Μετάβαση στο περιεχόμενο

Recommended Posts

Δημοσιεύτηκε (edited)

Ισογειο καταστημα και οροφος κατοικια.

 

Επειδη πρεπει να υποβληθουν ξεχωριστα στην ενεργειακη καταταξη,

 

1) για την καταταξη του α οροφου, το δαπεδο του α οροφου θα μπει ως δαπεδο ανω υπογειου (ΜΘΧ), δηλαδη το ισογειο θα θεωρηθει ως ΜΘΧ?

 

2) αντιστοιχα για την καταταξη του ισογειου, η οροφη του θα θεωρηθει ως οροφη συνορεουσα με ΜΘΧ?

Edited by sundance
Δημοσιεύτηκε (edited)

ΤΟΤΕΕ 1, παρ 2.2 (σελ 19): ....για την ενεργειακή μελέτη είναι σκόπιμο να ακολουθείται ο υπολογισμός χωρίς σύζευξη μεταξύ των θερμικών ζωνών.

 

Οπότε δε σε απασχολούν καθόλου οι διαχωριστικές επιφάνειες μεταξύ των δύο ζωνών.

Edited by miltos
Δημοσιεύτηκε

Σε περιπτωση προσθηκης καθ' υψος α οροφου, λειτουργικα ανεξαρτητης, τοτε το δαπεδο του α οροφου θα μπει ως δαπεδο ανω υπογειου (ΜΘΧ), δηλαδη το ισογειο θα θεωρηθει ως ΜΘΧ?

Δημοσιεύτηκε

Δεν περιγράφεις καθόλου την άλλη θερμική ζώνη. Οι μεταξύ τους διαχωριστικές επιφάνειες δε συμμετέχουν σε κανέναν υπολογισμό.

Δημοσιεύτηκε

Στο έλεγχο θερμομονωτικής επάρκειας, το ισόγειο θα θεωρηθεί μθχ και θα πρέπει να θερμομονωθεί όπως πρέπει για μθχ (!!!!).

 

Στους υπολογισμούς ενεργειακής απόδοσης είναι αδιαβατική επιφάνεια.

Δημοσιεύτηκε (edited)

Δεν περιγράφεις καθόλου την άλλη θερμική ζώνη. Οι μεταξύ τους διαχωριστικές επιφάνειες δε συμμετέχουν σε κανέναν υπολογισμό.

 

ναι αλλα ως δαπεδο α οροφου τι θα μπει? (πρεπει να το ορισω)

Edited by sundance
Δημοσιεύτηκε

Γιατί πρέπει να το ορίσεις? Δες τι γράφω παραπάνω.

 

Στο έλεγχο θερμομονωτικής επάρκειας, το ισόγειο θα θεωρηθεί μθχ και θα πρέπει να θερμομονωθεί όπως πρέπει για μθχ (!!!!).

 

Ηλία, από που προκύπτει αυτό?

Δημοσιεύτηκε (edited)

στο προγραμμα θα περιγραψω εναν οροφο, δηλαδη τον α οροφο.

 

θα πρεπει να βαλω τα καθετα διαφανη και αδιαφανη στοιχεια, οπως και ανω και κατω επιφανεια (οριζοντια αδιαφανη)...

Edited by sundance
Δημοσιεύτηκε (edited)

Δεν περιγράφεις τα δομικά στοιχεία μέσα από τα οποία δεν υπάρχει μετάδοση θερμότητας. Δε χρειάζεται λοιπόν να περιγράψεις το δάπεδο.

Edited by miltos
Δημοσιεύτηκε (edited)

Μίλτο δες την ΤΟΤΕΕ2 σελ. 43 <<Σε επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με θερμαινόμενους χώρους του ίδιου κτηρίου>>.

 

Για αυτή την παράγραφο ρώτησα και προσωπικά τον συντάκτη τον κ. Αραβαντινό. Μου το επιβεβαίωσε. Σε προσθήκες το δάπεδο κατά τον έλεγχο θερμομ. επάρκειας θεωρείται προς μθχ (άσχετα αν είναι θερμαινόμενος) και θα πρέπει να θερμομονωθεί για μθχ, εάν δεν είναι ήδη. Αυτό τώρα το <<μου είπε>> αν θέλεις πάρτο υπ' όψιν σου. Στην παράγραφο όμως το λέει (σχεδόν) καθαρά.

Edited by hkamp

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.