Romanos Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 25 , 2012 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 25 , 2012 astrah και σε 2-3 λεπτά να ξαναπάρεις μετρήσεις θα δεις διαφορετικά στοιχεία σε σχέση με το αρχικό flash report λόγω της ανοχής των μετρήσεων.(όπως το πες)
astrah Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 25 , 2012 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 25 , 2012 Μίλησα για ανοχή των κυψελών... όχι των μετρήσεων... Οι μετρήσεις των flash report πραγματοποιούνται με μία λάμψη φωτός (flash όπως στις φωτογραφικές μηχανές, (φαντάζομαι ότι το ξέρεις)), σε σταθερές κλιματολογικές συνθήκες STC. Άρα η επαναληψιμότητα των μετρήσεων κάτω από "σωστές" συνθήκες είναι σίγουρη.... Το πρόβλημα υπάρχει όταν o κατασκευαστής δεν παράγει πάνελ με "μηδενικές" ανοχές στα υλικά...
mr man Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 1 , 2012 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 1 , 2012 astrah αν εχεις χρονο και διαθεση να αναλυσεις λιγο την τελευταια αποψη σου -μηδενικες ανοχες εννοεις tolerance?
electro80 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 1 , 2012 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 1 , 2012 το shorting έχει πολύ μεγάλη σημασία και δεν γίνεται με την ισχύ αλλά με το impp απο missmatch μπορεί να έχεις αρκετές απώλειες. το ιmpp το δινει για καθε πανελο ξεχωριστά ο κατασκευαστής?
spyro Δημοσιεύτηκε Μάιος 15 , 2012 Δημοσιεύτηκε Μάιος 15 , 2012 καλησπέρα, δηλαδή αν έχουμε 3 string σε 3 Inverter με 7 panel στο κάθε string ξεκινάμε για το σορτάρισμα από το μικρότερο ρεύμα προς το μεγαλύτερο για κάθε string, δηλαδή κοντά στους Inverter θα είναι τα μεγαλύτερα ρεύματα? σορτάρουμε όλο τα panel μαζι και μετα ομαδοποιούμε την κάθε σειρά(τα τρία μικρότερα ρεύματα δηλαδη θα πάνε στις άκρες των 3 string και ου το καθεξης?)
raftopoua Δημοσιεύτηκε Μάιος 16 , 2012 Δημοσιεύτηκε Μάιος 16 , 2012 Νομίζω ότι τα μικρότερα ρεύματα πάνε κοντά στον inverter.
jsk Δημοσιεύτηκε Μάιος 17 , 2012 Δημοσιεύτηκε Μάιος 17 , 2012 Γιατί πάνε τα μικρότερα ρευματα κοντα΄στον Inverter? Είναι απλό Βάζεις τα πάνελ με τα δεδομένα στο XLS Σορτάρεις με βάση το IMPP απο την διαστασιολόγηση βγάζεις τις ομάδες ας πούμε π.χ σε ένα 10 αρι με 42 πάνελ και 3 strings των 14 πάνελ και ένα Inverter με 2 MPP φτιάχνεις τις 3 ομάδες, κρίνεις αν θα βάλεις τα 2 ισχυρότερα στην είσοδο Α και το λιγότερο ισχυρό στην είσοδο Β ή αντίστροφα. Υπολογίεζεις τις διατομές των καλωδίων (συνήθιως με 4αρι ή 6 αρι είσαι ΟΚ). Σε μεγαλύτερο πάρκο πού έχει παραλληλισμούς είναι λίγο ποιό σύνθετο αλλά όχι κάτι το ιδιαίτερο γιατί θα πρέπει να υπολογίσεις για την πτώση τάσης πλέον την παραλληλισμένη ομάδα.
DATAHUNDER Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 16 , 2012 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 16 , 2012 Η Suntech διάβασα στις οδηγίες εγκατάστασης ότι χωρίζει τα πλαίσια σε τρεις κατηγορίες ανάλογα με το ρεύμα (I1 I2 I3) και συνιστά να χρησιμοποιούνται στα string πλαίσια με τον ίδιο χαρακτηρισμό. Σε άλλες εταιρείες πάλι δε βρήκα κάποια σύσταση. Ξέρει κανείς ποιό είναι το εύρος τιμών για κάθε κατηγορία και αν έρχονται ομαδοποιημένα ανά παλλέτα η ανάκατα;
jsk Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 16 , 2012 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 16 , 2012 Τα suntech έρχονται Ι1-Ι2-Ι3 ανά παλλέτα, αν θές όμως να κάνει το τέλειο τα σορτάρεις βάσει IMPP δεν θυμάμαι τα ρευματα απο μνήμης, αν το ψάξεις google θα το βρείς Υπαρχουν και άλλες εταιρίες με ταξινίομηση π.χ UPSOLAR Iα-Ιβ-Ιγ-Ιδ (από τα αδύναμα στα ισχυρά και πάλι έρχονται ανά παλλέτα σορταρισμένα)
raftopoua Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 5 , 2012 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 5 , 2012 (edited) Τελικά παιδιά τι πρέπει να κάνουμε για το sorting? Γιατί εγώ πιστεύω ότι κοντα στον inverter πρέπει να μπουν τα πιο δυνατά... Δηλαδή αυτά που έχουν μεγαλύτερο Impp. Έχω άδικο?? Edited Ιούλιος 5 , 2012 by raftopoua
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα