ΥΑ (μετά την τροποποίηση αυτής). Ωστόσω επειδή το ανωτέρω ΠΔ αναφέρεται σε "κτίρια" (και το προηγούμενο ΠΔ 347/93 που αντικαταστάθηκε σε "γραμμή δόμησης"), θεωρώ ότι έχει εφαρμογή μόνο στον οικίσκο και όχι στον Η/Μ εξοπλισμό
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα