Inzaghi Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 1 , 2012 Share Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 1 , 2012 ΤΟΤΕΕ 20701-1/2010 σελ 86 γ. Το κτηριο αναφορας διαθετει αντισταθμιση δ. Σε περιπτωση που το εξεταζομενο κτηριο δεν διαθετει συστημα θερμανσης, θεωρειται οτι θερμαινεται οπως ακριβως και το κτηριο αναφορας. Κοινως μας λεει οταν το σπιτι δε θερμαινεται να το βαζουμε κατηγορια Γ ενω οταν θερμαινεται Δ...? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Inzaghi Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 2 , 2012 Share Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 2 , 2012 Νεοτερες πληροφοριες αναφορικα με το παρον θεμα απο τεχνικο συντηρησης λεβητων που μολις ηρθε σπιτι μου για να συντηρησει το λεβητα φυσικου αεριου μου.... Η αντισταθμιση μπορει να ειναι εσωτερικου και εξωτερικου χωρου, με τα αντιστοιχα αισθητηρια της. Εσωτερικου χωρου εχουν καποια λεβητακια με ενσωματωμενο αισθητηριο εσωτερικης θερμοκρασιας οπου οταν πιασουμε την ορισθεισα θερμοκρασια, ο λεβητας ριχνει τη θερμοκρασια του νερου στα σωματα για να τη διατηρησει... Εξωτερικου χωρου δεν βαζουν σχεδον σε κανενα λεβητα γιατι πρεπει να τοποθετηθει αισθητηριο στη βορινη πλευρα για να μην το βλεπει ο ηλιος και να ρυθμιζει τη θερμοκρασια του νερου στο δικτυο διανομης βασει της εξωτερικης θερμοκρασιας.... Μετα απο αυτο, σκεφτομαι πολυ σοβαρα οποια λεβητακια εχουν εστω εσωτερικη αντισταθμιση, οπως ο Baxi Luna 3 νατα κατατασσω Γ κατηγορια και τα υπολοιπα Δ Link to comment Share on other sites More sharing options...
miltos Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 2 , 2012 Share Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 2 , 2012 (edited) Το αισθητήριο εξωτερικής θερμοκρασίας μπορεί να μπει κάτω από κάποιο γείσο ώστε να σκιάζεται. Το εσωτερικό αισθητήριο χρησιμοποιείται γενικά για έλεγχο pi. Από κατασκευαστή σε κατασκευαστή, ακόμα και από έκδοση σε έκδοση, διαφέρει η λειτουργία του. Πχ, άλλα αισθητήρια αυξάνουν τη θερμοκρασία νερού όταν η θερμοκρασία χώρου είναι κάτω από την επιθυμητή και άλλα μειώνουν τη θερμοκρασία του νερού όταν η θερμοκρασία χώρου ξεπεράσει την επιθυμιτή. Μπορεί να έχουμε και συνδιασμό των παραπάνω. Για λόγους συντομίας, αντί για "set point της θερμοκρασίας νερού", αναφέρω απλά "θερμοκρασία νερού". Edited Μάρτιος 2 , 2012 by miltos Link to comment Share on other sites More sharing options...
EfyD Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 5 , 2012 Share Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 5 , 2012 (edited) Προσωπικα, μετα και απο παροτρυνσεις συναδελφων σου, αν δε δω αντισταθμιση το βαζω Δ, ακομα κι αν εχει αυτονομια στην ιδιοκτησια... σύμφωνα με τις ερωτοαπαντήσεις του ΤΕΕ: "Με τον όρο αντιστάθμιση, στις εγκαταστάσεις κεντρικής θέρμανσης ή/και ψύξης, νοείται η δυνατότητα ρύθμισης της λειτουργίας του λέβητα ή η ρύθμιση της θερμοκρασίας του μέσου στο δίκτυο διανομής ή η ρύθμιση της παροχής του μέσου με κατάλληλες διατάξεις, προκειμένου να εξασφαλισθεί την λειτουργία του συστήματος θέρμανσης σε υψηλό βαθμό απόδοσης ακόμα και σε μερικά φορτία. Ο έλεγχος και οι αντίστοιχες ρυθμίσεις γίνονται ανάλογα τη θερμοκρασία εξωτερικού αέρα ή/και τη διακύμανση του θερμικού/ψυκτικού φορτίου ή/και τη θερμοκρασία του μέσου στο δίκτυο διανομής ή/και την θερμοκρασία εσωτερικών χώρων, κ.α. Ως σύστημα αντιστάθμισης για την αντιμετώπιση μερικών φορτίων, μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιαδήποτε τεχνολογία με τις πιο πάνω δυνατότητες όπως: α) πολυβάθμια συστήματα θέρμανσης (λέβητες ή/και καυστήρες), πολυβάθμια συστήματα ψύξης. β) διατάξεις ελέγχου και ρύθμισης της θερμοκρασίας και παροχής του δικτύου διανομής, τρίοδες ή τετράδες βάνες. γ) χρήση δύο μονάδων θέρμανσης ή/και ψύξης με διαφορετική θερμική ή/και ψυκτική ισχύ, ανάλογα την διακύμανση του θερμικού/ψυκτικού φορτίου, δ) όλα τα παραπάνω συστήματα" εγώ με αυτό καταλαβαίνω ότι από τη στιγμή που υπάρχει αυτονομία σε κάθε διαμέρισμα, υπάρχουν θερμοστάτες χώρου, και τρίοδη/τετράοδη βάννα ανάμιξης το κτήριο κατατάσσεται στην κατηγορία Γ. Edited Απρίλιος 5 , 2012 by EfyD Link to comment Share on other sites More sharing options...
ikaros13 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 15 , 2012 Share Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 15 , 2012 Παιδιά βοήθεια έχω κολλησει...... Σε μεζονέτα 3 επιπεδων, με λέβητα φ.α + αντιστάθμιση + έλεγχος ανά επίπεδο, τι βάζω σε αυτοματισμούς? Μπορεί να πάει Β? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Inzaghi Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 16 , 2012 Share Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 16 , 2012 Για να παει Β θελεις ελεγχο ανα χωρο... Ητοι ανα σωμα και οχι ανα επιπεδο... Λογικα πας Γ Link to comment Share on other sites More sharing options...
GPER Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 16 , 2012 Share Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 16 , 2012 (edited) Γ κατηγορία. Για Β θέλεις θερμοστατικό έλεγχο ανά θερμαντικό σώμα (με θερμοστατική κεφαλη). Edited Απρίλιος 17 , 2012 by miltos Διαγραφή παράθεσης ολόκληρου μηνύματος Link to comment Share on other sites More sharing options...
ikaros13 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 17 , 2012 Share Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 17 , 2012 Ευχαριστώ παιδιά Γ θα βάλω..... Link to comment Share on other sites More sharing options...
.dq. Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 26 , 2012 Share Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 26 , 2012 Πως ερμηνεύετε το ότι για την κατηγορία Γ και Β αναφέρεται "....... π.χ. αντιστάθμιση ή χρονοδιακόπτης σε σχέση με τη μονάδα παραγωγής θέρμανσης/ψύξης". Η έκφραση "ή χρονοδιακόπτης" μπορεί να ερμηνευθεί, κατά την άποψή μου, ότι καλύπτεται από τον αυτοματισμό αυτονομίας, ο οποίος κλεινει τη μονάδα παραγωγής και το συστημα διανομής (αφου πέσει η θερμοκρασία), όταν δεν υπάρχει ζήτηση. Γενικά εάν βάλει διπλα στη λέξη αντιστάθμιση το "ή", η αποκλειστικότητα χάθηκε σαν ερμηνεία. Ειδικά δε στην κατηγορία Β, αναφέρεται ότι αρκει και η "σταθερή θερμοκρασία παροχής μέσου προς το δίκτυο και το χώρο", κάτι που προφανώς η αντιστάθμιση ρυθμίζει, όταν υπάρχει και θα ηταν αντιφαση να ισχύει, αν η αντιστάθμιση ηταν υποχρεωτική στη κατηγορία. Αντιθετα στην Α ζητείται "ρύθμιση λειτουργίας του δικτύου ανάλογα με τη θερμοκρασία του χώρου", κατι που η αντιστάθμιση μόνο μπορει να κάνει. Θα ήθελα να ακούσω τις απόψεις σας στις παραπάνω σκέψεις. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Inzaghi Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 27 , 2012 Share Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 27 , 2012 Τελικά όσοι συνάδελφοι απο Βόρειο Ελλάδα, που υπάρχουνε μπόλικοι, συναντούν σε επιθεώρηση ατομική θέρμανση φυσικού αερίου ή πετρελαίου, τι κατηγορία αυτοματισμών βάζουνε? Αμφιταλαντεύομαι μεταξυ Γ και Δ, δεδομενου οτι κανενα δεν εχει αντισταθμιση αλλα στην υλη των σεμιναριων αναφερθηκε οτι ολα τα τοπικα συστηματα τα κατατασσουμε τουλαχιστον Γ.... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα