George Terzidis Δημοσιεύτηκε May 3, 2016 at 05:30 μμ Δημοσιεύτηκε May 3, 2016 at 05:30 μμ φυσικά Μπορείς να το κάνεις σχηματικά;Την σύνδεση;
nvel Δημοσιεύτηκε May 3, 2016 at 05:42 μμ Δημοσιεύτηκε May 3, 2016 at 05:42 μμ Θα βλέπει ανισοροπία ρευμάτων και θα πέφτει.Τα τριφασικα μηχανήματα που δεν χρειάζονται ουδέτερο για την λειτουργία τους έχουν μηδενικό διανυσματικό άθροισμα ρευμάτων
ilektik Δημοσιεύτηκε May 3, 2016 at 05:56 μμ Δημοσιεύτηκε May 3, 2016 at 05:56 μμ Δές αυτά τα άρθρα http://oaedhlectrologoi.blogspot.gr/2015/12/blog-post_79.html http://ilektroaytomatismoi.blogspot.gr/2014/11/rcd.html
George Terzidis Δημοσιεύτηκε May 3, 2016 at 06:19 μμ Δημοσιεύτηκε May 3, 2016 at 06:19 μμ (edited) Τα τριφασικα μηχανήματα που δεν χρειάζονται ουδέτερο για την λειτουργία τους έχουν μηδενικό διανυσματικό άθροισμα ρευμάτων Εχεις δίκιο,οπότε θα δουλέψει και χωρίς να συνδέσεις ουδέτερο. Edited May 3, 2016 at 06:19 μμ by George Terzidis
Νικολαος Μασσιος Δημοσιεύτηκε May 3, 2016 at 10:20 μμ Δημοσιεύτηκε May 3, 2016 at 10:20 μμ Το rcd θα δουλέψει κανονικά αλλά δεν θα μπορεί να λειτουργήσει το ΤEST αφού δεν Μπορεί να κάνει διαρροή από την στιγμή που δεν υπάρχει ουδέτερος,εναλλακτικά μπορείς να βάλεις μια φάση (μια από τις δύο που δεν συνδέεται στην αντίσταση του RCD) στην επαφή του Ν και Έτσι θα μπορεί να λειτουργεί το τεστ του rcd. 1
AlexisPap Δημοσιεύτηκε May 3, 2016 at 11:09 μμ Δημοσιεύτηκε May 3, 2016 at 11:09 μμ Σε ενα τριφασικό ΔΔΕ που άνοιξα κάποτε, η αντίσταση ελέγχου ήταν μεταξύ φάσεων.
Νικολαος Μασσιος Δημοσιεύτηκε May 3, 2016 at 11:30 μμ Δημοσιεύτηκε May 3, 2016 at 11:30 μμ Εδώ μου δείχνει ότι είναι μεταξύ L -N Αλλά δεν αποκλείεται η αντίσταση να είναι μεταξύ φάσεων. Για να πάμε στο θέμα μας που είναι το RCD στο λατομείο που πρέπει να ελεγχθεί με βάση την νομοθεσία. ΕΛΟΤ ΗD 384.Κεφάλαιο 48 Επιλογή των μέτρων προστασίας σε συνάρτηση με τις εξωτερικές επιδράσεις. Το θέμα έχει πολύ κουβέντα!
nvel Δημοσιεύτηκε May 4, 2016 at 06:39 πμ Δημοσιεύτηκε May 4, 2016 at 06:39 πμ Το rcd θα δουλέψει κανονικά αλλά δεν θα μπορεί να λειτουργήσει το ΤEST αφού δεν Μπορεί να κάνει διαρροή από την στιγμή που δεν υπάρχει ουδέτερος,εναλλακτικά μπορείς να βάλεις μια φάση (μια από τις δύο που δεν συνδέεται στην αντίσταση του RCD) στην επαφή του Ν και Έτσι θα μπορεί να λειτουργεί το τεστ του rcd. έτσι το test θα δουλεύει αλλά με αυξημένο ρεύμα δοκιμής (πολύ πάνω από το όριο) οπότε η λειτουργία του στο όριο θα είναι άγνωστη. Φυσικά και υπάρχουν rcd με αντίσταση δοκιμής μεταξύ φάσεων.
Νικολαος Μασσιος Δημοσιεύτηκε May 5, 2016 at 09:00 μμ Δημοσιεύτηκε May 5, 2016 at 09:00 μμ Το TEST στο rcd είναι για να ελέγχουμε τον μηχανισμο ότι μπορεί να αφοπλίσει τις επαφές και όχι σε πόσα mA θα ενεργοποιηθεί ο rcd.Για να δούμε στα πόσα mA θα ενεργοποιηθεί θα πρέπει να το μετρήσουμε με το όργανο. Στον κατάλογο της Hager έχει σχέδιο που λέει πως να συνδέσουμε έναν τετραπολικο rcd σε τριπολικο rcd για να λειτουργεί σωστά.
nvel Δημοσιεύτηκε May 6, 2016 at 07:40 πμ Δημοσιεύτηκε May 6, 2016 at 07:40 πμ το σκοπός του test είναι οι χρήστες να ελέγχουν την σωστή λειτουργία του rcd που σημαίνει ότι ενεργοποιείται όταν η διαρροή ξεπεράσει λίγο το όριο και οχι όταν πια ο χρήστης είναι νεκρός, γιαυτό όλοι οι κατασκευαστές τοποθετούν αντιστάσεις διαρροής συγκεκριμένης τιμής ανάλογα με την ονομαστική τιμή του rcd έτσι ώστε να ενεργοποιείται λίγο πάνω από το όριο. Άμα δεν έχεις το σωστό υλικό για γραμμή χωρίς ουδέτερο τότε προσθέτεις εξωτερικά μια αντίσταση με την υπολειπόμενη τιμή μεταξύ της ασύνδετης κλέμμας του ουδετέρου και μιας φάσης από της δυο που δεν έχουν το άλλο άκρο της εσωτερικής αντίστασης διαρροής έτσι ώστε η τιμή του ρεύματος διαρροής να πέσει λίγο πάνω από το όριο όπως αρχικά ήθελε το κατασκευαστής, 1
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.