GPER Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 10 , 2014 Share Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 10 , 2014 Injaghi sorry Δεν πρόσεξα την ημερομηνία. Αν και μου έχει τύχει ένα να το κρατήσω κάμποσους μήνες Link to comment Share on other sites More sharing options...
Inzaghi Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 7 , 2014 Share Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 7 , 2014 Φιλοι και συναδελφοι ηλεκτρομηχανολογοι, τα φωτα σας Τι θα μπορουσαν να ειναι αυτα που απεικονιζονται στις επισυναπτομενες φωτογραφιες...? Ο λεβητας ειχε 12 κλαδους, καθε διαμερισμα ειχε τον κλαδο του! Πρωτη φορα το συναντησα Και σε καποιο σημειο ειχε αυτα που φαινονται στις επισυναπτομενες φωτογραφιες. Τι μπορει να ειναι? Μετρητες καταναλωσης η κατι σε αυτοματισμο? Link to comment Share on other sites More sharing options...
dib Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 7 , 2014 Share Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 7 , 2014 (edited) Θερμιδομετρητές... στη 3η φωτο (σε μεγέθυνση), δεξιά της οθόνης πρέπει να γράφει τις Mcal/h. Τα κόκκινα γράφουν την καταναλισκώμενη ενέργεια σε KWh Edited Αύγουστος 7 , 2014 by dib 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
panos-vicious Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 7 , 2014 Share Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 7 , 2014 Θερμιδομετρητές. Δες εδώ. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Inzaghi Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 7 , 2014 Share Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 7 , 2014 Αρα ουδεμια περιπτωση να ανεβω απο την κατηγορια Δ αυτοματισμων! Ουτε υποψια αντισταθμισης! Ευχαριστω, +1 και στους δυο σας! Link to comment Share on other sites More sharing options...
nikmmech Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 7 , 2014 Share Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 7 , 2014 Ωραία δουλειά και μερακλίδικη! Link to comment Share on other sites More sharing options...
AristidisZ Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 23 , 2014 Share Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 23 , 2014 έχω τις εξής απορίες: ανεμιστήρας παίρνει νωπό και τον πετάει σε διάφορους χώρους (ελέγχεται από χρονοδιακόπτη) αυτό είναι κατηγορία Γ ; και αν ναι, πως ικανοποιείται η συνθήκη "έλεγχος της θερμοκρασίας προσαγωγής του αέρα (σταθερή θερμοκρασία ίση με την επιθυμητή)" επίσης, σε περίπτωση μεγάλων μονάδων roof top (βλ. και τα σχετικά μυνήματα εδώ), που έχουν inverter, και κάνουν μίξη με μια προκαθορισμένη ποσότητα νωπού πάω σε Γ ; Link to comment Share on other sites More sharing options...
Indusys Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 23 , 2014 Share Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 23 , 2014 Μάλλον για Δ το βλέπω εγώ, αφού δεν έχεις κανένα θερμοστατικό έλεγχο στο νωπό αέρα προσαγωγής. Καμία επεξεργασία του νωπού. Για τις roof top, αφού γίνεται προσαρμογή του νωπού στις εσωτερικές συνθήκες, ίσως να είναι Γ, έχεις στοιχεία της μονάδας να δούμε λίγο περί τίνος πρόκειται; Link to comment Share on other sites More sharing options...
AristidisZ Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 23 , 2014 Share Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 23 , 2014 http://www.ecoline.gr/down/TRANE/WSD.pdf είναι η σειρά WKH Voyager III Link to comment Share on other sites More sharing options...
panos-vicious Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 23 , 2014 Share Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 23 , 2014 Για την περίπτωση του ανεμιστήρα με σκέτο χρονοδιακόπτη, συμφωνώ με τον Indusys ότι είναι Δ. Για τις rooftop, για το μοντέλο που λες δεν γράφει κάτι συγκεκριμένο. Απλά στην πρώτη σελίδα, γράφει πως έχει την δυνατότητα ρύθμισης της θερμοκρασίας του αέρα προσαγωγής, μέσω θερμοστατών και ελεγκτών (χωρίς να λέει όμως αν παίρνει υπόψη και την εξωτερική θερμοκρασία ή τέλος πάντων αν έχει αισθητήριο πριν το κιβώτιο μίξης), καθώς και ελεύθερης μηχανικής ψύξης (αλλά όμως χειροκίνητα στη σειρά III). Μας λέει πως έχει εξοικονομητή αέρα με μέτρηση της ενθαλπίας, οπότε κάνει έλεγχο και της υγρασίας εκτός της θερμοκρασίας, του νωπού αέρα και κατ' επέκταση της ποσότητας αυτού, οπότε μπορεί να επιτευχθεί μείωση της απαιτούμενης ενέργειας για ψύξη ή θέρμανση. Δεν αναφέρει όμως στα τεχνικά χαρακτηριστικά εάν γίνεται και ρύθμιση της σχετικής υγρασίας του αέρα προσαγωγής. Και χλωμό το κόβω να έχει υγραντήρα/αφυγραντήρα. Τέλος πάντων, όπως το καταλαβαίνω: Γίνεται έλεγχος της θερμοκρασίας προσαγωγής του αέρα (σταθερή θερμοκρασία ίση με την επιθυμητή). Δεν (???) υπάρχει έλεγχος της υγρασίας του αέρα. Υπάρχει η δυνατότητα ελεύθερης μηχανικής ψύξης (free cooling) ή νυχτερινού αερισμού (night ventilation - cooling), για την σειρά III. Για έλεγχο παρουσίας χρηστών δεν το συζητάμε,αλλά για χρονοδιακόπτη αν και δεν δεν αναφέρει τίποτα, δεν μπορεί να μην έχει τέτοια δυνατότητα. Αν έχει εγκατασταθεί και συνδεθεί χρονοδιακόπτης, τότε -θεωρώ- πως είναι κατηγορίας Γ. Αν όχι, τότε Δ. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα