Inzaghi Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 1 , 2012 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 1 , 2012 (edited) Ανεβαζω φωτογραφια λεβητα σε λεβητοστασιο που βρηκα σε χτεσινη μου αυτοψια... Λεβητας πετρελαιου BUDERUS με πινακα ελεγχου εγκατεστημενο πανω του. Συγκεκριμενα αυτο http://www.buderus.g...amatic2101.html Βασικές λειτουργίες: Ελέγχει ένα κύκλωμα θέρμανσης και ένα μονοβάθμιο καυστήρα Τεχν. χαρακτηριστικά: Πίνακας ελέγχου σταθερής θερμοκρασίας. Λειτουργία για μονοβάθμιο καυστήρα. Ελέγχει ένα κύκλωμα θέρμανσης. Θερμοστάτης λέβητα ρύθμιση από 50-90°C.¨ Υδροστάτης κυκλοφορητή. Θερμικό ασφαλείας 100°C. Θερμόμετρο για ένδειξη θερμοκρασίας νερού του λέβητα. Εξωτερική επένδυση από ανακυκλώσιμο πλαστικό. Πλήρης ηλεκτρολογική σύνδεση. Προστασία ΙΡ 40. Θωράκιση από ηλεκτρομαγνητικά πεδία. Με τα ανωτερω τεχνικα χαρακτηριστικα, δυναται να θεωρηθει συστημα αυτοματισμου ικανο να με ανεβασει στην κατηγορια Γ? Θεωρω πως ναι... Edited Αύγουστος 1 , 2012 by Inzaghi
akis73 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 1 , 2012 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 1 , 2012 Έχω την εντύπωση ότι για να πας σε κατηγορία Γ στην θέρμανση θες ΚΑΙ αντιστάθμιση...Εγώ προσωπικά θα το έβαζα Δ.
Inzaghi Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 1 , 2012 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 1 , 2012 Ο συγκεκριμενος λεβητας εχει μια εξελιγμενη λειτουργια, ανεξαρτητα απο τον πινακα ελεγχου αυτο, που αναμειγνυει το νερο προσαγωγης που ειναι ζεστο με το κρυο της επιστροφης για να χαμηλωσει τη θερμοκρασια λειτουργιας. Ετσι γλιτωνει την υπαρξη τετραοδης (το γραφει στο εγχειριδιο) Οι ΤΟΤΕΕ αναφερουν οτι για να πιασουμε κατηγορια Γ θα πρεπει να εχουμε αντισταθμιση ή μοναδα παραγωγης θερμανσης με μεταβλητη θερμοκρασια μεσου προσαγωγης αναλογα με το φορτιο θερμανσης. Μεταβλητη θερμοκρασια εχω αλλα απο οσο καταλαβα δε μεταβαλλεται αυτοματα αναλογα με το φορτιο παρα μονο θετεις εσυ τη θερμοκρασια που θελεις να εχει το μεσο και απο κει και υστερα οποτε θελεις τη μεταβαλλεις... Ειλικρινα, δεν ξερω τι αλλο θα πρεπει να συναντησω σε λεβητοστασιο για να το βαλω Γ πια... Ολα Δ τα βαζω, οτι και να εχουνε... Καμια αλλη αποψη?
Inzaghi Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 2 , 2012 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 2 , 2012 Προς ενημερωση η απαντηση που ελαβα σημερα περι του θεματος. Ο συγκεκριμενος πινακας ελεγχου ΔΕΝ αποτελει επ ουδενι λογω συστημα αντισταθμισης, ουτε ρυθμιζει τη θερμοκρασια του μεσου αναλογα με το φορτιο θερμανσης. Απλως διατηρει σταθερη τη θερμοκρασια. Οποτε, δυστυχως, δεν μπορει να μας ανεβασει κατηγορια στους αυτοματισμους Σωστος ο προλαλησας συναδελφος... Τουλαχιστον μπορεις να ρυθμισεις τη θερμοκρασια λειτουργιας του μεσου, οποτε απο την αντιστοιχη καμπυλη μπορεις να δεις το βαθμο αποδοσης του λεβητα
antloukidis Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 5 , 2012 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 5 , 2012 (edited) Συνάδελφοι ανεξάρτητα με τον αυτόματο τρόπο ρύθμισης της θερμοκρασίας προσαγωγής, που μπορεί να γίνεται με διάφορους τρόπους, απαραίτητο είναι το αισθητήριο εξωτερικής θερμοκρασίας. Άν υπάρχει μας πονηρεύει να το ψάξουμε παραπέρα, αν όχι -> Δ. (χωρίς πολλές ανησυχίες) Edited Αύγουστος 5 , 2012 by antloukidis
panos-vicious Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 5 , 2012 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 5 , 2012 Δεν νομίζω πως είναι τόσο απλό. Μπορεί, για περισσότερες από μια ιδιοκτησίες, να έχουμε ένα θερμοστάτη χώρου και μια ηλεκτροβάνα συτονομίας ανά ιδιοκτησία και ένα κυκλοφορητή inverter, οπότε πάει κατηγορία Γ. Εφόσον προϋπήρχε η εγκατάσταση θέρμανσης με αυτονομία ανά ιδιοκτησία, τότε η αντικατάσταση του κυκλοφορητή σταθερών στροφών με έναν μεταβλητού σημείου λειτουργίας, ήταν μια σχετικά χαμηλού κόστους επέμβαση που θα μπορούσαν να είχαν κάνει οι ένοικοι στην πορεία. Ο παρελθοντικός χρόνος έχει να κάνει με το ότι τώρα, πολύ απλά δεν κάνουν .....τίποτα. Ούτε καν συντήρηση.
antloukidis Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 6 , 2012 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 6 , 2012 Έχεις δίκιο Πάνο, ξέχασα την αντλία με inverter.
kostas K Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 7 , 2012 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 7 , 2012 Αν έχω καταλάβει καλά οι τρίοδες/τετράοδες βάνες στο σύστημα διανομής μπορούν να σε πάνε κατηγορία Γ. Σωστά; Ένα πιο πολύ θεωρητικό ερώτημα. Εφόσον απ' ότι έχω καταλάβει η ποσότητα του νερού που ξαναμπαίνει στο κύκλωμα καθορίζεται χειροκίνητα στις βάνες αυτές, πώς έχουμε αυτόματη υδραυλική προσαρμογή (γιατί θερμοκρασιακή αν κατάλαβα καλά προυποθέται αντιστάθμιση);
hkamp Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 7 , 2012 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 7 , 2012 Οχι Κώστα ακριβώς. Τρίοδη κλπ δε σημαίνει κατ' ανάγκη αυτόματη προσαρμογή και δε σε πάνε σε Γ. Μπορεί να δεις τρίοδη και να είναι χειροκίνητη, όπως λες. Αυτή δεν είναι αυτόματη προσαρμογή και δεν ανεβαίνεις κατηγορία. 2
slalom Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 7 , 2012 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 7 , 2012 Ένα πιο πολύ θεωρητικό ερώτημα. Εφόσον απ' ότι έχω καταλάβει η ποσότητα του νερού που ξαναμπαίνει στο κύκλωμα καθορίζεται χειροκίνητα στις βάνες αυτές, πώς έχουμε αυτόματη υδραυλική προσαρμογή (γιατί θερμοκρασιακή αν κατάλαβα καλά προυποθέται αντιστάθμιση); Δεν υπολογιζεται καμια χειροκινητη διαταξη ως αυτοματισμος, γενικα, περα απο τις βανες που ρωτάς.
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα