και εγώ στο Γ κατέληξα Πάνο

πάντως επειδή πρώτη φορά μου έτυχε τόσο πολύπλοκη περίπτωση όσον αφορά στα συστήματα κλιματισμού, πραγματικά συνειδητοποίησα το πόσο ασαφείς είναι οι ΤΟΤΕΕ...

 

ευχαριστώ για ακόμη μια φορά όλους για τη βοήθεια !

  • 3 months later...
Δημοσιεύτηκε

Σε διαμέρισμα το οποίο έχει εγκατεστημένο λέβητα πέλλετ συνδεδεμένο με σώματα τί κατηγορία αυτοματισμών είμαστε ?

Αν αντικατασταθεί ο λέβητας πέλλετ με αντλία θερμότητας χωρίς θερμοστατικές βάνες σε τί κατηγορία αυτοματισμών πηγαίνουμε ?

Δημοσιεύτηκε

Από τον ελεγχο του συστηματος προκυπτει η κατηγορια, όχι από το καυσιμο του λεβητα

Αν δε δωσεις περισσοτερες πληροφοριες εισαι Δ, ομοιως και για τη δευτερη ερωτηση.

Δημοσιεύτηκε

Τί περισσότερες πληροφορίες πρέπει να δώσω? Το διαμέρισμα είναι μεζονέτα σε πολυκατοικία. (4ος όροφος + μέρος του 3ου). Ο λέβητας πέλλετ είναι τοποθετημένος στον 4ο όροφο και συνδέεται με όλα τα θερμαντικά σώματα. Τόσο στον 4ο όροφο , όπως και στον 3ο υπάρχει θερμοστάτης χώρου. Γιατί όμως Δ ? Δεν θεωρείται ότι είναι τοπικό σύστημα και άρα τουλάχιστον Γ ? 

Δημοσιεύτηκε

Τόσο στον 4ο όροφο , όπως και στον 3ο υπάρχει θερμοστάτης χώρου. Γιατί όμως Δ ? Δεν θεωρείται ότι είναι τοπικό σύστημα και άρα τουλάχιστον Γ ? 

 

Το οτι είναι τοπικό σύστημα (που εν προκειμένω είναι και παίζει ρόλο μόνο στις απώλειες δικτύου διανομής), δεν το αναβαθμίζει όμως, αν δεν υπάρχουν και οι άλλες διατάξεις αυτοματισμού που προβλέπονται στη κατηγορία Γ.

 

Αν υπάρχουν όλες οι διατάξεις όντως είσαι Γ, αν όμως έχει μόνο θερμοστάτες χώρου => κατηγορία Δ

Δημοσιεύτηκε (edited)

Τί περισσότερες πληροφορίες πρέπει να δώσω? Το διαμέρισμα είναι μεζονέτα σε πολυκατοικία. (4ος όροφος + μέρος του 3ου). Ο λέβητας πέλλετ είναι τοποθετημένος στον 4ο όροφο και συνδέεται με όλα τα θερμαντικά σώματα. Τόσο στον 4ο όροφο , όπως και στον 3ο υπάρχει θερμοστάτης χώρου. Γιατί όμως Δ ? Δεν θεωρείται ότι είναι τοπικό σύστημα και άρα τουλάχιστον Γ ? 

Ξαναδιαβασε την 1η ΤΟΤΕΕ σελ. 135,να δεις τι σου λειπει

 

EDIT

Δε μπηκες στον κοπο καν να αναφέρεις ότι εχεις θερμοστατη. Στην αρχη ειπες διαμερισμα και μετα το εκανες μεζονετα.

Edited by slalom
Δημοσιεύτηκε (edited)

Έχει συζητηθεί το θέμα πολλές φορές σε προηγουμενα posts.

 

Ανακεφαλαιώνουμε:

 

Αν θεωρηθεί κεντρικό σύστημα, τότε κατηγορία αυτοματισμών Δ (εκτός αν υπάρχει αντιστάθμιση για τα μερικά φορτία ή/και θερμ. έλεγχος ανά τερματική μονάδα).

 

Αν θεωρηθεί τοπικό σύστημα, τότε κατηγορία αυτοματισμών Γ. Αν υπάρχει και ξεχωριστός θερμ. έλεγχος σε κάθε τερμ. μονάδα, τότε πάμε κατηγορία Β. Π.χ. τα κλιματιστικά split έχουν κατηγορία αυτοματισμών Β.

Edited by akaliak
  • 2 years later...
Δημοσιεύτηκε (edited)

Σε κατάστημα εμβαδού 104τ.μ με μονο τροπο θερμανσης και ψυξης ενα κλιματιστικο ισχύος 6kw  τι κατηγορία αυτοματισμών βάζω?Συμφωνα με καποιον πινακα που εχω το υποψιν κλιματιστικο ψυχει-θερμαινει περιπου 40τ.μ.,οποτε χρειαζεται και θεωρητικο συστημα.Να βάλω κατηγορία Β?

Edited by mixyak790

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.