giaouts Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 28 , 2012 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 28 , 2012 Ας υποθεσουμε οτι θελουμε να βαλουμε 41 πανελ των 240Wp σε εναν 10αρη Solar Edge ... δεν πρεπει να χωριστουν τα πανελ σε 20 και 21 δηλ. 2 string ??? βαζοντας τα ομως στο Site Designer μου λεει στην καρτελα design ... inverter 1 string 1 υπαρχει κατι που πρεπει να προσεξω??? ή κατι που ισως δεν κανω σωστα?
aiche Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 1 , 2012 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 1 , 2012 Μήπως οφείλεται στην συνολική τάση της στοιχειοσειράς; Σύμφωνα με το SunnyDesign Φ/Β με 20 και 20 πλαίσια της SunTech (STP240-24 Vc) και τριφασικό SMA 10000TL δεν έχει πρόβλημα ενώ με 20 και 21 πλαίσια το SunnyDesign λέει: "Εγκατάσταση σε κίνδυνο. Ελέγξτε τις διαστάσεις".
giaouts Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 1 , 2012 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 1 , 2012 ναι ... αλλα στο Site Designer δεν εχει να διαλεγεις εσυ ποσα πανελ θελεις σε καθε στοιχειοσειρα και μου το βγαζει αυτοματα οτι ολα τα πανελ ανηκουν σε ενα string πραγμα αδυνατον γιατι 41 πανελ βαλε απο 30 βολτ = 1230 βολτ !!! αρα δεν γινεται να ειναι ενα string .......
billlllll Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 1 , 2012 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 1 , 2012 Στον solaredge στις άκρες του string υπάρχει fixed τάση την οποία καθορίζουν τα optimizers και όχι τα χαρακτηριστικά και ο αριθμός των panels.
giaouts Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 1 , 2012 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 1 , 2012 (edited) δηλαδη 1 string 41 πανελ??? απο οτι ξερω εχει 2 εισoδους ο 10αρης solaredge αρα μπορω 21 και 20 ??? ... ή πρεπει να ειναι 20 και 20 (παραλληλα) ??? Edited Απρίλιος 1 , 2012 by giaouts
billlllll Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 2 , 2012 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 2 , 2012 (edited) Το πρώτο που πρέπει να κάνεις είναι να διαβάσεις αναλυτικά και προσεκτικά το manual του συγκεκριμένου inverter και να καταλάβεις πώς δουλεύει σε συνδυασμό με τις online παρουσιάσεις της εταιρείας. Ναι μπορείς να βάλεις όλα τα panel σε ένα string στον 10άρη και ναι μπορείς να βάλεις διαφορετικού μήκους string στις 2 εισόδους αν αποφασίσεις να χρησιμοποιήσεις 2 strings. Για ό,τι χρειαστείς εδώ είμαστε. Υπάρχει και topic σχετικό που είχαν αναλυθεί τέτοιες απορίες από όσο θυμάμαι Edit: Καλημέρα και καλό μήνα! Edited Απρίλιος 2 , 2012 by billlllll
silver_bullet Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 2 , 2012 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 2 , 2012 φιλε giaouts αν δε διαβασεις το manual του solaredge δουλεια δε γινεται εχει ιδιαιτεροτητες ο συγκεκριμενος αντιστροφεας. Δεν ειναι οπως ο κλασσικος SMA
stayros Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 2 , 2012 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 2 , 2012 1 string. Δεν χρειάζεται παραπάνω ο solar edge. Αν ξεπεράσεις τα 50 πλαίσια τότε το ξανασυζητάμε.
giaouts Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 3 , 2012 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 3 , 2012 ευχαριστω παρα πολυ παιδια ...
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα