δηλαδή χονδρικά, οι 2,5 ατμ, που έχει μετρήσει, σημαίνουν 25 μετρα διαφορά υψους των δυο δεξαμενών?

Δεν το διευκρίνησα σωστά & σε μπέρδεψα. Αν έχεις μία δεξαμενή με ύψος 10 m γεμάτη με νερό τότε η υδροστατική πίεση στη βάση της είναι 1 bar, ανεξαρτήτως διατομης. Αν η δεξαμενή είναι 20 μέτρα ύψος η πίεση στη βάση της είναι 2 bar & ούτω καθεξής.

Ας πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά γιατί είναι απλά. Καταρχήν δεν είναι δυνατόν να τροφοδοτηθεί η Α από την Β με το νέο αγωγό (με τη διακεκομμένη γραμμή) μεσω του αγωγού παροχής για την κατανάλωση Α2. Απλά αν μείνει από νερό η δεξαμενή Α θα αποκόπτεται από το δίκτυο με βάνα & οι παροχές Α1 & Α2 θα τροφοδοτούνται από τη Β με το νέο αγωγό. Καλό είναι να γίνει & ένα by pass στο νέο αγωγό μέχρι την κατανάλωση Β (γύρω από τη δεξαμενή Β δηλαδή), ώστε αν μείνει από νερό η δεξαμενή Β να αποκόπτεται από το δίκτυο με βάνες & μέσω του by pass να τροφοδοτείται η κατανάλωση Β από τη δεξαμενή Α με το νέο αγωγό.

Την πίεση στους αγωγούς μπορείς να τη ρυθμίσεις με ρυθμιστές πίεσης (όπως είπε & ο astrah πιό πάνω) ή με περιοριστές παροχής, αφόσον οι διατομές των αγωγών είναι σταθερές. Αλλά δεν θα χρειαστεί αν οι δεξαμενές έχουν σχετικά μικρή υψομετρική διαφορά μεταξύ τους όπως είπα.

Δημοσιεύτηκε (edited)

σε ευχαριστώ συνάδελφε, ήσουν αρκετά κατατοπιστικός!!!

Edited by miltos
Διαγραφή παράθεσης προηγούμενου μηνύματος

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.