AlexisPap Δημοσιεύτηκε October 22, 2013 at 08:19 μμ Δημοσιεύτηκε October 22, 2013 at 08:19 μμ Γιατί μου έχει δημιουργηθεί η εντύπωση ότι η κατά γράμμα εφαρμογή ΚΥΑ και 384 οδηγεί σε ΔΔΕ μόνο στους τερματικούς πίνακες;
ckiriako Δημοσιεύτηκε October 22, 2013 at 08:55 μμ Δημοσιεύτηκε October 22, 2013 at 08:55 μμ (edited) Νικολα Μασσιο δεν θα περναγα τις αναχωρησεις προς καθε υποπινακα απο δδε, αλλα θα καλυπτα καθε τερματικο κυκλωμα των υποπινακων απο δδε Αν ο κεντρικος πινακας εκτος απο τις αναχωρησεις προς υποπινακες εχει και καποιες τοπικες τερματικες γραμμες (τιποτα ρευματοληπτες στο χωρο του κεντρικου πινακα,πιθανον καποιος φωτισμος κτλ κτλ) θα τις περναγα φυσικα απο δδε Αν επιτρεπεται θα υπογραψεις εσυ την ΥΔΕ? Edited October 22, 2013 at 08:56 μμ by ckiriako 1
Νικολαος Μασσιος Δημοσιεύτηκε October 22, 2013 at 09:45 μμ Δημοσιεύτηκε October 22, 2013 at 09:45 μμ Να συμπληρώσω το προηγούμενο μου post γεια το καλό της κουβέντας. Ο ΓΠΧΤ είναι 3 * 1800Α και οι παροχές προς υποπίνακες είναι 3*400Α,3*400Α,3*250Α,3*250Α, 3*160Α,3*100Α,3*200Α,3*200Α και όλοι οι μικροαυτόματοι τύπου B,C και Κ είναι L+N γεια τα μονοφασικά φορτία και σε ολα τα 3φασικά διακόπτεται ο ουδέτερος μέσο του 4πολικού διακόπτη γεια τον λόγο η τυχαία διαροή σε ένα κύκλωμα να απομονώνεται γρήγορα χωρίς να μένει η εγκατάσταση χωρίς τάση και το προσωπικό του εργοστασίου να συνεχίζει να εργάζεται και να μην μένει πίσω η παραγωγή.
Νικολαος Μασσιος Δημοσιεύτηκε October 22, 2013 at 10:08 μμ Δημοσιεύτηκε October 22, 2013 at 10:08 μμ @ckiriaco θα υπογράψει την ΥΔΕ ο επιβλέπων μηχανολόγος του έργου που έχει και την εργολαβία .Είναι συνεργάτης μου χρόνια .Ο μελετητής είναι άλλος.
NIKOS ASTROS Δημοσιεύτηκε October 30, 2013 at 06:32 μμ Δημοσιεύτηκε October 30, 2013 at 06:32 μμ Κυριοι συναδελφοι διαβαζοντας ολα τα παραπανω μπερδευτικα ασχημα και ανχωθηκα επισης.. Επι του παροντος που εχω να κανω μια γδε για ενα μαρμαραδικο με γενικη στα 80 Α τι πρεπει να κανω να βαλω διαρροης μονο στους φωτισμους κ τις πριζες;;;
Νικολαος Μασσιος Δημοσιεύτηκε October 30, 2013 at 08:19 μμ Δημοσιεύτηκε October 30, 2013 at 08:19 μμ Και στα μηχανηματα πρεπει να βαλεις σιγουρα. Το ερωτημα ειναι τη πρεπει να κανουμε απο Γ.ΠΙΝΑΚΑ σε Υποπινακες.
NIKOS ASTROS Δημοσιεύτηκε October 30, 2013 at 08:38 μμ Δημοσιεύτηκε October 30, 2013 at 08:38 μμ (edited) Εγώ ένα πίνακα έχω μόνο, αν βάλω το κλασικό Rcd των 30mA όταν πάει να ξεκινήσει η μηχανή κοπής λόγω ρευμάτων διαρροής θα το ρίχνει, τι κάνεις σε αυτήν την περίπτωση? Edited October 31, 2013 at 05:15 μμ by miltos
Νικολαος Μασσιος Δημοσιεύτηκε October 30, 2013 at 08:58 μμ Δημοσιεύτηκε October 30, 2013 at 08:58 μμ Θα πρεπει να μετρησεις τα ρευματα διαροης στον αγωγο του ΡΕ κατα την εκκινηση και να πραξεις αναλογος και σιγουρα οχι rcd τυπου AC .Εγω σε 3φ μηχανημα κοπεις κρεατων τοποθετησα τυπου Α μετα απο τηλ στην εταιρια που το αγορασε ο πελατης.
Νικολαος Μασσιος Δημοσιεύτηκε October 30, 2013 at 10:59 μμ Δημοσιεύτηκε October 30, 2013 at 10:59 μμ Τύπου Β ήθελα να πω αλλά ο δαίμων του κινητού... Είναι λίγο τσουχτερό στην αγορά ο rcd τύπου Β
NIKOS ASTROS Δημοσιεύτηκε October 31, 2013 at 02:33 μμ Δημοσιεύτηκε October 31, 2013 at 02:33 μμ (edited) Συνονόματε σε ευχαριστώ πολύ για την άψογη βοήθεια σου μέχρι τώρα, μπορείς να μου δώσεις μια τιμή ώστε να έχω υπόψιν μου και αν γίνεται σε τι εταιρίες βγαίνει αυτό για να το ψάξω? Σε ευχαριστώ θερμότατα! Edited October 31, 2013 at 05:15 μμ by miltos
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα