sgp Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 3 , 2009 Share Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 3 , 2009 Αν δεχτούμε ότι το πυροδιαμέρισμα έχει ως σκοπό την προστασία του εσωτερικού του κτιρίου γιά την επέκταση της πυρκαϊάς (πράγμα το οποίο δεν νομίζω να αναφέρεται πουθενά στον κανονισμό), τότε λύνεται το πρόβλημα: Μόνον τα εσωτερικά κουφώματα του πυροδιαμερίσματος θα πρέπει να είναι πυροπροστατευμένα. Έτσι ίσως αίρεται η ασάφεια σχετικά με την πυραντοχή των εξωτερικών κουφωμάτων. Μολονότι θεωρώ ότι η πρώτη παράγραφος του άρθρου 3.2.10 είναι σαφής και μάλλον περιπλέκει τα πράγματα. Link to comment Share on other sites More sharing options...
miltos Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 12 , 2009 Share Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 12 , 2009 Υπάρχει διευκρινιστική που αναφέρει ότι μόνο οι τοίχοι και τα κουφώματα που χωρίζουν το πυροδιαμέρισμα από άλλον χώρο του κτηρίου πρέπει να είναι πυράντοχα. Δεν ξέρω ποια είναι η συγκεκριμένη διευκρινιστική, τις έχω συγκεντρωμένες στην "Κωδικοποίηση ερμηνευτικών-διευκρινιστικών Διαταγών επί εφαρμογής του Π.Δ 71/88" και διαβάζω από εκεί. Η κωδικοποίηση είναι πολύ χρήσιμη. Link to comment Share on other sites More sharing options...
erling Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 13 , 2009 Share Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 13 , 2009 miltos, προφανώς μιλάς για την ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΓΗ Α.Π.Σ. 39112 Φ.701.2/12-10-1998 με θέμα "Κωδικοποίηση ερμηνευτικών - διευκρινιστικών Διαταγών επί εφαρμογής του Π.Δ. 71/88" Που γράφει όμως αυτό που είπες παραπάνω? (είναι 31 σελίδες!!) υ.γ. Να συμπληρώσω πως η Π.Υ. δεν ελέγχει παθητική αλλά μόνο τα στοιχεία που ενδέχεται να αλληλεπιδράσουν στα ενεργητικά μέτρα, δηλαδή το μέγιστο εμβαδόν και τους δείκτες πυραντίστασης των πυροδιαμερισμάτων καθώς και το μήκος των απροστάτευτων οδεύσεων διαφυγής βλ. ΕΓΓΡΑΦΟ Α.Π.Σ. 330058 Φ. 701.2/05-06-2002 Link to comment Share on other sites More sharing options...
sgp Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 13 , 2009 Share Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 13 , 2009 Υπάρχει διευκρινιστική που αναφέρει ότι μόνο οι τοίχοι και τα κουφώματα που χωρίζουν το πυροδιαμέρισμα από άλλον χώρο του κτηρίου πρέπει να είναι πυράντοχα. Δηλαδή τα εξωτερικά κουφώματα του πυροπροστατευμένου κλιμακοστασίου δεν πρέπει να είνα πυράντοχα; Link to comment Share on other sites More sharing options...
miltos Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 16 , 2009 Share Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 16 , 2009 miltos, προφανώς μιλάς για την ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΓΗ Α.Π.Σ. 39112 Φ.701.2/12-10-1998 με θέμα "Κωδικοποίηση ερμηνευτικών - διευκρινιστικών Διαταγών επί εφαρμογής του Π.Δ. 71/88" Που γράφει όμως αυτό που είπες παραπάνω? (είναι 31 σελίδες!!) Παράγραφος 2.1.7, σελ 3. Link to comment Share on other sites More sharing options...
erling Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 16 , 2009 Share Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 16 , 2009 Thanks miltos... Link to comment Share on other sites More sharing options...
sgp Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 17 , 2009 Share Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 17 , 2009 Ευχαριστώ και εγώ γιά την διευκρίνιση. Είναι σαφής η παράγραφος 2.1.7 της διαταγής του ΑΠΣ. Μόνο που είναι ερμηνεία και δεν ξέρω αν υποκαθιστά την ασάφεια του κανονισμού πυρασφαλείας στο σχετικό θέμα. Link to comment Share on other sites More sharing options...
miltos Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 18 , 2009 Share Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 18 , 2009 Ναι, ερμηνεία είναι, που δόθηκε από μία διαταγή του ΑΠΣ, η οποία δεν μπορεί να "τροποποιήσει" ένα προεδρικό διάταγμα. Οι πολεοδομίες πάντως ζητάν να είναι πυράντοχα μόνο τα εσωτερικά κουφώματα. Έτσι δεν είναι και το λογικό; Link to comment Share on other sites More sharing options...
sgp Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 19 , 2009 Share Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 19 , 2009 Έχεις δίκιο Μίλτο, έτσι είναι το λογικό, αν ενδιαφέρεσαι γιά την μετάδοση της πυρκαϊάς μόνο στο εσωτερικό του κτιρίου και όχι στα όμορα (πρόβλεψη από άλλες διατάξεις). Ο προβληματισμός μου ξεκίνησε βλέποντας σε δύο επαγγελματικά κτίρια, τα παράθυρα των κλιμακοστασίων ενισχυμένα με πλέγματα. Και έτσι θέλησα να το ψάξω. Πάντως με την συλλογιστική αυτής της διατάξεως, η κεντρική είσοδος του κλιμακοστασίου πιθανόν να μην χρηάζεται να είναι πυροπροστατευμένη (εκτός κι αν αναφέρεται κάπου αλλού ρητά, θα το ψάξω). Link to comment Share on other sites More sharing options...
thalys Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 26 , 2009 Share Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 26 , 2009 Κοιτάς σε λάθος σημείο. Τις απαντήσεις που ψάχνεις για τους εξωτερικούς τοίχους, θα τις βρεις στην παρ. 3.3 των γενικών διατάξεων του ΠΔ 71/88 (μετάδοση της πυρκαγιάς εκτός κτιρίου) Εκεί, θα δεις ότι ο ΔΠ των εξωτερικών τοίχων είναι συνάρτηση (και) της απόστασης από όμορα. Ακόμα, σε αντίθεση με ότι ισχύει στα εσωτερικά πυροδιαμερίσματα, όταν σου λέει επιτρεπόμενο ποσοστό ανοιγμάτων π.χ. 50%, τα κουφώματα στα ανοίγματα αυτά μπορούν να είναι με απλό τζάμι. Πάντως, ανεξάρτητα από τα παραπάνω, μην βγάζεις συμπεράσματα για τους κανονισμούς από αυτά που βλέπεις, ειδικά για το ΠΔ 71/88, γιατί απλούστατα συχνά δεν εφαρμόζεται, ακριβώς επειδή ο καθ ύλην αρμόδιος για τον έλεγχο (πολεοδομία) δεν κάνει τις προβλεπόμενες αυτοψίες. Αλλά και για άλλους λόγους που όλοι γνωρίζουμε Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα