Καλησπερα ειμαι φοιτητης και θελω βοηθεια σχετικα με μια εργασια.

Εχω ενα τριφασικο κινητηρα (30 KW) ο οποιος τραβα ρευμα 80Α

εχω να υπολογισω διατομες σε αποσταση 70m και 1000m απο το πινακα με αμελειταια την επεγωγικη αντισταση της γραμμης .

Οσο αφορα τα 70m εχω επιτρεπτη πτωση τασης διαλεγοντας διατομη 3x16mm^2

Στην περιπτωση των 1000m ομως για να εχω επιτρεπτη πτωση τασης αναγκαζομαι να επιλεξω 3x150mm^2

το οποιο μου φαινετε καπως περιττο για μεγιστο ρευμα 80 A

Yπαρχει τροπος να βρεθει αλλο καλωδιο το οποιο πρακτικα και οικονομικα να συμφερει καλυτερα

 

Παρακαλώ επιλέξτε περιγραφικούς τίτλους για τα θέματα που δημιουργείτε.

miltos

Edited by miltos
  • Downvote 1
Δημοσιεύτηκε

1. Μπορεις να το τροφοδοτησεις απο κοντινοτερη παροχη ΔΕΗ?

2. Μπορεις να χρησιμοποιησεις ενα υψηλοτερο επιπεδο τασης για την μεταφορα.

 

Για να δουμε, 30kW θα εχει μεγιστη ονομαστικο φασικο ρευμα της ταξης των 60Α. Με φασικο ρευμα εκκινησης 5-6 φορες μεγαλυτερο για μια κανονικη εκκινηση. Η επαγωγικη αντισταση της γραμμης στα 1000m μονο αμελητεα δεν ειναι, στην πραξη θα πρεπει να βαλεις πυκνωτες κοντα στον κινητηρα εαν θελεις να βελτιστοποιησεις την διατομη του καλωδιου που ειναι και ο κυριος οικονομικος παραγοντας. Την διατομη την βγαζεις σωστα αλλα δεν πρεπει να σε παραξενευει. Το μηκος εστω και χωρις επαγωγη ειναι οπως και να το κανουμε ενας γραμμικος παραγοντας...

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.