Τη βοήθεια των μηχανολόγων σας παρακαλώ πολύ!

 

Πως μπορώ να βρω τον "ονομαστικό βαθμό απόδοσης εναλλάκτη θερμότητας" για τηλεθέρμανση;

Υπάρχει τρόπος να υπολογιστεί; ή αναφέρεται πουθενά;

 

Η εταιρεία τηλεθέρμανσης δε βοήθησε καθόλου.

 

Ευχαριστώ πολύ

Δημοσιεύτηκε

τον ονομαστικό μπορείς να το βρεις από την εταιρία που έχει κατασκευάσει τον υποσταθμό, τον μέσο πραγματικό μπορείς να τον υπολογίσεις στο περίπου από την καταγραφή ενέργειας του κεντρικού θερμιδομετρητή, του αθροίσματος των καταγραφών των θερμιδομετρητών των διαμερισμάτων και των απωλειών των ενδιάμεσων αγωγών

  • 6 months later...
Δημοσιεύτηκε (edited)

Συνάδερφοι μερικές ερωτήσεις για σύστημα θέρμανση με Τηλεθέρμανση

1.Σστην ισχύ του συστήματος παραγωγής βάζουμε 0 και για β.α. τον β.α του εναλλάκτη, σωστά?

2.Για το δίκτυο διανομής την ισχύ την συμπληρώνουμε και αν ναι από πού την βρίσκουμε? Από το άθροισμα των θερμιδομετριτών? β.α. δικτύου κανονικά από τον πίνακα 4.11 ?

3. Βοηθητικές μονάδες συμπληρώνουμε κανονικά τα στοιχεία του κυκλοφορητή?

Ευχαριστώ εκ των προτέρων.

Edited by spiliosa
Δημοσιεύτηκε

Γιατί να βάλεις 0; Την ισχύ του εναλλάκτη θα βάλεις. Και έτσι θα υπολογίζεις και την ισχύ του δικτύου. Αν είναι Α φάση (όπως το λέμε εδώ) ή δεν υπάρχει ταμπελάκι στον εναλλάκτη παίρνεις τηλέφωνο την Δημοτική Επιχείρηση.

Βαθμό απόδοσης δεν θα βρεις.

 

Του κυκλοφορητή επιμερισμένη αν δίνει σε πάνω από μία κατοικίες και την ηλεκτροβάννα (αν υπάρχει).

Δημοσιεύτηκε (edited)

Ευχαριστώ πολύ hkamp !!! Για βαθμό απόδοσης αν δεν βρώ τι κάνουμε? Και πάλι από την Δημοτική Επιχείρηση?

Edited by spiliosa
Δημοσιεύτηκε

Βαθμό απόδοσης ΄΄ονομαστικό΄΄ όπως λέει η ΤΟΤΕΕ1 δε νομίζω ότι θα βρεις.

 

Υποθέτοντας ότι είναι πλακοειδής εναλλάκτης μονωμένος και αφού δεν παίρνεις υπ' όψιν τις απώλειες πριν και τις απώλειες μετά, συνήθως βάζουν οι συνάδελφοι 1.

Προσωπικά βάζω 0,999 (η εκτίμηση του τεχνικού τμήματος μιας κατασκευάστριας εταιρίας ήταν ότι οι απώλειες περιορίζονται σε 0,1%). Πες το και ιδιορυθμία.

Υπάρχει πιθανότητα να περάσεις δίπλα από τον εναλλάκτη σε λειτουργία, να τον αγγίξεις και να μη καταλάβεις σχεδόν τίποτα.

  • 1 year later...
Δημοσιεύτηκε

Αγαπητοί συνάδελφοι,

γνωρίζω ότι ίσως η ερώτηση μου είναι αυθαίρετη και προσεγγιστική αλλά για την πόλη της Κοζάνης ποιά είναι μια σύνηθης Ισχύς συστήματος θέρμανσης με τηλεθέρμανση για ένα φυσιολογικό διαμέρισμα στο κέντρο της πόλης?

Ποιές οι τιμές σε β.α. και COP?

προφανώς ρωτάω για μια τάξη μεγέθους.

Ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων!

Δημοσιεύτηκε

Στην Κοζάνη, συνήθως, γράφει πάνω στον εναλλάκτη την ισχύ. Αν δεν τη γράφει, ή αν είσαι στην Πτολεμαϊδα που υπάρχει η Α φάση ή, ως συνήθως, δεν γράφουν πάνω στοιχεία οι εναλλάκτες, επικοινωνείς με την εταιρία τηλεθέρμανσης. Δεν θα αλλάξει και τίποτα ιδιαίτερο στα αποτέσματα, ότι ισχύ και να βάλεις, αλλά θα είσαι τυπικά εντάξει.

 

COP δεν υπάρχει. Είναι =1.

Β.α. = 1 επειδή όλοι είναι πλακοειδείς μονωμένοι.

  • Upvote 1
  • 8 years later...
Δημοσιεύτηκε

Επειδή πρόκειτα να πάω για ΠΕΑ σε διαμέρισμα το οποίο θερμαίνεται με τηλεθέρμανση τι πρέπει να προσέξω ώστε να βρώ:

i)  ισχύς σε kw, ii) β.απ, iii)  δίκτυο διανομής, iv) τερματικές μονάδες 

 

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.