absolute1 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 10 , 2012 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 10 , 2012 Θα ήθελα να ρωτήσω πως γίνεται ο έλεγχος των διόδων μιας γέφυρας. Την ώρα που μετρά κάποιος με το πολύμετρο (στην θέση για δίοδο), τι μέγεθος μετράει; Είναι πτώση τάσης;
AlexisPap Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 10 , 2012 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 10 , 2012 (edited) Τα πολύμετρα συνήθως έχουν μία επιλογή για γενικό έλεγχο αγωγιμότητας. Στην επιλογή αυτή εφαρμόζουν (προσπαθούν να εφαρμόσουν) ένα μικρό ρεύμα και κοιτάνε αν περνάει ή όχι. Το μέγεθος που δείχνει η οθόνη είναι συνήθως τάση σε mV. Μετράει δηλαδή την πτώση τάσης. Μπορείς να το ελέγξεις το παραπάνω με μία απλή μπαταρία ΑΑ: Αν συνδέσεις όμοιους πόλους με το πολύμετρο θα λάβεις ένδειξη ~1500... Επομένως, ο έλεγχος διόδων στην μία διεύθυνση πρέπει να δίνει σφάλμα (μη αγώγιμο) και στην άλλη ~700. Edited Μάρτιος 10 , 2012 by AlexisPap