Μετάβαση στο περιεχόμενο

Recommended Posts

  • Απαντήσεις 84
  • Created
  • Τελευταία απάντηση

Top Posters In This Topic

Δημοσιεύτηκε

Και εγω δεν το γνωριζω αλλα μου εχει λυσει τα χερια σε μηχανηματα 3φ και σε ψυγεια ,αλλα οταν λες το κοστος στον πελατη ...Πριν λιγο καιρο ενας ηλεκτρολογος ειχε βαλει σε ψυγεια τυπου AC και ο rcd επεσε μαλλον απο εκκινησεις των μοτερ και ο πελατης-χασαπης ηταν ετοιμος να τον σ@...στην κυριολεξια γιατι εμειναν ενα Σ/Κ τα κρεατα χωρις να δουλευουν τα ψυγεια .

Δημοσιεύτηκε

...Πριν λιγο καιρο ενας ηλεκτρολογος ειχε βαλει σε ψυγεια τυπου AC και ο rcd επεσε μαλλον απο εκκινησεις των μοτερ

Νικολα, δεν έπεσε από τις εκκινήσεις του-των-μοτέρ , που συνήθως είναι 1 εκκίνηση ανά 4 λεπτά  με υστέρηση 3 λεπτά,  αλλά από τα σκουπίδια που υπάρχουν στο δίκτυο από τα μη γραμμικά φορτία

Η ύπαρξη διατάξεων ηλεκτρονικών ισχύος (inverters, soft starters κλπ), ανορθωτικών διατάξεων AC-DC και γενικότερα η ύπαρξη μη γραμμικών φορτίων επηρεάζει και αλλοιώνει την ημιτονοειδή μορφή της τάσης. Αποτελέσματα της αλλοίωσης αυτής είναι η δημιουργία αρμονικών στο δίκτυο και η μη αποτελεσματική χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας. Οι αρμονικές που εγχέονται στο δίκτυο επηρεάζουν τον υπόλοιπο εξοπλισμό δημιουργώντας τα ακόλουθα προβλήματα: α) αυξημένες απώλειες β) θέρμανση κινητήρων, καλωδίων και μετασχηματιστών γ) παρεμβολές σε ηλεκτρονικό εξοπλισμό και ευαίσθητες ηλεκτρονικές διατάξεις. Είναι σκόπιμο το ζήτημα αυτό να μελετηθεί εκτενώς, με στόχο τη λήψη μέτρων αναφορικά με την πιστοποίηση του εξοπλισμού και την εφαρμογή των σχετικών προτύπων.

 

 

Κυριοι συναδελφοι διαβαζοντας ολα τα παραπανω μπερδευτικα ασχημα και ανχωθηκα επισης..

 

δυστυχώς Νίκο όσο πιο βαθιά μπαίνεις στις δουλειές τόσο περισσότερο θα συγκρούονται μέσα σου ο ηλεκτρολόγος με τον νομικό

Δημοσιεύτηκε

 

 

 

δυστυχώς Νίκο όσο πιο βαθιά μπαίνεις στις δουλειές τόσο περισσότερο θα συγκρούονται μέσα σου ο ηλεκτρολόγος με τον νομικό

 

Άστα να πάνε....

  • 3 weeks later...
Δημοσιεύτηκε

Όταν πρόκειται για βιομηχανικά κτήρια, πολλοί συνάδελφοι βάζουν ΔΔΕ μόνο στους πίνακες φωτισμού και γραφείων (όλα τα βιομηχανικά κτήρια περιλαμβάνουν συνήθως και τουλάχιστον ένα γραφείο).

Στους πίνακες των κινητήρων δεν μπαίνουν ΔΔΕ επειδή συνήθως πέφτουν κατά την έναρξη λειτουργίας των κινητήρων.

  • 3 weeks later...
Δημοσιεύτηκε

@sdim το να μη τοποθετήσεις ΔΔΕ στα μοτέρ είναι μια λύση αλλά όχι σύμφωνη με την νομοθεσία που ζητά ΔΔΕ 30mA σε όλα τα κυκλώματα της ΕΗΕ .

Τελικά όλες οι απόψεις για το θέμα των ΔΔΕ δεν είναι ταυτόσημες σε όλο τον ηλεκτρολογικό κλάδο αλλά ο κάθε μελετητής-εγκαταστάτης ηλεκτρολόγος το αντιμετοπίζει με το <δικό του> σκεπτικό και αναλαμβάνει το επαγγελματικό και νομικό ρίσκο για την εγκατάσταση που θα κατασκευάσει.

Πρέπει για τη ΚΥΑ για το ΔΔΕ να εκδοδεί μια εγκύκλειο,που να γραφτεί από τον ηλεκτρολογικό κλάδο και όχι από καρεκλάτους συμβουλάτορες που δεν έχουν <μυρωδιά> από κατασκευές και μελέτες σύνθετων ηλεκτρομηχανολογικών έργων.

Δημοσιεύτηκε

Η ΚΥΑ λέει ότι πρέπει να εγκαθίστανται ΔΔΡ για προστασία του καταναλωτή από ηλεκτροπληξία (άρα <=30mA), όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 531.2 του HD 384. Στις παραγράφους του άρθρου 531.2 μας αναφέρεται ότι οι διατάξεις/διάταξη ΔΔΡ δε θα πρέπει να προκαλούν ανεπιθύμητες αποζεύξεις. :shock:  

Μέχρι εδώ καλά. Αλλά έρχεται ο νομοθέτης και γράφει λίγο πιο κάτω: "Οι ΔΔΡ πρέπει να καλύπτουν ΟΛΑ τα κυκλώματα ισχυρών ρευμάτων....." εδώ κατά τη γνώμη μου δημιουργείται το πρόβλημά μας, μέχρι που τελειώνει ο νομοθέτης συνεχίζοντας: "......με βάση τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ HD 384."Εδώ τα αποσαφηνίζει (κατά τη γνώμη του νομοθέτη).

Άρα με το μυαλό το δικό μου (και όχι κάποιου νομικού), αφού ο 384 μας αναφέρει, νομίζω 2 φορές, ότι δε θα πρέπει ο ΔΔΡ να προκαλεί ανεπιθύμητες αποζεύξεις, τότε με την κατάλληλη μελέτη, τοποθετούμε ΔΔΡ εκεί που πρέπει χωρίς να έχουμε κάποιο νομικό πρόβλημα σε περίπτωση (χτύπα ξύλο) που γίνει κάτι.

Καλό θα ήταν να γίνει μια προσπάθεια από τα επιμελητήριά μας (ΤΕΕ-ΕΕΤΕΜ-ΣΕΗ) να συμβουλευτούν κάποιον νομικό, να τεκμηριώσει μια έκθεση και να βγει κάτι μέσα από αυτό. Να μπορούμε να κάνουμε και εμείς άνετα τη δουλειά μας. Δεν ξέρω αν έχουν γίνει ήδη τέτοιες ενέργειες.

Δημοσιεύτηκε (edited)

Ο HD384 δίνει δικαίωμα να μην βάλουμε ρελέ διαρροής σε υφιστάμενες εγκαταστάσεις TN-C.

Επιπλέον έχουμε δικαίωμα να βάλουμε ρελέ διαρροής με χρονοκαθυστέρηση έως 1sec αν είναι σε σειρά πολλά ρελέ διαρροής (π.χ. πίνακας - υποπίνακας).

Ρελέ διαρροής 30mA βάζουμε δεν προβλέπονται για γραμμές κίνησης αλλά για τις υπόλοιπες γραμμές όπως την ηλεκτρική εγκατάσταση στο εξωτερικό του κτηρίου και ρευματοδότες που τροφοδοτούν ΚΙΝΗΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ.

Edited by sdim
Δημοσιεύτηκε

η υποχρεωτική προστασία όλης της ΕΗΕ από ΔΔΕ δεν οφείλεται στον HD384 γιατί όπως σωστά γράφεις δεν τον επιβάλει υποχρεωτικά αλλά στην ΚΥΑ Α΄50/12081/642/26.7.2006 που τον επιβάλει υποχρεωτικά και είναι νόμος. Άμα δεν μπει η ΕΗΕ μπορεί να πληρεί το HD384 αλλά ο εγκατάστασης υπογράφει και μια ΥΔΕ όπου δηλώνει ότι εχει τοποθετηθεί ΔΔΕ σύμφωνα με την ΚΥΑ άρα η ΥΔΕ είναι ψευδής και η ΕΗΕ παράνομη


 

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.