slalom Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 13 , 2013 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 13 , 2013 τοτε Δ πινακας 5,5 της 20701-1, τον εχεις διαβασει?
Inzaghi Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 14 , 2013 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 14 , 2013 Οι μοναδικες περιπτωσεις που βαζω Γ ειναι οταν εχω παραγωγη θερμανσης με ηλεκτρισμο (θερμοπομποι, θερμοσυσσωρευτες, A/C κλπ) και δεν καλυπτοντια ολοι οι χωροι με ξεχωριστη μοναδα με αυτονομια, ωστε να παει Β... Κοινως, φυσικα αερια, πετρελαια κλπ πανε ΟΛΑ Δ...
katrmp Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 14 , 2013 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 14 , 2013 1.πάντως στο δισωλήνιο αφού έχω διβάθμιο καυστήρα, αν είχα κάποιο είδος αυτονομίας πάει Γ? 2.αν επιπλέον (δηλαδη και αυτονομία) είχα και θερμοστατικές κεφαλές πάει Β? 3. κάνω λάθος ? πότε η περίπτωση δισωλήνιου, με διβάθμιο καυστήρα πάει Γ??
slalom Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 14 , 2013 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 14 , 2013 Τον πινακα τον διαβασες? Γιατι εχεις κολλησει στο διβαθμιο, αναφερεται καπου στον πινακα 5,5?
dib Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 14 , 2013 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 14 , 2013 1.πάντως στο δισωλήνιο αφού έχω διβάθμιο καυστήρα, αν είχα κάποιο είδος αυτονομίας πάει Γ? Ο καυστήρας δεν παίζει ρόλο στους αυτοματισμούς. Εκεί που λογίζεται ο καυστήρας (αν είναι διβάθμιος) και έχει βαρύνουσα σημασία, είναι στην υπερδιαστασιολόγηση του λέβητα, που σημαίνει οτι ο λέβητας μπορεί να αντιμετωπίσει τα μερικά θερμικά φορτία του κτηρίου και στην υπερδιαστασιολόγηση του λέβητα, λαμβάνεται η πρώτη βαθμίδα
katrmp Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 14 , 2013 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 14 , 2013 σόρρυ ρε παιδιά , δεν είχα τίς τοτεε μπροστά μου, μπερδεύτηκα, ναι ο καυστήρας δεν παίζει ρόλο.
hkamp Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 14 , 2013 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 14 , 2013 Από τις ερωταπαντήσεις του ΤΕΕ: <<Συστήματα αντιστάθμισης για την αντιμετώπιση μερικών φορτίων. Ποια συστήματα θεωρούνται ως συστήματα αντιστάθμισης για την αντιμετώπιση μερικών φορτίων. Με τον όρο αντιστάθμιση, στις εγκαταστάσεις κεντρικής θέρμανσης ή/και ψύξης, νοείται η δυνατότητα ρύθμισης της λειτουργίας του λέβητα ή η ρύθμιση της θερμοκρασίας του μέσου στο δίκτυο διανομής ή η ρύθμιση της παροχής του μέσου με κατάλληλες διατάξεις, προκειμένου να εξασφαλισθεί την λειτουργία του συστήματος θέρμανσης σε υψηλό βαθμό απόδοσης ακόμα και σε μερικά φορτία. Ο έλεγχος και οι αντίστοιχες ρυθμίσεις γίνονται ανάλογα τη θερμοκρασία εξωτερικού αέρα ή/και τη διακύμανση του θερμικού/ψυκτικού φορτίου ή/και τη θερμοκρασία του μέσου στο δίκτυο διανομής ή/και την θερμοκρασία εσωτερικών χώρων, κ.α. Ως σύστημα αντιστάθμισης για την αντιμετώπιση μερικών φορτίων, μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιαδήποτε τεχνολογία με τις πιο πάνω δυνατότητες όπως: πολυβάθμια συστήματα θέρμανσης (λέβητες ή/και καυστήρες), πολυβάθμια συστήματα ψύξης, διατάξεις ελέγχου και ρύθμισης της θερμοκρασίας και παροχής του δικτύου διανομής, τρίοδες ή τετράδες βάνες, χρήση δύο μονάδων θέρμανσης ή/και ψύξης με διαφορετική θερμική ή/και ψυκτική ισχύ, ανάλογα την διακύμανση του θερμικού/ψυκτικού φορτίου, όλα τα παραπάνω συστήματα.>> Την αντιστάθμιση νομίζω ότι την έχεις. Αν είχες και αυτονομία στις κατοικίες πήγαινες Γ. 2
katrmp Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 14 , 2013 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 14 , 2013 (edited) Σωστός ρε Ηλία. Μπράβο, ενω στον πίνακα στην τοτεε δεν το λεει. Μπράβο.+1 Αν είχα αυτονομία (σπάνιο πιστεύω στο δισωλήνιο) πήγαινα Γ. Αν δεν είχα αυτονομία και είχα θερμοστατικές κεφαλές σε κάθε σώμα? Edited Σεπτέμβριος 14 , 2013 by katrmp
slalom Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 14 , 2013 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 14 , 2013 Εστω οτι εχει αντιστάθμιση (που δεν εχει), χωρις αυτονομια γιατι πρεπει να τη λαβεις υποψη σου?
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα