statik Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 5 , 2012 Share Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 5 , 2012 Γεια χαρα Θέλω να υπολογίσω οπλισμο υποστυλώματος σε παλαιο κτίριο και έχω κολλήσει στο ω. Δεν βρίσκω πουθενά πίνακες διαξονικής κάμψης (πίνακεσ CEB) για S220 ή έστω κάποιο προγραμματακι υπολογισμού του ω. Eχω βρει για s400 , S500 αλλα πουθενα για S220. Link to comment Share on other sites More sharing options...
BAS Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 5 , 2012 Share Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 5 , 2012 Προφανώς εννοείς StIII με όριο θραύσης 2200 Κιλά/εκ2 Link to comment Share on other sites More sharing options...
JEK Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 5 , 2012 Share Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 5 , 2012 Εννοεί St I 1.Υπολογισμός διατομών Ω.Σ υπό Μ-Ν.Γιαννόπουλος-Τάσιος ΕΜΠ 1983 2.Beton express-Runet Link to comment Share on other sites More sharing options...
statik Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 5 , 2012 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 5 , 2012 Nαι, ειναι Stahl I, s220. Μηπως ειναι ευκολο να αναιβουν οι σελιδες των διαγραμματων αλληλοεπιδρασης διαξονικης καμψης s220 ή να μου τις στειλετε με mail? Γιαννόπουλος-Τάσιος ΕΜΠ 1983 εχω του 1992 οπου ΔΕΝ υπαρχουν για s220. Link to comment Share on other sites More sharing options...
BAS Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 5 , 2012 Share Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 5 , 2012 Δεν είναι StI . Είναι StIII . Το StI είχε όριο 1400 και όχι 2200 . Ο υπολογισμός των τάσεων με Β225 ήταν 80 κιλά στα ανοίγματα , 90 στις στηρίξεις και 108 στον ΑΕ . Link to comment Share on other sites More sharing options...
statik Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 5 , 2012 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 5 , 2012 Η μελετη ειναι παντος του '68 με st37, τωρα βγαλτε ακρη σε τι αντιστοιχεί. Νομιζω ειναι s220. To θεμα ειναι να βρω τα διαγραμματα σε pdf ή στειλτε τα στο [email protected]. An υπαρχει και κανενα προγραμμα υπολογισμου free akoma kalytera. To Beton express-Runet ειναι Demo kai περιοριζεται σε συγκεκριμενες διαστασεις διατομων, ΔΕΜ με καλυπτει. Link to comment Share on other sites More sharing options...
reckoner Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 5 , 2012 Share Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 5 , 2012 (edited) st37 αντιστοιχεί σε περίπου σε 220. Edited Απρίλιος 5 , 2012 by reckoner Link to comment Share on other sites More sharing options...
reckoner Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 5 , 2012 Share Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 5 , 2012 (edited) αφού δεν βρίσκεις πίνακες , και μάλλον για st37 να είναι δύσκολο, θες din1045 παλιό αν έχει για st37 κιόλας. ίσως μετά εναλλακτικά να πρέπει να πας ή με πίνακες saliger ή με διαγράμματα ρουσόπουλου ή moerch Η μελετη ειναι παντος του '68 με st37 το γράφει έτσι, st37? δεν ξέρω πως θα κάνεις τον έλεγχο και αν έχεις σχετική εμπειρία αλλά ότι πίνακα χρησιμοποιήσεις πρέπει να αντιστοιχεί και στη μέθοδο ελέγχου. άλλοι πίνακες είναι για επιτρεπόμενες τάσεις και άλλες για οριακή αντοχή Edited Απρίλιος 5 , 2012 by reckoner Link to comment Share on other sites More sharing options...
BAS Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 5 , 2012 Share Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 5 , 2012 St37 είναι StI , St52 είναι StIII . Αρα το μπετό είναι Β160 και οι επιτρεπόμενες τάσεις είναι 60 στα ανοίγματα , 70 στις στηρίξεις και 84 στον ΑΕ . Τι διατομές έχεις ? Θα είναι 20/40 η 20/50 , εκτός αν είναι 13/40 η 13/50 . Οταν λές διαγράμματα τι εννοείς ? Πίνακες οπλισμού ? Προφανώς θα πας με saliger και με Ρουσσόπουλο . Link to comment Share on other sites More sharing options...
JEK Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 5 , 2012 Share Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 5 , 2012 Τέλος πάντων,αν από μένα θέλεις αντίγραφα των πινάκων ΕΜΠ γιά S220,στείλε μου με π.μ το fax σου και να κοιτάξω να τα πάρεις αύριο. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα