Inzaghi Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 6 , 2017 Share Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 6 , 2017 Ναι, αυτο το εχω ξαναδει, σε κεντρικες θερμανσεις, οπου ο θερμοστατης ενος διαμερισματος μολις πιασει την επιθυμητη θερμοκρασια δεν παυει να λειτουργει ολον τον λεβητα, Στην περιπτωση ατομικων λεβητων ομως (επιτοιχων κλπ) με το που επελθει η επιθυμητη θερμοκρασια του θερμοστατη, διδεται εντολη και παυει να λειτουργει ολο το συστημα. Οποτε δεν εχουμε και ελεγχο της λειτουργιας του κυκλοφορητη κατ αυτον τον -εμμεσο- τροπο? Δε συνεχιζει να λειτουργει ο κυκλοφορητης αν παψει να λειτουργει ο καυστηρας. Link to comment Share on other sites More sharing options...
spapako Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 6 , 2017 Share Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 6 , 2017 Από manual επίτοιχου 2.9.F Χρόνος παράτασης λειτουργίας κυκλοφορητή θέρμανσηςΟ χρόνος παράτασης λειτουργίας κυκλοφορητή ξεκινά στο τέλος της απαίτησης θερμότητας μέσω του συστήματος ρύθμισης.Πιθανές ρυθμίσεις είναι:• 0 έως 10: Χρόνος παράτασης λειτουργίας σε λεπτά (βήματα 1 λεπτού)Η εργοστασιακή ρύθμιση είναι τα 3 λεπτά. Για την εκκίνηση του δίνεται εντολή από πλακέτα επίτοιχου σε κάποια συγκεκριμένη θερμοκρασία προσαγωγής (πχ Τ=45 C) Link to comment Share on other sites More sharing options...
Inzaghi Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 6 , 2017 Share Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 6 , 2017 Ωραια, οποτε θεωρουμαι οτι πληρειται η απαιτηση.... Σωστα? Link to comment Share on other sites More sharing options...
janus Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 6 , 2017 Share Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 6 , 2017 Σωστά ικανοποιείται και στη συγκεκριμένη περίπτωση ο αυτόματος έλεγχος ON/OFF της λειτουργίας του κυκλοφορητή πραγματοποιείται μέσω χρονοδιακόπτη. Η λογική λέει ότι είναι μία στάνταρ ρύθμιση, την βρήκα σε τουλάχιστον 3 διαφορετικές μάρκες ατομικών λεβητών. Link to comment Share on other sites More sharing options...
deathlok Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 6 , 2017 Share Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 6 , 2017 Έστω και λίγο καθυστερημένα. Τα επίτοιχα λεβητάκια αερίου λειτουργούν ως εξής: Ο θερμοστάτης δίνει εντολή να ανάψει ο καυστήρας. Πριν την έναυση της φλόγας εκκινεί ο κυκλοφορητής. Ο κυκλοφορητής τώρα ή είναι σταθερών στροφών οπότε λειτουργεί καθόλη την λειτουργία της καύσης σε μία συγκεκριμένη ταχύτητα ή είναι αναλογικής λειτουργίας και ανάλογα με την διαφορά θερμοκρασίας (εισαγωγή επιστροφή στο κύκλωμα θέρμανσης) προσαρμόζει την ταχύτητα του. Μετά το πέρας της θέρμανσης (δλδ με το που κλείσει ο θερμοστάτης) ο κυκλοφορητής δουλεύει στα περισσότερα μηχανήματα για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (δεν έχω δει μηχάνημα που να δουλεύει μέχρι να πέσει η θερμοκρασία (Ενδεχόμενα να υπάρχει). Link to comment Share on other sites More sharing options...
janus Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 6 , 2017 Share Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 6 , 2017 Παραθέτω τη δική μου μετάφραση της τοτεε/1-2017 που αφορά τους αυτοματισμούς θέρμανσης κατηγοριών Γ και Β (οι οποίοι προβληματίζουν περισσότερο) αναμένοντας παρατηρήσεις έτσι ώστε να μπορέσουμε να έχουμε έναν μπούσουλα. Κατηγορία Γ 1. Αυτόματος κεντρικός έλεγχος της λειτουργίας της εγκατάστασης μέσω θερμοστάτη ή χρονοδιακόπτη. Αυτονομία της ιδιοκτησίας μέσω ενός θερμοστάτη - κοινό κριτήριο για κεντρικό και επίτοιχο λέβητα 2. Αυτόματη θερμοκρασιακή προσαρμογή του δικτύου διανομής στα θερμικά/ψυκτικά φορτία, με εφαρμογή διατάξεων όπως: σύστημα θερμοκρασιακής αντιστάθμισης ή μονάδα παραγωγής θέρμανσης/ψύξης με μεταβλητής θερμοκρασίας παροχή μέσου προς το δίκτυο διανομής ανάλογα με την εξωτερική θερμοκρασία. Ύπαρξη συστήματος θερμοκρασιακής αντιστάθμισης το οποίο συνίσταται από εξωτερικό αισθητήριο καιρικών συνθηκών, εσωτερικό αισθητήριο θερμοκρασίας νερού προσαγωγής, τρίοδη ή τετράοδη βάνα ανάμειξης με σερβοκινητήρα και αναλογικό ή ψηφιακό ελεγκτή - αυτό θα πρέπει να ικανοποιείται μόνο στον κεντρικό λέβητα και δεν απαιτείται από επίτοιχο λόγω του ότι είναι τοπικό σύστημα και δεν έχει διαθέτει, θεωρητικά τουλάχιστον, δίκτυο διανομής. 3. Αυτόματος έλεγχος ON/OFF της λειτουργίας των κυκλοφορητών/αντλιών μέσω θερμοστάτη ή χρονοδιακόπτη. Ύπαρξη θερμοστάτη συνδεδεμένου με τον κυκλοφορητή στον κεντρικό λέβητα ή ύπαρξη χρονοδιακότπτη ρύθμισης λειτουργίας κυκλοφορητή στον επίτοιχο λέβητα - δύσκολο φαντάζει να μην ικανοποιείται αυτό. Κατηγορία Β 1. Αυτόματος ανεξάρτητος έλεγχος της λειτουργίας των τερματικών μονάδων ανά λειτουργικό χώρο. Ύπαρξη θερμοστάτη ή/και θερμοστατικών βαλβίδων ανά λειτουργικό χώρο κ.τ.λ. Θερμοστατικές βαλβίδες και θερμιδομέτρηση σε εγκατάσταση κεντρικού λέβητα ή ένας θερμοστάτης ανά τερματική μονάδα (τοπική αντλία θερμότητας / θερμοσυσσωρευτής με έλεγχο από θερμοστάτη χώρου) 2. Αυτόματη θερμοκρασιακή προσαρμογή του δικτύου διανομής στα θερμικά/ψυκτικά φορτία, με εφαρμογή διατάξεων όπως: σύστημα θερμοκρασιακής αντιστάθμισης ή μονάδα παραγωγής θέρμανσης/ψύξης με μεταβλητής θερμοκρασίας παροχή μέσου προς το δίκτυο διανομής ανάλογα με την εξωτερική θερμοκρασία. Ομοίως, ύπαρξη συστήματος θερμοκρασιακής αντιστάθμισης το οποίο συνίσταται από εξωτερικό αισθητήριο καιρικών συνθηκών, εσωτερικό αισθητήριο θερμοκρασίας νερού προσαγωγής, τρίοδη ή τετράοδη βάνα ανάμιξης με σερβοκινητήρα και αναλογικό ή ψηφιακό ελεγκτή - αυτό θα πρέπει να ικανοποιείται μόνο στον κεντρικό λέβητα και δεν απαιτείται από επίτοιχο λόγω του ότι είναι τοπικό σύστημα και δεν έχει διαθέτει, θεωρητικά τουλάχιστον, δίκτυο διανομής. 3. Αυτόματη υδραυλική προσαρμογή των κυκλοφορητών/αντλιών ανάλογα με το θερμικό/ψυκτικό φορτίο. Παρουσία κυκλοφορητή (inverter) μεταβλητού σημείου λειτουργίας Δp-V. Link to comment Share on other sites More sharing options...
