Inzaghi Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 8 , 2012 Share Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 8 , 2012 Ξερω, αυτο σκεφτομουν τωρα.... Τι να πεις... Ας φυλαξουμε εμεις τουλαχιστον τα νωτα μας και την υπογραφη μας και για τα υπολοιπα... στο ελεος του Θεου... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Fico Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 12 , 2012 Share Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 12 , 2012 Συνάδερφοι καλημέρα, 1. Διαμέρισμα με αυτόνομη θέρμανση (θερμοστάτης για όλο το διαμέρισμα), πάει Γ ως προς τη θέρμανση ? Ο κυκλοφορητής πως καταλαβαίνουμε αν είναι inverter ? 2. Αν δεν έχει ψύξη, η ψύξη του ΚΑ (ΕΕR=3 κλπ) νομίζω δεν αναφέρεται σε inverter, άρα μπορεί ως προς την ψύξη να θεωρηθεί Γ ? Ευχαριστώ Link to comment Share on other sites More sharing options...
slalom Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 12 , 2012 Share Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 12 , 2012 (edited) α.Είναι Β, δεν εχει αντιστάθμιση. β. Απο το μοντέλο του. Edited Ιούλιος 12 , 2012 by slalom Link to comment Share on other sites More sharing options...
pggiotas Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 12 , 2012 Share Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 12 , 2012 "Δ" εννοείς... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Fico Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 12 , 2012 Share Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 12 , 2012 Υποθέτω μιλάμε για Δ ελλείψει αντιστάθμισης Αν όμως ο κυκλοφορητής είναι inverter ? Link to comment Share on other sites More sharing options...
panos-vicious Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 12 , 2012 Share Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 12 , 2012 (edited) Αν ο κυκλοφορητής είναι inverter (μεταβλητό σημείο λειτουργίας με ρύθμιση Dp-c ή Dp-v), σύμφωνα με την ΤΟΤΕΕ, θεωρείται πως επιτυγχάνεται μείωση της κατανάλωσης ενέργειας υπό μερικό φορτίο, οπότε και χωρίς αντιστάθμιση είναι κατηγορία Γ (εφόσον συνυπάρχουν αυτονομία και θερμοστάτης χώρου). Βέβαια έτσι "ρίχνεται" κάποιος που έχει εγκαταστήσει και σύστημα αντιστάθμισης, αλλά έτσι το αντιμετωπίζει η ΤΟΤΕΕ. Σχετικά με την ψύξη και το θεωρητικό σύστημα που ρώτησες προηγουμένως, για τις κατοικίες θεωρείται πως το Κ.Α> έχει τοπικές αντλίες θερμότητας. Αυτές με τη σειρά τους θεωρείται πως δεν έχουν δίκτυο διανομής οπότε δεν σε απασχολεί η αντιστάθμιση. Και εκτός από αυτό στην προτελευταία παράγραφο της ενότητας 5.2 γράφει πως ¨Ειδικά για τις κατοικίες, ως κατηγορία αυτοματισμών λαμβάνεται αυτή του συστήματος θέρμανσης". Οπότε συνολικά η κατηγορία αυτοματισμών θα είναι Γ (αν έχεις κυκλοφορητή inverter). Edited Ιούλιος 12 , 2012 by panos-vicious Link to comment Share on other sites More sharing options...
slalom Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 12 , 2012 Share Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 12 , 2012 (edited) "Δ" εννοείς... Ναι Δ, εχεις δικιο Υποθέτω μιλάμε για Δ ελλείψει αντιστάθμισης Αν όμως ο κυκλοφορητής είναι inverter ? Έστω ότι είναι. Και λοιπόν? Απο τη δευτερη εκδοση της ΤΟΤΕΕ 20701-1, πινακας 5.5 κατηγορία Γ Αυτοματη υδραυλικη ή θερμοκρασιακή προσαρμογή του δικτύου διανομής στα θερμικά/ψυκτικά φορτία, με εφαρμογή διατάξεων όπως: σύστημα υδραυλικής ή θερμοκρασιακής αντιστάθμισης ή κυκλοφορητές μεταβλητού σημείου λειτουργίας ή ... κλπ κλπ Κανει κατι διαφορετικο ενας κυκλοφορητης με inverter σε ένα επιτοιχο λέβητα, που (ειμαι σχεδον σιγουρος) ότι τροφοδοτει ένα διαμέρισμα με μία (ή καμία) ηλεκτροβαννα? Είναι έτσι? Να ήταν σε πολυκατοικία με πολλά διαμερίσματα να σου πω έχεις δικιο, μπορει να δουλευει μόνο το ένα κάποια στιγμή. Άρα αποκλείεται η υδραυλική προσαρμογή. Η θερμοκρασιακή αναφέρεται στην αντιστάθμιση οπότε δεν εισαι Γ EDIT: Εκτός αν εχεις θερμοστατικες βαλβίδες, οποτε μαζί με τον inverter πας κατ'ευθειαν Β Edited Ιούλιος 12 , 2012 by slalom Link to comment Share on other sites More sharing options...
panos-vicious Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 14 , 2012 Share Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 14 , 2012 Slalom, έχω την εντύπωση πως αναφέρεται σε κεντρική θέρμανση με βάνες αυτονομίας και θερμοστάτη ανά ιδιοκτησία, αλλά χωρίς θερμοκρασιακή αντιστάθμιση. Αλλιώς ναι, όπως λες κι εσύ, για ατομικό επίτοιχο λέβητα δεν έχει νόημα ένας κυκλοφορητής inverter αν δεν συνυπάρχει με θερμοστατικές κεφαλές στα σώματα. Άσε που δεν έχουν τέτοιους κυκλοφορητές οι επίτοιχοι λέβητες LG ή NG. Αν είχε εξωτερική θερμοκρασιακή αντιστάθμιση -που συνήθως πωλείται σαν ξεχωριστό κιτ- θα ήταν Γ. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Inzaghi Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 22 , 2012 Share Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 22 , 2012 Θερμοσυσσωρευτες σε διαμερισμα/επαγγελματικο χωρο, παλαιου τυπου αλλα με ξεχωριστο θερμοστατη ο καθενας σε τι κατηγορια αυτοματισμου ανηκουν? Προσωπικα θα εθετα Β κατηγορια γιατι συστημα διανομης δεν υφισταται ουτως ωστε να απαιτειται αντισταθμιση ενω υπαρχει και δυνατοτητα αυτονομης ρυθμισης θερμοκρασιας του καθε σωματος... Αποψεις? Link to comment Share on other sites More sharing options...
emnikol Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 22 , 2012 Share Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 22 , 2012 Προφανώς Β. Πρόσεξε όμως. Αν ένας χώρος δεν θερμαίνεται π.χ. ένα δωμάτιο δεν έχει θερμοσυσσωρευτή πρέπει να βάλεις ότι θερμαίνεται με το θεωρητικό σύστημα (Λέβητα πετρελαίου) και επειδή ο αυτοματισμός του είναι Γ, τελικά θα βάλεις το χειρότερο, δηλαδή Γ. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα