erling Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 11 , 2008 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 11 , 2008 Εχω να επιλύσω ένα κτίριο 2όροφο με υπόγειο αλλά με ανισοσταθμία 1.50μ σε κάθε όροφο, όπως δείχνω στην εικόνα. Δουλεύω το FESPA. Αποφάσισα να δώσω κάθε αρχιτεκτονική στάθμη σαν ξεχωριστή στατική στάθμη. Το κτίριο δεν το επιλύω ως 2/όροφο αλλά ώς 5/όροφο (μόνο το μισό είναι υπόγειο) οπότε για την επάρκεια τοιχείων θέλω τοιχεία μήκος 2,00μ και όχι 1,50μ Λόγω του ότι είναι αδύνατο (από αρχιτεκτονικής πλευράς) τα 2μετρα τοιχεία, υποχρεωτικά ικανονικό. Η ερώτησή μου είναι αν πρέπει να θεωρήσω κάθε στάθμη σαν ένα διάφραγμα και να το eπιλύσω με μάζες αντί για στρεπτικά ζεύγη. Ευχαριστώ.
sundance Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 11 , 2008 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 11 , 2008 ασφαλως και καθε σταθμη διαφραγμα. θα ηταν καλυτερα να το χωριζες σε 2 κτιρια. τετοιες ανισοσταθμιες επιτρεπω μονο σε μικρα 2οροφα.
acnt Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 11 , 2008 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 11 , 2008 α) Θα το λύσεις με στρεπτικά ζεύγη. Είναι μονόδρομος όταν δεν έχεις διαφραγματική λειτουργία. β) Τις ανισοσταθμίες μπορείς να τις δώσεις με "Ανέγερση Κεντροβαρικά" στα υποστυλώματα. Ετσι μπορείς να μείνεις στο 2όροφο και να έχεις τοιχία 1,5μ χωρίς ικανοτικό. Αλλά ούτως ή άλλως, δεν θα θεωρούσα πως έχω 5όροφο σε αυτή την περίπτωση... Το "υπόγειο" μάλλον θα το έβαζα στον όροφο 0 αλλά τοιχία 2μ, όχι. Δεν θέλω να σου αλλάξω την πορεία σου, αλλά δοκίμασε το σε 3 ορόφους με κεντροβαρική ανέγερση (και φυσικά διαφορετική ομάδα δ στις ανισοσταθμίες!).
Pappos Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 11 , 2008 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 11 , 2008 Οπως το βλέπω είναι μια χαρά. Εννοείται διάφραγμα σε κάθε στάθμη. Τοιχεία 1.5m. Πλάκες πέφτουνε ξεχωριστά. Το τοιχείο στο ένα μέρος θα σου βγάλει πρόβλημα σε περίπτωση σεισμού. Καλύτερα με αρμο τέτοιες περιπτώσεις.
Χ Επισκέπτης 1 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 11 , 2008 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 11 , 2008 Νομίζω ότι: 1) θα έπρεπε να μπουν σ' έναν όροφο οι στάθμες 0,00μ και +1,50μ και ούτω καθεξής 2) να θεωρήσεις ελάχιστο μήκος τοιχώματος κατά ΕΑΚ το 1,50μ 3) να χρησιμοποιήσεις τη μέθοδο των στρεπτικών ζευγών. 4) να μεριμνήσεις για τα "κοντά" υποστυλώματα στο σημείο της ανιστοσταθμίας. Το θέμα είχε συζητηθεί και παλιότερα ΕΔΩ.
sundance Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 11 , 2008 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 11 , 2008 FAQ fespa 19 -> καθε σταθμη σε οροφο για ποιο λογο στον ιδιο οροφο?
ΑΡΗΣ ΧΑΝΙΑ Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 11 , 2008 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 11 , 2008 εγώ με το συμπάθειο δεν μπορώ ούτε να το βλέπω. Δες αυτά που λέει ο Χάρης και την παραπομπή του. Ως προς την προσομοίωση σου συμφωνώ πάντως
Barracuda Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 11 , 2008 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 11 , 2008 Η θεωρια erling, αν δεις σε καποιο πανεπιστημιακο βιβλιο δυναμικης, λεει οτι πρεπει να θεωρησεις σε καθε σταθμη 1,50μ και ενα διαφραγμα. Τα προγραμματα που χρησιμοποιουμε νομιζω εχουν την δυνατοτητα να μορφωσουν μητρωα για τετοιες περιπτωσεις και να κανεις μια καλη προσομοιωση τελικα.
Χ Επισκέπτης 1 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 12 , 2008 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 12 , 2008 Αν δε χρησιμοποιήσεις έναν όροφο για κάθε ανισοσταθμία γίνεται λάθος στις διαστάσεις του ορόφου, στη θέση του ΚΕΣ αν και όπως αυτό ορίζεται, στο πλήθος των ορόφων κ.λπ. Δύο διαφράγματα μπορείς να έχεις και με την περιγραφή σ' έναν όροφο. Αν χρησιμοποιήσεις ξεχωριστούς ορόφους έχεις τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσεις τη δυναμική μέθοδο με μετατόπιση των μαζών ενώ δεν θα έπρεπε.
acnt Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 12 , 2008 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 12 , 2008 Κι εγώ διαφωνώ με τους 5 ορόφους, όπως προείπα. Και 2 και 3 διαφράγματα μπορείς να έχεις στον ίδιο όροφο αν κάνεις επίλυση με στρεπτικά ζεύγη. Αυτό το παράδειγμα υπάρχει και στα faqs (οχι τσιγάρα! ) του fespa
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα