AlexisPap Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 22 , 2013 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 22 , 2013 Γιατί μου έχει δημιουργηθεί η εντύπωση ότι η κατά γράμμα εφαρμογή ΚΥΑ και 384 οδηγεί σε ΔΔΕ μόνο στους τερματικούς πίνακες;
ckiriako Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 22 , 2013 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 22 , 2013 (edited) Νικολα Μασσιο δεν θα περναγα τις αναχωρησεις προς καθε υποπινακα απο δδε, αλλα θα καλυπτα καθε τερματικο κυκλωμα των υποπινακων απο δδε Αν ο κεντρικος πινακας εκτος απο τις αναχωρησεις προς υποπινακες εχει και καποιες τοπικες τερματικες γραμμες (τιποτα ρευματοληπτες στο χωρο του κεντρικου πινακα,πιθανον καποιος φωτισμος κτλ κτλ) θα τις περναγα φυσικα απο δδε Αν επιτρεπεται θα υπογραψεις εσυ την ΥΔΕ? Edited Οκτώβριος 22 , 2013 by ckiriako 1
Νικολαος Μασσιος Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 22 , 2013 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 22 , 2013 Να συμπληρώσω το προηγούμενο μου post γεια το καλό της κουβέντας. Ο ΓΠΧΤ είναι 3 * 1800Α και οι παροχές προς υποπίνακες είναι 3*400Α,3*400Α,3*250Α,3*250Α, 3*160Α,3*100Α,3*200Α,3*200Α και όλοι οι μικροαυτόματοι τύπου B,C και Κ είναι L+N γεια τα μονοφασικά φορτία και σε ολα τα 3φασικά διακόπτεται ο ουδέτερος μέσο του 4πολικού διακόπτη γεια τον λόγο η τυχαία διαροή σε ένα κύκλωμα να απομονώνεται γρήγορα χωρίς να μένει η εγκατάσταση χωρίς τάση και το προσωπικό του εργοστασίου να συνεχίζει να εργάζεται και να μην μένει πίσω η παραγωγή.
Νικολαος Μασσιος Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 22 , 2013 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 22 , 2013 @ckiriaco θα υπογράψει την ΥΔΕ ο επιβλέπων μηχανολόγος του έργου που έχει και την εργολαβία .Είναι συνεργάτης μου χρόνια .Ο μελετητής είναι άλλος.
NIKOS ASTROS Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 30 , 2013 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 30 , 2013 Κυριοι συναδελφοι διαβαζοντας ολα τα παραπανω μπερδευτικα ασχημα και ανχωθηκα επισης.. Επι του παροντος που εχω να κανω μια γδε για ενα μαρμαραδικο με γενικη στα 80 Α τι πρεπει να κανω να βαλω διαρροης μονο στους φωτισμους κ τις πριζες;;;
Νικολαος Μασσιος Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 30 , 2013 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 30 , 2013 Και στα μηχανηματα πρεπει να βαλεις σιγουρα. Το ερωτημα ειναι τη πρεπει να κανουμε απο Γ.ΠΙΝΑΚΑ σε Υποπινακες.
NIKOS ASTROS Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 30 , 2013 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 30 , 2013 (edited) Εγώ ένα πίνακα έχω μόνο, αν βάλω το κλασικό Rcd των 30mA όταν πάει να ξεκινήσει η μηχανή κοπής λόγω ρευμάτων διαρροής θα το ρίχνει, τι κάνεις σε αυτήν την περίπτωση? Edited Οκτώβριος 31 , 2013 by miltos
Νικολαος Μασσιος Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 30 , 2013 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 30 , 2013 Θα πρεπει να μετρησεις τα ρευματα διαροης στον αγωγο του ΡΕ κατα την εκκινηση και να πραξεις αναλογος και σιγουρα οχι rcd τυπου AC .Εγω σε 3φ μηχανημα κοπεις κρεατων τοποθετησα τυπου Α μετα απο τηλ στην εταιρια που το αγορασε ο πελατης.
Νικολαος Μασσιος Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 30 , 2013 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 30 , 2013 Τύπου Β ήθελα να πω αλλά ο δαίμων του κινητού... Είναι λίγο τσουχτερό στην αγορά ο rcd τύπου Β
NIKOS ASTROS Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 31 , 2013 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 31 , 2013 (edited) Συνονόματε σε ευχαριστώ πολύ για την άψογη βοήθεια σου μέχρι τώρα, μπορείς να μου δώσεις μια τιμή ώστε να έχω υπόψιν μου και αν γίνεται σε τι εταιρίες βγαίνει αυτό για να το ψάξω? Σε ευχαριστώ θερμότατα! Edited Οκτώβριος 31 , 2013 by miltos
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα