Ισχύει ότι για κτίρια με οικοδομική άδεια πριν 2000 σε επιιθεώρση δεν είναι απαραίτητο να βάλεις στοιχεία φέροντος οργανισμού.

Δημοσιεύτηκε

Εχεις το δικαιωμα να χρησιμοποιησεις τον αναλογο πινακα της 1ης ΤΟΤΕΕ που δινει ποσοστα επι του συνολικου εμβαδου που αντιστοιχουν σε σκυροδεμα...

Οπως και να εχει, μετα το 1980 θα βρισκεις μελετες θερμομονωσης, οποτε ακολουθα αυτες.

Οι διαφορες αναμεσα στους συντελεστες θερμοπερατοτητας για σκυροδεματα και τοιχοποιιες ειναι ελαχιστες, οποτε παρε τα δυσμενεστερα και καθαρισες...

Δημοσιεύτηκε

Σωστα, αλλα αν δεν εχεις μελετη θερμομονωσης (ή δε θελεις να ασχοληθεις με αυτη) μπορεις να την θεωρησεις αμφισβητουμενη και να πας στους αντιστοιχους πινακες συντελεστων U.

Οπως λεει και ο inzaghi μπορεις να βαλεις ποσοστο σκυροδεματος επι οψης (μεταξυ 15-30%) απο πινακα και αναλογικα να υπολογισεις U. (κατα τον υπολογισμο αναλογιας προσοχη στα διαφανη!)

Δημοσιεύτηκε

Δε συνιστω, προσωπικα στους συναδελφους, να αμφισβητησουν τις μελετες θερμομονωσης....

Μπορει να ειναι γνωστο τοις πασει οτι οι μελετες δεν εφαρμοζοντουσαν αλλα οι ΤΟΤΕΕ αναφερουν μεσα ΡΗΤΑ οτι θα πρεπει να υπαρχουν στοιχεια για να τις θεσουμε υπο αμφισβητηση...

Ακομα και το παχος των τοιχων να μην βγαινει πανω απο 25εκ μαζι με σοβαδες κλπ, ποιος μας λεει πχ οτι δε χρησιμοποιηθηκε 6αρα εξωτερικη γλωσσα ή 2 εξαρες μεσα εξω για να μειωθει το παχος?

 

Στοιχεια που δεν μπορουμε να ξερουμε επακριβως και γι αυτο, προσωπικα, την ακολουθω τη μελετη για να μην κατηγορηθω κιολας ποτε στο μελλον για σκππιμη υποβαθμιση του κτηριου

  • Upvote 1
Δημοσιεύτηκε

Όπως λέει και ο Inzaghi εάν αμφισβητήσεις ΜΘ θα πρέπει να μπορείς να εξηγήσεις με επιχειρήματα τον λόγο σε περίπτωση ελέγχου.

Δημοσιεύτηκε

Όχι δεν ισχύει.

Βλέπε ΤΟΤΕΕ 20701-1 σελ 41

"Επίσης, για κτίσματα με έτος έκδοσης της οικοδομικής τους άδειας μετά το 1999, είναι υποχρεωτική η αποτύπωση του

φέροντος οργανισμού και τα εμβαδά που αυτός καταλαμβάνει στις όψεις δεν μπορούν να ληφθούν κατά απλοποιητική

παραδοχή από τις τιμές του πίνακα".

  • 2 months later...
Δημοσιεύτηκε (edited)

Ερώτηση για τα παραπάνω..

 

Τα ποσοστά του πίνακα 3.1 είναι μόνο ως προς το τμήμα που περιλαμβάνει φέροντα οργανισμό και τοίχους (αγνωόντας τα ανοίγματα) ή ως προς την συνολική όψη μαζί με τα ανοίγματα ?

 

Στην πρώτη περίπτωση το μεικτό U, για ποσοστό φέροντος οργανισμού α θα είναι :

 

 

Uμεικτό = α*U,φ.ο. + (1-α)*U,τοίχου

 

 

Εάν όμως είναι ως προς την συνολική όψη τότε με πράξεις που έκανα θα είναι :

 

 

U,μεικτό = [Α,όψης/(Α,όψης-Α,ανοιγμάτων)] * [ α*U,φ.ο. + (1-α)*U,τοίχου ]

Edited by nik
Δημοσιεύτηκε

Το ποσοστο του φεροντος οργανισμου ειναι στο συνολικο ανοιγμα, σεντονι

Το υπολοιπο τμημα ειναι ανοιγματα και τοιχοποιια

Κοινως, αν εχεις εναν τοιχο 10μ με 3μ υψος, δηλαδη 30τ.μ. με 3 μπαλκονοπορτες των 2,5τ.μ. εκαστη και 25% ποσοστο σκυροδεματος τοτε τα 7,5τ.μ. σου ειναι σκυροδεμα και τα 15τ.μ. ειναι τοιχοποιια

  • 1 year later...
Δημοσιεύτηκε

Επαναφέρω λίγο το thread γιατί έχω μια περίπτωση σπιτιού με άδεια το 1979 με προσθήκη ενός κομματιού με άδεια το 2001. Πώς θα δηλώσω το ποσοστό του φέροντος οργανισμού στην όψη. Μπορώ να κάνω αναλυτική αποτύπωση στο τμήμα της προσθήκης και στο υπόλοιπο να πάω με πίνακα ΤΟΤΕΕ?

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.