Μετάβαση στο περιεχόμενο

Recommended Posts

Δημοσιεύτηκε

Θελω να υπολογισω ογκο δοχειου για πιεστικο νερου, εχω ενα τυπο ο οποιος απαιτει μεγιστη πιεση του δικτυου και τη ελαχιστη ξερετε περιπου ποσο ειναι στην Αθηνα? Εγω για το Λεχαιο στην Κορινθο την θελω, ο τυπος ειναι ο παρακατω Vt= Amax x k /4 x Pmax+1/ Pmax-Pmin όπου Vt ο όγκος του δοχείου Amax η καταναλωση δικτυου σε λιτρα ανα λεπτο k=1 Pmax η μεγιστη πιεση δικτυου και Pmin η ελαχιστη πιεση δικτυου.

Δημοσιεύτηκε

Η πίεση στον τύπο αυτό είναι η μέγιστη και ελάχιστη πίεση που θα ρυθμιστεί ο πιεζοαστάτης και όχι αυτή του δικτύου της ΕΥΔΑΠ.

Συνήθως είναι απ 2-2.5 ελάχιστη και 4- 4.5 μέγιστη.

  • 2 months later...
  • 5 weeks later...
Δημοσιεύτηκε

Η πίεση του δικτύου δεν είναι σταθερή, τουλάχιστον στις μη-επίπεδες πόλεις.

 

Σε πόλεις με μικρές διακυμάνσεις στο ύψος (εκεί που βλέπεις πολλούς να κυκλοφορούν με ποδήλατα) μπορείς να θεωρήσεις την πίεση σταθερή.

 

Σε πόλεις που είναι χτισμένες σε πλαγιές ή σε λόφους, υπάρχει έντονη διαφορά στην πίεση.

Για παράδειγμα στην Πάτρα, η οδός Γούναρη αρχίζει από μεγάλο ύψος και καταλήγει λίγα μέτρα (3m~4m) πάνω από το επίπεδο της θάλασσας. Γνωρίζουμε ότι ανά 10m ύψους αυξάνεται η πίεση 1bar.

 

Ακόμα και ανά 50m υψομετρική διαφορά να βάζει πιεσοστάτη η ΔΕΥΑΠ, θα έχουν διακύμανση έως 5bar οι παροχές σε αυτό το τμήμα.

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.