Dim84 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 28 , 2009 Share Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 28 , 2009 Στην παράγραφο 3.2.4 του κανονισμού λέει ότι "Το πυροδιαμέρισμα, σε κτίρια ύψους μεγαλύτερου των 15 m δεν πρέπει γενικά να καταλαμβάνει περισσότερους των 2 ορόφων, εκτός εξαιρέσεων, μετά από έγκριση της ελέγχουσας Αρχής". Δηλαδή αν το ερμηνεύω σωστά το κλιμακοστάσιο μιας 6όροφης (λέει βέβαια για φρέατα σε κενά πατωμάτων ότι πρέπει να είναι πυροπροστατευμένα) δεν μπορεί να είναι όλο πυροδιαμέρισμα αλλά μόνο για 2 ορόφους? Και πως θα είναι οι οδεύσεις <25 m μέχρι το πυροδιαμέρισμα???? Εκτός και αν δεν καταλαβαίνω σωστά. Ποια η σκοπιμότητα αυτής της διάταξης? Καμία απάντηση ρε παιδια... Οι Κανόνες Συμμετοχής περιληπτικά: ... 5. Δεν κάνουμε διαδοχικές δημοσιεύσεις στο ίδιο θέμα και για να προσθέσουμε ή να διορθώσουμε κάτι χρησιμοποιούμε την "Επεξεργασία". CostasV Link to comment Share on other sites More sharing options...
Evan Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 24 , 2009 Share Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 24 , 2009 Να ρωτήσω κάτι; 1.Αν βιοτεχνία έχει εμβαδό μικρότερο από 2500τμ που είναι το όριο για πυροδιαμέρισμα, τότε όλο το κτίριο θεωρείται πυροδιαμέρισμα; 2. Η μελέτη μου βγάζει για παράδειγμα πυράντοχο σκελετό και πόρτες του πυρ/τος για 60λ. για την μετάδοση εντός κτιρίου, αλλά για την μετάδοση εκτός 30λ. Οι εξωτερικοί τοίχοι τι αντοχή θα πρέπει να έχουν 30ή 60λ. 3. Όταν λέμε τοίχους εννοούμε και την στέγη; και η στέγη με αντοχή 60ή 30λ.; 4. Η Π.Υ. κάνει αυτοψία πάντα και ζητάει πιστοποιητικά για την παθητική πυρασφάλεια; κανένας ; Link to comment Share on other sites More sharing options...
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΠΥΡΟΥ Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 28 , 2009 Share Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 28 , 2009 κανένας ; Μπορείς σε παρακαλώ να μου δώσεις κάποια ακριβή στοιχεία πχ. συνολικό εμβαδό, όροφοι κτιρίου, ύψος κτιρίου, χώροι κτιρίου. Έτσι θα μπορέσω να σου απαντήσω με σαφήνεια. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Evan Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 29 , 2009 Share Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 29 , 2009 Πρόκειται για βιοτεχνία Ζ2 ισογείου 700μ2 και κολλητά 2οροφα γραφεία 45+45μ2. Το κτίριο είναι σε επαφή από τις 2 πλευρές ενώ από τις υπόλοιπες έχει μεγάλη απόσταση από άλλα κτίρια>20μ. Ερωτήσεις: 1. λόγω εμβαδού και όγκου δεν χρειάζεται πυροδιαμέρισμα μέσα. Όλο το κτίριο είναι πυροδιαμέρισμα; Άρα και οι εξωτερικοί τοίχοι και τα εξωτερικά κουφώματα έχουν απαιτήσεις πυρ/τος (δηλ. 60λ.) Από τον έλεγχο για μετάδοση φωτιάς εξωτερικά προκυπτεί για τους εξ. τοίχους που δεν είναι σε επαφή με άλλα κτίρια (δηλ. αυτούς που βλέπουν στην πρασια) ότι δεν απαιτούν πυροπροστασία. 2. Και η επικάλυψη της στέγης πρέπει να είναι πυροπροστατευόμενη; 3. Όταν μιλαει το ΠΔ για Φ.Ο. εννοεί όλη την μεταλλική κατασκευή (τεγίδες, αντιανέμια, μηκίδες, κολώνες, δοκάρια) ή μόνο τα βασικά (κολώνες δοκάρια); Ευχαριστώ Link to comment Share on other sites More sharing options...
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΠΥΡΟΥ Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 29 , 2009 Share Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 29 , 2009 Αν ο χώρος της βιοτεχνίας δεν επικοινωνεί κάπου με τα γραφεία Πχ. πόρτα, εξετάζετε από άποψη πυροπροστασίας ξεχωριστά η βιοτεχνία και ξεχωριστά τα γραφεία. ¨Οπότε η βιοτεχνία από την στιγμή έχει εμβαδό <2500 τμ είναι ανεξάρτητο πυροδιαμέρισμα και στα γραφεία πρέπει να είναι πυροδιάμέρισμα το κλιμακοστάσιο. Αν τώρα υπάρχει εσωτερική πόρτα μέσω της οποίας επικοινωνούν τα γραφεία με την βιοτεχνία πρέπει αυτή να είναι πυράντοχη 60' και εξετάζεις από άποψη πυροπροστασίας ξεχωριστά τα γραφεία από τον χώρο της βιοτεχνίας. Αν πχ είναι μεταλλικό κτίριο και κάπου μέσα είναι και τα γραφεία τότε εξετάζετε από άποψης πυροπροστασίας μόνο ως βιοτεχνία. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Evan Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 29 , 2009 Share Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 29 , 2009 Τα γραφεία επικοινωνούν με την βιοτεχνία με μια πόρτα. Άρα εξετάζονται χωριστά, οκ. Το θέμα είναι με τον εξωτερικό τοίχο της βιοτεχνίας, πρέπει να ειναι πυράντοχος για 60' ή όχι; Link to comment Share on other sites More sharing options...
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΠΥΡΟΥ Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 29 , 2009 Share Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 29 , 2009 Ναι, πρέπει να είναι 60' !!! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Evan Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 29 , 2009 Share Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 29 , 2009 και σχετικά με την πυραντίσταση του Φ.Ο.; όλα τα μέλη τεγίδες μηκίδες κλπ ή μόνο κολώνες και δοκάρια; Link to comment Share on other sites More sharing options...
myri Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 17 , 2009 Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 17 , 2009 παιδιά σε περίπτωση προσθήκης σε νέο κτίριο (άδεια του 2000) κατοικία με λειτουργική συνέχεια απαιτείται παθητική, έτσι δεν είναι;;; Link to comment Share on other sites More sharing options...
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΠΥΡΟΥ Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 17 , 2009 Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 17 , 2009 Έχω την εντύπωση, χωρίς όμως να είμαι απόλυτα σίγουρος, ότι για οποιαδήποτε προσθήκη απαιτείται νέα παθητική !!! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα