George Terzidis Δημοσιεύτηκε Μάιος 3 , 2016 Δημοσιεύτηκε Μάιος 3 , 2016 φυσικά Μπορείς να το κάνεις σχηματικά;Την σύνδεση;
nvel Δημοσιεύτηκε Μάιος 3 , 2016 Δημοσιεύτηκε Μάιος 3 , 2016 Θα βλέπει ανισοροπία ρευμάτων και θα πέφτει.Τα τριφασικα μηχανήματα που δεν χρειάζονται ουδέτερο για την λειτουργία τους έχουν μηδενικό διανυσματικό άθροισμα ρευμάτων
ilektik Δημοσιεύτηκε Μάιος 3 , 2016 Δημοσιεύτηκε Μάιος 3 , 2016 Δές αυτά τα άρθρα http://oaedhlectrologoi.blogspot.gr/2015/12/blog-post_79.html http://ilektroaytomatismoi.blogspot.gr/2014/11/rcd.html
George Terzidis Δημοσιεύτηκε Μάιος 3 , 2016 Δημοσιεύτηκε Μάιος 3 , 2016 (edited) Τα τριφασικα μηχανήματα που δεν χρειάζονται ουδέτερο για την λειτουργία τους έχουν μηδενικό διανυσματικό άθροισμα ρευμάτων Εχεις δίκιο,οπότε θα δουλέψει και χωρίς να συνδέσεις ουδέτερο. Edited Μάιος 3 , 2016 by George Terzidis
Νικολαος Μασσιος Δημοσιεύτηκε Μάιος 3 , 2016 Δημοσιεύτηκε Μάιος 3 , 2016 Το rcd θα δουλέψει κανονικά αλλά δεν θα μπορεί να λειτουργήσει το ΤEST αφού δεν Μπορεί να κάνει διαρροή από την στιγμή που δεν υπάρχει ουδέτερος,εναλλακτικά μπορείς να βάλεις μια φάση (μια από τις δύο που δεν συνδέεται στην αντίσταση του RCD) στην επαφή του Ν και Έτσι θα μπορεί να λειτουργεί το τεστ του rcd. 1
AlexisPap Δημοσιεύτηκε Μάιος 3 , 2016 Δημοσιεύτηκε Μάιος 3 , 2016 Σε ενα τριφασικό ΔΔΕ που άνοιξα κάποτε, η αντίσταση ελέγχου ήταν μεταξύ φάσεων.
Νικολαος Μασσιος Δημοσιεύτηκε Μάιος 3 , 2016 Δημοσιεύτηκε Μάιος 3 , 2016 Εδώ μου δείχνει ότι είναι μεταξύ L -N Αλλά δεν αποκλείεται η αντίσταση να είναι μεταξύ φάσεων. Για να πάμε στο θέμα μας που είναι το RCD στο λατομείο που πρέπει να ελεγχθεί με βάση την νομοθεσία. ΕΛΟΤ ΗD 384.Κεφάλαιο 48 Επιλογή των μέτρων προστασίας σε συνάρτηση με τις εξωτερικές επιδράσεις. Το θέμα έχει πολύ κουβέντα!
nvel Δημοσιεύτηκε Μάιος 4 , 2016 Δημοσιεύτηκε Μάιος 4 , 2016 Το rcd θα δουλέψει κανονικά αλλά δεν θα μπορεί να λειτουργήσει το ΤEST αφού δεν Μπορεί να κάνει διαρροή από την στιγμή που δεν υπάρχει ουδέτερος,εναλλακτικά μπορείς να βάλεις μια φάση (μια από τις δύο που δεν συνδέεται στην αντίσταση του RCD) στην επαφή του Ν και Έτσι θα μπορεί να λειτουργεί το τεστ του rcd. έτσι το test θα δουλεύει αλλά με αυξημένο ρεύμα δοκιμής (πολύ πάνω από το όριο) οπότε η λειτουργία του στο όριο θα είναι άγνωστη. Φυσικά και υπάρχουν rcd με αντίσταση δοκιμής μεταξύ φάσεων.
Νικολαος Μασσιος Δημοσιεύτηκε Μάιος 5 , 2016 Δημοσιεύτηκε Μάιος 5 , 2016 Το TEST στο rcd είναι για να ελέγχουμε τον μηχανισμο ότι μπορεί να αφοπλίσει τις επαφές και όχι σε πόσα mA θα ενεργοποιηθεί ο rcd.Για να δούμε στα πόσα mA θα ενεργοποιηθεί θα πρέπει να το μετρήσουμε με το όργανο. Στον κατάλογο της Hager έχει σχέδιο που λέει πως να συνδέσουμε έναν τετραπολικο rcd σε τριπολικο rcd για να λειτουργεί σωστά.
nvel Δημοσιεύτηκε Μάιος 6 , 2016 Δημοσιεύτηκε Μάιος 6 , 2016 το σκοπός του test είναι οι χρήστες να ελέγχουν την σωστή λειτουργία του rcd που σημαίνει ότι ενεργοποιείται όταν η διαρροή ξεπεράσει λίγο το όριο και οχι όταν πια ο χρήστης είναι νεκρός, γιαυτό όλοι οι κατασκευαστές τοποθετούν αντιστάσεις διαρροής συγκεκριμένης τιμής ανάλογα με την ονομαστική τιμή του rcd έτσι ώστε να ενεργοποιείται λίγο πάνω από το όριο. Άμα δεν έχεις το σωστό υλικό για γραμμή χωρίς ουδέτερο τότε προσθέτεις εξωτερικά μια αντίσταση με την υπολειπόμενη τιμή μεταξύ της ασύνδετης κλέμμας του ουδετέρου και μιας φάσης από της δυο που δεν έχουν το άλλο άκρο της εσωτερικής αντίστασης διαρροής έτσι ώστε η τιμή του ρεύματος διαρροής να πέσει λίγο πάνω από το όριο όπως αρχικά ήθελε το κατασκευαστής, 1
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα