sebastian leto Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 8 , 2012 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 8 , 2012 Θελω να υπολογισω ογκο δοχειου για πιεστικο νερου, εχω ενα τυπο ο οποιος απαιτει μεγιστη πιεση του δικτυου και τη ελαχιστη ξερετε περιπου ποσο ειναι στην Αθηνα? Εγω για το Λεχαιο στην Κορινθο την θελω, ο τυπος ειναι ο παρακατω Vt= Amax x k /4 x Pmax+1/ Pmax-Pmin όπου Vt ο όγκος του δοχείου Amax η καταναλωση δικτυου σε λιτρα ανα λεπτο k=1 Pmax η μεγιστη πιεση δικτυου και Pmin η ελαχιστη πιεση δικτυου.
ariss Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 9 , 2012 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 9 , 2012 Η πίεση στον τύπο αυτό είναι η μέγιστη και ελάχιστη πίεση που θα ρυθμιστεί ο πιεζοαστάτης και όχι αυτή του δικτύου της ΕΥΔΑΠ. Συνήθως είναι απ 2-2.5 ελάχιστη και 4- 4.5 μέγιστη.
sdim Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 7 , 2012 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 7 , 2012 Η πίεση του δικτύου δεν είναι σταθερή, τουλάχιστον στις μη-επίπεδες πόλεις. Σε πόλεις με μικρές διακυμάνσεις στο ύψος (εκεί που βλέπεις πολλούς να κυκλοφορούν με ποδήλατα) μπορείς να θεωρήσεις την πίεση σταθερή. Σε πόλεις που είναι χτισμένες σε πλαγιές ή σε λόφους, υπάρχει έντονη διαφορά στην πίεση. Για παράδειγμα στην Πάτρα, η οδός Γούναρη αρχίζει από μεγάλο ύψος και καταλήγει λίγα μέτρα (3m~4m) πάνω από το επίπεδο της θάλασσας. Γνωρίζουμε ότι ανά 10m ύψους αυξάνεται η πίεση 1bar. Ακόμα και ανά 50m υψομετρική διαφορά να βάζει πιεσοστάτη η ΔΕΥΑΠ, θα έχουν διακύμανση έως 5bar οι παροχές σε αυτό το τμήμα.