gaskouk Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 2 , 2012 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 2 , 2012 Μια βοήθεια από τους εμπειρότερους στα ηλεκτρολογικά και στη φωτοτεχνία. Στον πίνακα 2.4 της ΤΟΤΕΕ 20701-1, αναφέρεται η στάθμη φωτισμού ανά χρήση κτιρίου σε lux και η ισχύς σε W/m2 για το κτίριο αναφοράς. Όπως βλέπω όλες οι τιμές για την ισχύ προκύπτουν από τον αριθμό για τη στάθμη φωτισμού διαιρεμένο δια το 55. Τώρα με δεδομένο ότι η φωτεινή δραστικότητα για το κτίριο αναφοράς είναι 55 lm/W, προκύπτει ότι για το κτίριο αναφοράς θεωρείται ότι (για καταστήματα π.χ.) τα 500 lux αντιστοιχούν σε 500 lm/m2, δηλ. με 500 lm ανά τετραγωνικό, επιτυγχάνει ένταση γενικού φωτισμού 500 lux. Αν θυμάμαι καλά την φωτοτεχνία μου, η απαιτούμενη φωτεινή ροή σε lm ανά m2 υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας την απαιτούμενη στάθμη φωτισμού (στο παράδειγμα 500 lux) επί το συντελεστή συντήρησης (από 1,2 έως 1,7) και διαιρώντας με το συντελεστή χρησιμοποίησης (το πολύ 0,6). Άρα μιλάμε για μια τιμή των απαιτούμενων lm/m2 τουλάχιστον 2 φορές μεγαλύτερη από τα ζητούμενα lux. Σε ένα νέο κτίριο, συνεπώς οι τιμές σε W/m2 θα είναι πολλαπλάσιες από τις τιμές του πίνακα 2.4 για το κτίριο αναφοράς. Για ένα κατάστημα 100 μ2 δηλαδή, το κτίριο αναφοράς θα έχει 9,1 W/m2 δηλ. 910 W, και με 55 lm/W λάμπες θα παρέχεται συνολική φωτεινή ροή 50050 lm. Εγώ μπορώ με 50050 lm να εξασφαλίσω 500 lux σε 100 μ2; Ούτε με τα διπλάσια δε μπορώ. Πού κάνω λάθος; Είναι λογικό αυτό;
hkamp Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 3 , 2012 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 3 , 2012 Gaskouk, ως συνήθως, δεν κάνεις λάθος. Γι αυτό όποιος κάνει ΜΕΑ σε τριτογενή, στον φωτισμό κινδυνεύει να πάθει νευρικό κλονισμό. Και γι αυτό στις διευκρινιστικές η εγκ. ισχύς φωτιστικών για το ΚΑ άλλαξε και περίπου .... διπλασιάστηκε (16 W/m2 για κατάστημα αντί 9,1).
gaskouk Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 3 , 2012 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 3 , 2012 Οκ, ευχαριστώ για την απάντηση. Και για τα καλά λόγια, από τον hcamp αξίζουν διπλά.
mixmentzos Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 22 , 2012 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 22 , 2012 (edited) Αν θυμάμαι καλά την φωτοτεχνία μου, η απαιτούμενη φωτεινή ροή σε lm ανά m2 υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας την απαιτούμενη στάθμη φωτισμού (στο παράδειγμα 500 lux) επί το συντελεστή συντήρησης (από 1,2 έως 1,7) και διαιρώντας με το συντελεστή χρησιμοποίησης (το πολύ 0,6). Κάνεις ένα μικρό λάθος. Απαιτούμενη φωτεινή ροή (Lm) δίνεται από την σχέση Φ=(Ε*S)/(CU*P) E ένταση φωτισμού (Lux) S εμβαδόν (m2) CU συντελεστής χρησιμοποίησης P γινόμενο συντελεστών συντήρησης (Απο βιβλίο: "Φωτοτεχνία" Φραγκίσκος Τοπαλής Εκδόσεις Τζίολα σελ.196-197 Επίσης οι εκτιμήσεις των συντελεστών σου νομίζω ότι είναι λάθος. Edited Μάρτιος 23 , 2012 by miltos Διαγραφή τμήματος παράθεσης
gaskouk Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 26 , 2012 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 26 , 2012 (edited) Δε νομίζω ότι διαφωνούμε, εγώ είχα στο μυαλό μου τη μέθοδο Favie όπου η απαιτούμενη φωτεινή ροή πολλαπλασιάζεται με ένα συντελεστή συντήρησης που είναι από 1.25 - 2 και κάτι, και διαιρείται με ένα συντελεστή χρησιμοποίησης 0.1-0.6) βλ. Δημόπουλος, Δημητρόπουλος. Υπάρχουν κι άλλες μέθοδοι, δεν ξέρω σε ποια αναφέρεσαι, είμαι όμως σίγουρος ότι αν την εφαρμόσεις με το τύπο που δίνεις και τους συντελεστές που προτείνονται στο βιβλίο που αναφέρεις, παρόμοιο αποτέλεσμα θα βγάλεις, δηλ. την ζητούμενη ένταση φωτισμού σε lux θα πρέπει να την πολλαπλασιάσεις με ένα συντελεστή από 2.5 ως 6 (πολύ χοντρικά, δηλ. το 1/(CU*P) του τύπου σου) για να βρεις την απαιτούμενη φωτεινή ροή ανά μ2 (σε lm/m2). Για το κτίριο αναφοράς αυτός ο συντελεστής θεωρείται ... 1 (!!) αν θεωρηθεί ότι χρησιμοποιεί λαμπτήρες απόδοσης 55 lm/W. Αυτό επισήμανα. Edited Μάρτιος 26 , 2012 by gaskouk
mixmentzos Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 26 , 2012 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 26 , 2012 Ως προς αυτό που τελικά ήθελες να επισημάνεις δεν διαφώνησα. Εστίασα μόνο στον τύπο ο οποίος διαφοροποιείται ώς προς τον συντελεστή συντήρησης που προφανώς τον παίρνουμε από άλλους πίνακες (διαγράμματα). Άλλωστε επεσήμανα ότι οι εκτιμήσεις των συντελεστών σου ήταν διαφορετικοί απ' αυτούς που έβλεπα, στο συγκεκριμένο βιβλίο που σου ανέφερα. Η μέθοδος αυτή στην οποία αναφέρομαι (με τους ανάλογους συντελεστές από αντίστοιχους πίνακες και διαγράμματα) είναι αυτή που προτάθηκε από την Διεθνή Επιτροπή Φωτισμού CIE
gaskouk Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 27 , 2012 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 27 , 2012 Η αλήθεια είναι ότι τα βιβλία μου στη φωτοτεχνία δεν είναι και η τελευταία λέξη... Όποτε χρειάζομαι υπολογισμούς χρησιμοποιώ το Dialux.
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα