το δίκο μου 10αρι είναι σε ένα string.. 41 πλαίσια s-energy pc8 240W

Δημοσιεύτηκε

η αρχιτεκτονικη του solaredge ειναι τετοια που για τον SE10 επιτρεπεται η συνδεση απο 16 τουλαχιστον εως και 40 πλαισιων σε ενα string.

 

Για λοιπες πληροφοριες ανατρεξε στο manual του αντιστροφεα

Δημοσιεύτηκε

Καλησπερα παιδια!

Μπορω να βαλω 12αρι solaredge αντι για 10αρι σε ενα εργο 9,56kwp χωρις να εχω

καποιο προβλημα; Ευχαριστω

Δημοσιεύτηκε

τα 15-16 προς τα κάτω μένουν σταθερά ,το εώς 40 μπορεί να μεταβάλεται προς τα πάνω αναλόγως με την ισχύ των πάνελ .Π.χ. με ένα πάνελ 235wp σηκώνει έως 45 πάνελ περίπου αν θυμάμαι καλά.

@s8n Γιατί να υπερδιαστασιολογήσεις το σύστημα και να βάλεις τον SE12,5 ? Λογικά θα σου τον βγάλει κόκκινο.Κατέβασε το software από το site και παίξε λίγο για να δείς (είναι από τα πιο απλά στην αγορά)

Δημοσιεύτηκε

odisseus, αν διαβασεις το manual του αντιστροφεα θα δεις οτι αναφερει σα γενικο κανονα, εως 40 πανελ σε ενα στρινγκ. Ομως οπως ανεφερε και ο Sonik79 εχει να κανει και με την ισχυ των πλαισιων.

Δημοσιεύτηκε

Κατανοητό .εγω θα παω για ισχύ 9,87 οπότε θα παίξω είτε με 240 επι 41 είτε με 235 επι 42. Άρα δεν νομίζω πως υπάρχει λόγος να να παω πάνω απο τον 10αρι της solaredge

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.