panos-vicious Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 22 , 2013 Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 22 , 2013 Μάλιστα. Η ίδια που είχε απαντήσει και σ' εμένα περί του τι εννοούν "τοπικό", "ατομικό" κλπ. Υπάρχει δίκτυο, μπορεί να υπάρχουν μερικά φορτία (π.χ. κλείνω κάποια θ.σ. ή βάζω θερμοστατικούς διακόπτες), υπάρχει μεταβολή της εξωτερικής θερμοκρασίας που θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και -επιμένω- υπάρχει δίκτυο διανομής σε τερματικές μονάδες. Δεν είναι σόμπα, δεν είναι τοπική Α/Θ με θερμοστάτη, δεν είναι θερμοσυσσωρευτής, δεν είναι θερμοπομπός. Μην τρελαθούμε πως είναι κατηγορία αυτοματισμών Β ένας επιτοίχιος λέβητας Φ.Α. με έναν απλό θερμοστάτη χώρου. Με βάση το EN 15232:2007 πρέπει να σου γίνει ο λόκος φινιστρίνι για να πας σε Γ, πόσο μάλλον σε Β. Link to comment Share on other sites More sharing options...
hkamp Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 22 , 2013 Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 22 , 2013 Συμφωνώ κι επαυξάνω Πάνο. Αλλά όπως ειπώθηκε, αυτές είναι οι οδηγίες αυτές εφαρμόζουμε. Πάντως, σε γενικές γραμμές πετάει η ομάδα του φόρουμ! Link to comment Share on other sites More sharing options...
antloukidis Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 22 , 2013 Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 22 , 2013 Τελικά για τις εξετάσεις (αν και όποτε γίνουν) μάλλον από δω πρέπει να διαβάσουμε...... Συγχαρητήρια στους συναδέλφους για τη συνεχή ενημέρωση! Link to comment Share on other sites More sharing options...
tsx Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 22 , 2013 Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 22 , 2013 Αρκεί να έχουν διαβάσει και οι εξεταστές από εδώ 3 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Inzaghi Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 22 , 2013 Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 22 , 2013 Για να πας απο Γ σε Β προφανως θελει θερμοστατη σε καθε χωρο, ακομα και στο μπανιο Οποτε ετσι κι αλλιως σου γινεται φινιστρινι.... Ολα αυτα ειναι πολυ καλες και τεκμηριωμενες τοποθετησεις στο γιατι θεταμε τοσον καιρο αυτοματισμους Δ αντι για Γ Προσωπικα δε θεωρουσα ελλειψη δικτυου διανομης αλλα ελλειψη απωλειων, διοτι λογω του οτι αυτο βρισκοταν εντος θερμαινομενου ογκου, αποδιδοντουσαν ως θερμοτητα και αρα δεν υπολογιζοντουσαν ως απωλειες πραγματικα Γι αυτο και πολλοι συναδελφοι που εβλεπαν μεγαλο μηκος να τρεχει εξωτερικα, θεωρουσαν απωλειες. Προφανως αναγνωριζεται το δικτυο διανομης αλλα ο χωρος στον οποιον αυτο τρεχει ειναι και ο λογος να θεωρησουμε απωλειες η οχι. Απο τα λιγα μηχανολογικα που ειμαι σε θεση πλεον να γνωριζω, η αντισταθμιση ετσι κι αλλιως βοηθαει ενα ατομικο συστημα θερμανσης, προσαρμοζοντας το ΥΠΑΡΧΟΝ δικτυο διανομης στα φορτια. Αν ο λογος για τον οποιο θεωρουμε ανυπαρκτο δικτυο διανομης σε τοπικο συστημα ειναι το μικρο του μηκος, τοτε γιατι να υπολογιζουμε απωλειες δικτυου σε κεντρικο συστημα στο ισογειο φερ ειπειν, που δινει απευθειας στο συλλεκτη ισογειου διαμερισματος? Και παλι το δικτυο διανομης μεχρι το συλλεκτη ελαχιστο ειναι. Δε σε απασχολει το μηκος του κεντρικου σωληνα ως επανω, μιας και βρισκεσαι στο επιπεδο του λεβητοστασιου Η διαφορετικα, για ποιο λογο να θεωρησουμε ελλειψη δικτυου διανομης σε τοπικο συστημα θερμανσης που καλυπτει ενα διαμερισμα μονο αλλα ο λεβητας ειναι εγκατεστημενος στην ταρατσα, 2 οροφους πανω? Δεν τρεχει εξωτερικη σωληνωση 6μ μεχρι να μπει στο διαμερισμα? Ορισμενες φορες παιζει το εξωτερικο, εκτεθειμενο στον αερα, δικτυο διανομης ενος επιτοιχου λεβητα ΦΑ να ειναι πολυ μεγαλυτερο απο αυτο το νουμερο. Κι ομως εκει παιρνουμε μηδενικες απωλειες ενω στα κεντρικα, ανεξαρτητως μηκους παιρνουμε κανονικα απωλειες. Τουλαχιστον υπαρχει πληρεστατη τεκμηριωση της καθε ενεργειας, η οποια και εν προκειμενω δεν ηταν μονο δικη μου πρωτοβουλια αλλα και πολλων ακομα συναδελφων... Και κατι τελευταιο. Η ΤΟΤΕΕ 1 στον πινακα των αυτοματισμων δεν αποσαφηνιζει αν αναφερεται σε κεντρικο η τοπικο συστημα θερμανσης. Οποτε και ολοι μας μεχρι να βγει το εκπαιδευτικο υλικο ακολουθουσαμε εκεινη την πεπατημενη Προσωρινος ενεργειακος επιθεωρητης που δεν παρακολουθησε σεμιναρια και δεν το πηρε στα χερια του, απο που θα μπορουσε να μαθει αυτη τη διευκρινιση η οποια δεν κυκλοφορησε παρα μονο σε οποιους πληρωσαν σεμιναρια για μονιμοποιηση? Πως μπορεις να αποδωσεις ευθυνες ελλιπους εφαρμογης του κανονισμου σε τετοιον ανθρωπο? Link to comment Share on other sites More sharing options...
panos-vicious Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 22 , 2013 Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 22 , 2013 Inzaghi, για να το εμπεδώσω. Για "επίτοιχο ατομικό (εξυπηρετεί μια και μόνο ιδιοκτησία)λέβητα φ.α. (ή υγραερίου) με ένα θερμοστάτη χώρου" και χωρίς άλλα καλούδια, τι κατηγορία αυτοματισμών σου είπε εντέλει η κυρία πως πρέπει να βάζουμε; Link to comment Share on other sites More sharing options...
Inzaghi Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 22 , 2013 Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 22 , 2013 Γ ειναι αυτο που περιγραφεις Β ειναι αν υπαρχουν θερμοστατες ανα δωματιο Δεν τη ρωτησα για διευκρινιση αλλα ειναι προφανες. Κακη διατυπωση του εκπαιδευτικου υλικου. Αν διαβασεις ολο το σκεπτικο της κατηγοριας Β, θελει αυτονομια ανα χωρο, ανεξαρτητως αν προκειται για τοπικο η κεντρικο συστημα θερμανσης Link to comment Share on other sites More sharing options...
panos-vicious Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 22 , 2013 Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 22 , 2013 ΓΓΓΓΓΓ, το εμπέδωσα!!!! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Inzaghi Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 22 , 2013 Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 22 , 2013 Ετσι λεω εγω τουλαχιστον. Τωρα μπορει σε λιγο καιρο να αλλαξουν τα δεδομενα και να βγει νεα διευκρινιστικη... Ετσι κι αλλιως απο τις αρχες 2015 θα αλλαξει τελειως ο κανονισμος και οσα ξεραμε. Εναρμονιση με τις ευρωπαικες οδηγιες μετα σε λεει... Παω να ξεδιπλωσω το πλουσιο μπασκετικο μου ταλεντο μετα απο μια κουραστικη ημερα Link to comment Share on other sites More sharing options...
1961 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 22 , 2013 Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 22 , 2013 Γ ειναι αυτο που περιγραφεις Β ειναι αν υπαρχουν θερμοστατες ανα δωματιο Δεν τη ρωτησα για διευκρινιση αλλα ειναι προφανες. Κακη διατυπωση του εκπαιδευτικου υλικου. Αν διαβασεις ολο το σκεπτικο της κατηγοριας Β, θελει αυτονομια ανα χωρο, ανεξαρτητως αν προκειται για τοπικο η κεντρικο συστημα θερμανσης άσχετα απο τις διευκρινήσεις που δίδει η υπάλληλος που λες, η περίπτωση που αναφέρεις θα ήταν Γ αν ικανοποιούσε και την προυπόθεση Γ.2 του Πίνακα 5.5 της ΤΟΤΕΕ 20701-1 δηλ. Αυτόματη υδραυλική ή θερμοκρασιακή προσαρμογή του δικτύου διανομής κλπ. Επειδή δεν την ικανοποιεί κατα την γνώμη μου ειναι Δ. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα