Μετάβαση στο περιεχόμενο

ΚΕΝΑΚ και αρχιτεκτονικές προεξοχές


zio7

Recommended Posts

Καλημέρα. Κάνω την ενεργειακή μελέτη ισόγειας κατοικίας στην οποία σε κάποιους τοίχους έχω αρχιτεκτονική προεξοχή. Τις λαμβάνω υπόψη τις αρχιτεκτονικές προεξοχές στην δημιουργία των αντίστοιχων τοίχων π.χ. σοβάς - τοίχος 25cm - μόνωση 6cm - τοίχος 25cm - σοβάς? Στο περίγραμμα του κτιριακού κελύφους συμπεριλαμβάνω τις αρχ. προεξοχές? Ευχαριστώ...

Link to comment
Share on other sites

Θα έλεγα πως το κυριότερο είναι να τις λάβεις υπόψιν αν δημιουργούν θερμογέφυρες. Αν βοηθάνε στη μόνωση, όπως η περίπτωση που περιγράφεις παραπάνω, θα τις αγνοούσα για λόγους απλούστευσης.

 

Σχετικά με το περίγραμμα, ποιο ακριβώς είναι το ερώτημα? Για τον υπολογισμό του F/V?

Edited by miltos
Link to comment
Share on other sites

Τις θερμογέφυρες θα τις μετρήσω. Αναφέρει κάπου στις ΤΟΤΕΕ πως τις αντιμετωπίζουμε τις αρχ. προεξοχές?

 

Αν βοηθάνε στη μόνωση, όπως η περίπτωση που περιγράφεις παραπάνω,θα τις αγνοούσα για λόγους απλούστευσης

 

Τι εννοείς? Επειδή το να τις βάλω πάω σε "καλύτερη περίπτωση" μπορώ και να τις αγνοήσω? Ούτε στο περίγραμμα να μην τις υπολογίσω?

Edited by zio7
Link to comment
Share on other sites

Δεν υπάρχει πίνακας με θερμογέφυρες αρχιτεκτονικών προεξοχών, αλλά ίσως ταιριάζει με κάποια άλλη θερμογέφυρα.

 

Τι εννοείς? Επειδή το να τις βάλω πάω σε "καλύτερη περίπτωση" μπορώ και να τις αγνοήσω? Ούτε στο περίγραμμα να μην τις υπολογίσω?

 

Πόσο εκτεταμένες είναι οι προεξοχές? Αν μιλάμε για λίγες, δε φαντάζομαι ότι θα ενοχληθεί κανείς αν τις αγνοήσεις. Σχετικά με το περίγραμμα, όπως έγραψα και παραπάνω, δεν κατάλαβα τι εννοείς.

Edited by miltos
Link to comment
Share on other sites

Για να γίνω πιο ξεκάθαρος οι απορίες μου είναι αν στον αντίστοιχο τοίχο θα προσμετρήσω και τα υλικά της αρχιτεκτονικής προεξοχής, οπότε το πάχος του τοίχου θα γίνει 65cm, και αν το εξωτερικό περίγραμμα του κτιριακού κελύφους περιλαμβάνει και τις αρχιτεκτονικές προεξοχές, οπότε αυξάνεται το εμβαδο...

Link to comment
Share on other sites

Αν κατάλαβα καλά θέλεις να ορίσεις τη ζώνη. Πάρε περίγραμμα κάθετα στους τοίχους. Τα κομματάκια των υποστηλωμάτων ή των αρχ. προεξοχών που περισσεύουν αγνοούνται.

Link to comment
Share on other sites

Ούτε κολώνες που προεξέχουν δεν τις μετράω? Οπότε ότι μετράει στην κάλυψη...

Στην δημιουργία του τοίχου που έχει αρχ. προεξοχή δηλώνω τις επιπλέον στρώσεις? Και την μόνωση την θεωρώ εξωτερική ή "σάντουιτς" για να δηλώσω θερμογέφυρες?

post-6641-0-77821300-1330435092_thumb.jpg

Link to comment
Share on other sites

Τις κολώνες / δοκούς που προεξέχουν και δημουργούν εξωτερικές ή εσωτερικές γωνίες τις μετράς στον υπολογισμό των θερμογεφυρών. Δες τις περιπτώσεις ΕΞΓ-15 ως και ΕΞΓ-26 και ΕΣΓ-13 ως ΕΣΓ-20.

Τώρα, αν για παράδειγμα στην ΕΞΓ-26, είχα και μια προέκταση της κολώνας προς τα πάνω με στρώσεις από τούβλα και τελικό επίχρισμα, θα έπερνα πάχος δομικού στοιχείου (στο προς τα πάνω τμήμα) τόσο όσο το πάχος της κολώνας μόνο. Τις υπόλοιπες στρώσεις θα τις αγνοούσα. Και το περίγραμμα, θα ήταν έως εκεί που τελειώνει η κολώνα.

Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.