Τι ελεύθερα ύψη έχεις στον όροφο?

Για να πετύχεις το ελάχιστο απαιτούμενο ύψος των 2.65 κάνεις χρήση

του αντίστοιχου άρθρου του κτιριοδομικού που αναφέρεται στο μέσον ύψος στην περίπτωση επικλινών οροφών?  

Δεν έχω πρόβλημα με το ύψος του ορόφου, απλά ήθελα να ψηλώσω γενικά το κτίριο.

Στο σκαρίφημα το ύψος της στέγης αλλά και του κτιρίου μετριέται από την κάτω στάθμη της δοκού!

post-3691-0-43968800-1487619441_thumb.png

  • Απαντήσεις 371
  • Created
  • Τελευταία απάντηση

Top Posters In This Topic

Δημοσιεύτηκε

αφού δεν κάνεις χρήση του μέσου ύψους ορόφου

τότε σύμφωνα με το ΝΟΚ σαφώς και το ύψος των 7.5 μ 

θα υπολογισθεί από την κάτω στάθμη της δοκού

όπως επιβεβαιώνεται και από τις παραπάνω σχηματικές παραστάσεις του

(μεγ ύψους και στέγης)

Δημοσιεύτηκε

Συμφωνώ με τον tetris. Στην περίπτωσή σου (οικισμός) θα μετρήσεις όπως μετρούσαμε όψεις και στέγες προ ΝΟΚ.

Ο ορισμός και τα σχήματα ΝΟΚ (με τα δοκάρια κλπ.) θα σε οδηγήσουν σε αδιέξοδα με υποχρεωτική στέγη 1,5 μ. Ή σε κακοτεχνίες (πχ. πολύ μικρές κλίσεις).

Δημοσιεύτηκε (edited)

Θόδωρε

Η συν/φος ρωτάει για για το πέρας μέτρησης τους μεγ ύψους

 

Η αφετηρία μέτρησης του (διευκρινισμένη με εγκ - είναι το φ.ε) και τα πιθανά λειτουργικά προβλήματα

είναι άλλο θέμα!

 

Πάντως οι συγκεκριμένες σχηματικές παραστάσεις του ΝΟΚ είναι γενικής ισχύος

Edited by ΚΑΝΑ
Δημοσιεύτηκε

Βασίλη καλησπέρα, και εγώ αυτό λέω.

Αν πάρει ως πέρας του μέγιστου ύψους το κάτω μέρος μιας δοκού 60 εκ., με υποχρεωτική στέγη 1,5 μ, και ανάλογα με τις διαστάσεις του κτηρίου θα δημιουργήσει μιά ωραία κατάσταση κακοτεχνίας με μέγιστο ύψος κεκλιμένης στέγης 70 εκ. ...

Δημοσιεύτηκε

Όταν είναι μόνο υποχρεωτική. Όταν είναι όμως και καθορισμένη με τιμή αλλάζει ...

Δημοσιεύτηκε

Καλημέρα σε όλους

Σύμφωνα με το ΝΟΚ στο Αρθρο 2 (ορισμοί) περ.80 στον ορισμό στεγης αναφέρεται ότι περιλαμβάνει την φέρουσα κατασκευή και την επικάλυψη της γι΄αυτό πιστεύω ότι υπάρχει και το συγκεκριμένο σχεδιάγραμμα στο τεύχος τεχνικών προδιαγραφών που κατά την άποψη μου είναι και το σωστό να γίνεται σε κάθε μελέτη....

Τώρα, σε περίπτωση που η στέγη λόγω κλίσης είναι να κατασκευαστεί με κακοτεχνίες ή να υπερβεί το ύψος χαμηλώσεις τον τελευταίο όροφο και δίνεις τις αντίστοιχες κλίσεις και ύψος στη στέγη σου....κατά την ταπεινή μου άποψη....

Δημοσιεύτηκε

Οικισμοί, άρθρο 5, παρ.4α :

... Σε κάθε περίπτωση, το ύψος των προβολών των κτηρίων σε κατακόρυφα επίπεδα, διερχόμενα από την τομή του περιγράμματος αυτών με το έδαφος, δεν μπορεί να υπερβαίνει το ανωτέρω οριζόμενο.

Δημοσιεύτηκε

¨Οντως το μέγιστο ύψος της στέγης είναι 2μ, οπότε δεν υπάρχει πρόβλημα με την κλίση.

Το θέμα είναι μέχρι που μετράμε το ύψος του κτιρίου, ακριβώς επειδή το ύψος ξεκινάει από το φυσικό έδαφος..!

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.