Μετάβαση στο περιεχόμενο

Recommended Posts

Δημοσιεύτηκε

Καλησπέρα,

 

Σε έργα οπλισμένου σκυροδέματος στους υπολογισμούς δεν προσομοιώνεται ο οργανισμός πλήρωσης στο υπολογιστικό προσομοίωμα. Σε μεταλλικές κατασκευές συμβαίνει κάτι αντίστοιχο;

Στο υπολογιστικό προσομοίωμα εισέρχονται με κάποιο τρόπο τα πάνελ ή θεωρείται ότι η ανεμοπίεση παραλαμβάνεται εξολοκλήρου από τα φέροντα στοιχεία;

 

Αν θεωρείται ότι συμβαίνει κάτι τέτοιο, τότε τί φορτίο μπορούμε να θεωρήσουμε ότι παραλαμβάνουν τα πάνελ χωρίς να έχουν κάποια βλάβη (π.χ. αποκόλληση);

Πρόκειται για μελέτη σύμφωνα με τον ευρωκώδικα EC 1-4 (για τον υπολογισμό των δράσεων λόγω ανέμου).

Δημοσιεύτηκε (edited)

Τα πάνελ δεν μπαίνουν στο μοντέλο. Θεωρούμε τις αντιδράσεις τους πάνω σε τεγίδες / μηκίδες, και με αυτές σχεδιάζουμε τον φορέα.

Τα ίδια τα πάνελ έρχονται από τον προμηθευτή με έναν πίνακα που λέει το μέγιστο άνοιγμα μεταξύ στηρίξεων σε σχέση με το επιβαλλόμενο φορτίο.

 

Μπορείς να χρησιμοποιήσεις τον ΕΚ-3 (δεν θυμάμαι απ' έξω πιο μέρος του μιλάει για λαμαρίνες), αλλά δεν έχει νόημα, αφού ο προμηθευτής θα σου δώσει τα νούμερα έτοιμα.

 

Το ίδιο ισχύει και για τις στηρίξεις (κοχλιώσεις) των πάνελ.

Edited by AlexisPap
Δημοσιεύτηκε

Μπορείς να χρησιμοποιήσεις τον ΕΚ-3 (δεν θυμάμαι απ' έξω πιο μέρος του μιλάει για λαμαρίνες)

Μέρος 1.3

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.