dim8888 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 6 , 2017 Share Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 6 , 2017 Καλησπέρα αν μπορεί κάποιος να μου λύσει μία απορία γιατί έχω μπερδευτεί : Από ΤΟΤΕΕ …. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ …… 4. Σε περίπτωση αλληλουχίας μεταξύ διαφορετικών μονάδων παραγωγής θέρμανσης / ψύξης δεν ελέγχεται η προτεραιότητα. ….. Δηλαδή αν έχεις δύο ανεξάρτητα air-conditions (ή περισσότερα) σε μία ζώνη είσαι κατηγορία Δ ???? Ευχαριστώ. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mary_Mary Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 10 , 2017 Share Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 10 , 2017 Παραθέτω τη δική μου μετάφραση της τοτεε/1-2017 που αφορά τους αυτοματισμούς θέρμανσης κατηγοριών Γ και Β (οι οποίοι προβληματίζουν περισσότερο) αναμένοντας παρατηρήσεις έτσι ώστε να μπορέσουμε να έχουμε έναν μπούσουλα. Κατηγορία Γ 1. Αυτόματος κεντρικός έλεγχος της λειτουργίας της εγκατάστασης μέσω θερμοστάτη ή χρονοδιακόπτη. Αυτονομία της ιδιοκτησίας μέσω ενός θερμοστάτη - κοινό κριτήριο για κεντρικό και επίτοιχο λέβητα 2. Αυτόματη θερμοκρασιακή προσαρμογή του δικτύου διανομής στα θερμικά/ψυκτικά φορτία, με εφαρμογή διατάξεων όπως: σύστημα θερμοκρασιακής αντιστάθμισης ή μονάδα παραγωγής θέρμανσης/ψύξης με μεταβλητής θερμοκρασίας παροχή μέσου προς το δίκτυο διανομής ανάλογα με την εξωτερική θερμοκρασία. Ύπαρξη συστήματος θερμοκρασιακής αντιστάθμισης το οποίο συνίσταται από εξωτερικό αισθητήριο καιρικών συνθηκών, εσωτερικό αισθητήριο θερμοκρασίας νερού προσαγωγής, τρίοδη ή τετράοδη βάνα ανάμειξης με σερβοκινητήρα και αναλογικό ή ψηφιακό ελεγκτή - αυτό θα πρέπει να ικανοποιείται μόνο στον κεντρικό λέβητα και δεν απαιτείται από επίτοιχο λόγω του ότι είναι τοπικό σύστημα και δεν έχει διαθέτει, θεωρητικά τουλάχιστον, δίκτυο διανομής. 3. Αυτόματος έλεγχος ON/OFF της λειτουργίας των κυκλοφορητών/αντλιών μέσω θερμοστάτη ή χρονοδιακόπτη. Ύπαρξη θερμοστάτη συνδεδεμένου με τον κυκλοφορητή στον κεντρικό λέβητα ή ύπαρξη χρονοδιακότπτη ρύθμισης λειτουργίας κυκλοφορητή στον επίτοιχο λέβητα - δύσκολο φαντάζει να μην ικανοποιείται αυτό. Κατηγορία Β 1. Αυτόματος ανεξάρτητος έλεγχος της λειτουργίας των τερματικών μονάδων ανά λειτουργικό χώρο. Ύπαρξη θερμοστάτη ή/και θερμοστατικών βαλβίδων ανά λειτουργικό χώρο κ.τ.λ. Θερμοστατικές βαλβίδες και θερμιδομέτρηση σε εγκατάσταση κεντρικού λέβητα ή ένας θερμοστάτης ανά τερματική μονάδα (τοπική αντλία θερμότητας / θερμοσυσσωρευτής με έλεγχο από θερμοστάτη χώρου) 2. Αυτόματη θερμοκρασιακή προσαρμογή του δικτύου διανομής στα θερμικά/ψυκτικά φορτία, με εφαρμογή διατάξεων όπως: σύστημα θερμοκρασιακής αντιστάθμισης ή μονάδα παραγωγής θέρμανσης/ψύξης με μεταβλητής θερμοκρασίας παροχή μέσου προς το δίκτυο διανομής ανάλογα με την εξωτερική θερμοκρασία. Ομοίως, ύπαρξη συστήματος θερμοκρασιακής αντιστάθμισης το οποίο συνίσταται από εξωτερικό αισθητήριο καιρικών συνθηκών, εσωτερικό αισθητήριο θερμοκρασίας νερού προσαγωγής, τρίοδη ή τετράοδη βάνα ανάμιξης με σερβοκινητήρα και αναλογικό ή ψηφιακό ελεγκτή - αυτό θα πρέπει να ικανοποιείται μόνο στον κεντρικό λέβητα και δεν απαιτείται από επίτοιχο λόγω του ότι είναι τοπικό σύστημα και δεν έχει διαθέτει, θεωρητικά τουλάχιστον, δίκτυο διανομής. 3. Αυτόματη υδραυλική προσαρμογή των κυκλοφορητών/αντλιών ανάλογα με το θερμικό/ψυκτικό φορτίο. Παρουσία κυκλοφορητή (inverter) μεταβλητού σημείου λειτουργίας Δp-V. Καλημέρα σε όλους. Αυτοκαλωσορίζομαι στο φόρουμ, καθώς όντας άπειρη θα χρειαστώ τις συμβουλές σας για να κάνω το πρώτο μου πεα. Θα μπορούσε κάποιος να μου πει αν όντως συμφωνεί με τα παραπάνω σχετικά με την κατηγορία αυτοματισμών?? Γιατι έχω χαθεί λίγο... Ευχαριστώ Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mary_Mary Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 18 , 2017 Share Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 18 , 2017 (edited) janus, on 06 Dec 2017 - 15:09, said: Παραθέτω τη δική μου μετάφραση της τοτεε/1-2017 που αφορά τους αυτοματισμούς θέρμανσης κατηγοριών Γ και Β (οι οποίοι προβληματίζουν περισσότερο) αναμένοντας παρατηρήσεις έτσι ώστε να μπορέσουμε να έχουμε έναν μπούσουλα. Κατηγορία Γ 1. Αυτόματος κεντρικός έλεγχος της λειτουργίας της εγκατάστασης μέσω θερμοστάτη ή χρονοδιακόπτη. Αυτονομία της ιδιοκτησίας μέσω ενός θερμοστάτη - κοινό κριτήριο για κεντρικό και επίτοιχο λέβητα 2. Αυτόματη θερμοκρασιακή προσαρμογή του δικτύου διανομής στα θερμικά/ψυκτικά φορτία, με εφαρμογή διατάξεων όπως: σύστημα θερμοκρασιακής αντιστάθμισης ή μονάδα παραγωγής θέρμανσης/ψύξης με μεταβλητής θερμοκρασίας παροχή μέσου προς το δίκτυο διανομής ανάλογα με την εξωτερική θερμοκρασία. Ύπαρξη συστήματος θερμοκρασιακής αντιστάθμισης το οποίο συνίσταται από εξωτερικό αισθητήριο καιρικών συνθηκών, εσωτερικό αισθητήριο θερμοκρασίας νερού προσαγωγής, τρίοδη ή τετράοδη βάνα ανάμειξης με σερβοκινητήρα και αναλογικό ή ψηφιακό ελεγκτή - αυτό θα πρέπει να ικανοποιείται μόνο στον κεντρικό λέβητα και δεν απαιτείται από επίτοιχο λόγω του ότι είναι τοπικό σύστημα και δεν έχει διαθέτει, θεωρητικά τουλάχιστον, δίκτυο διανομής. 3. Αυτόματος έλεγχος ON/OFF της λειτουργίας των κυκλοφορητών/αντλιών μέσω θερμοστάτη ή χρονοδιακόπτη. Ύπαρξη θερμοστάτη συνδεδεμένου με τον κυκλοφορητή στον κεντρικό λέβητα ή ύπαρξη χρονοδιακότπτη ρύθμισης λειτουργίας κυκλοφορητή στον επίτοιχο λέβητα - δύσκολο φαντάζει να μην ικανοποιείται αυτό. Κατηγορία Β 1. Αυτόματος ανεξάρτητος έλεγχος της λειτουργίας των τερματικών μονάδων ανά λειτουργικό χώρο. Ύπαρξη θερμοστάτη ή/και θερμοστατικών βαλβίδων ανά λειτουργικό χώρο κ.τ.λ. Θερμοστατικές βαλβίδες και θερμιδομέτρηση σε εγκατάσταση κεντρικού λέβητα ή ένας θερμοστάτης ανά τερματική μονάδα (τοπική αντλία θερμότητας / θερμοσυσσωρευτής με έλεγχο από θερμοστάτη χώρου) 2. Αυτόματη θερμοκρασιακή προσαρμογή του δικτύου διανομής στα θερμικά/ψυκτικά φορτία, με εφαρμογή διατάξεων όπως: σύστημα θερμοκρασιακής αντιστάθμισης ή μονάδα παραγωγής θέρμανσης/ψύξης με μεταβλητής θερμοκρασίας παροχή μέσου προς το δίκτυο διανομής ανάλογα με την εξωτερική θερμοκρασία. Ομοίως, ύπαρξη συστήματος θερμοκρασιακής αντιστάθμισης το οποίο συνίσταται από εξωτερικό αισθητήριο καιρικών συνθηκών, εσωτερικό αισθητήριο θερμοκρασίας νερού προσαγωγής, τρίοδη ή τετράοδη βάνα ανάμιξης με σερβοκινητήρα και αναλογικό ή ψηφιακό ελεγκτή - αυτό θα πρέπει να ικανοποιείται μόνο στον κεντρικό λέβητα και δεν απαιτείται από επίτοιχο λόγω του ότι είναι τοπικό σύστημα και δεν έχει διαθέτει, θεωρητικά τουλάχιστον, δίκτυο διανομής. 3. Αυτόματη υδραυλική προσαρμογή των κυκλοφορητών/αντλιών ανάλογα με το θερμικό/ψυκτικό φορτίο. Παρουσία κυκλοφορητή (inverter) μεταβλητού σημείου λειτουργίας Δp-V. Ένα σπίτι με ενα air condition ανήκει στην Γ? Συμφωνείτε? Edited Δεκέμβριος 18 , 2017 by Mary_Mary 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
deathlok Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 20 , 2017 Share Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 20 , 2017 μπορεί και Β αν όλα τα κλιματιστικά είναι inverter και έχουν αισθητήριο εξωτερικής θερμοκρασίας (δεν είναι κάτι σπάνιο) Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα