Μετάβαση στο περιεχόμενο

Ν3843 - Ν4014, Ν4030 και μελέτες πυροπροστασίας


terry

Recommended Posts

Ανεβαζω τις διευκρινήσεις για μελετες πυροπροστασιας και πυρασφαλειας που εξεδωσε το Πυροσβεστικό Σωμα και σχετιζονται με τακτοποιημενους χωρους συμφωνα με τους Ν3843 και Ν4014, καθως επισης και με τον νεο τροπο εκδοσης οικοδομικων αδειων συμφωνα με τον Ν4030

Πυροπροστασία Ν4014 & Ν3843.pdf

Πυροπροστασία Ν4030.pdf

Edited by terry
  • Upvote 9
Link to comment
Share on other sites

  • Απαντήσεις 55
  • Created
  • Τελευταία απάντηση

Top Posters In This Topic

Μάλιστα.

Συνεπώς για να λάβουμε άδεια δόμησης κατοικίας που έχει επικίνδυνο χώρο (λεβητοστάσιο - αποθήκευση καυσίμου) θα πρέπει να συντάξουμε μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας εκτός της παθητικής και να εγκριθεί η πρώτη από την Πυροσβεστική ώστε να μπορούμε να καταθέσουμε στην Πολεοδομία.

Ζήτω η απλοποίηση του 4030.....

 

Στα πλαίσια απλοποίησης των σχετικών διαδικασιών αφού πλέον δεν απαιτείται η

συνήθης αλληλογραφία με την Πολεοδομική Αρχή και αφού ληφθεί υπόψη ότι στο άρθρο

4 της (α) σχετικής και στο άρθρο 7 του Ν. 4030/2011 (ΦΕΚ Α΄ 249) προβλέπεται η

έκδοση του Πιστοποιητικού Ελέγχου Κατασκευής από την οικεία Υ.ΔΟΜ., καθώς και ότι

η παρ. 3 του άρθρου 2 της (α) σχετικής απαιτεί την υποβολή εγκεκριμένης μελέτης

ενεργητικής πυροπροστασίας στις κατά τόπους Υπηρεσίες χωρίς να προβλέπει τις

εξαιρέσεις του άρθρου 15 του (γ) σχετικού σε περιπτώσεις απαίτησης τοποθέτησης

μόνο φορητών πυροσβεστήρων και για λόγους ενιαίας αντιμετώπισης, από ανάρτησης

της παρούσας στο διαδίκτυο, καταργούνται οι παραπάνω (δ) και (ε) σχετικές, καθώς και

κάθε άλλη συσχετιζόμενη με τη (δ) σχετική και μεταγενέστερη αυτής εγκύκλιος μας, ενώ

επαναφέρονται σε ισχύ οι προγενέστερες αυτής εγκύκλιοι που τροποποιούσε ή

καταργούσε. Επισημαίνεται η απαίτηση της παρ. 3.2.9 του άρθρου 3 του (γ) σχετικού ως

προς την εγκατάσταση συστήματος πυρανίχνευσης σε δεδομένες περιπτώσεις.

Edited by armenopoulos
  • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...

δλδ για μια ισογεια κατοικια 75 τ.μ. που εχω πρεπει να καταθεσω μελετη ενεργητικης πυροπροστασιας στην Π.Υ. ? να χασουμε δλδ 2-3 βδομαδες και μερικα πηγενε-ελα για να παρουμε επισημα μια μελετη που θα δειχνει 2 πυροσβεστηρες φορητους στο λεβητοστασιο ?? αφου μεχρι τωρα δεν απαιτουταν κατι τετοιο. αυτη ειναι η απλοποιηση ?

Link to comment
Share on other sites

ναι οντως πλεον απαιτειται για παντου μελετη ενεργητικης πυροπροστασιας, ακομα και για μια ισογεια μονοκατοικια. το διασταυρωσα απο 2 διαφορετικες πυροσβεστικες υπηρεσιες.

στην 2η που ρωτησα δεν ηξεραν ουτε οι ιδιοι, το ψαξανε καμμια ωρα και με πηραν και μου ειπανε..

Link to comment
Share on other sites

Να σας θυμίσω πως εκτός από την μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας απαιτούνται και η ΜΕΑ καθώς και μελέτη αερίου.

Με την ακριβή ερμηνεία του νόμου δεν εξαιρούνται από ΜΕΑ τα κτίρια <50μ² (ο 4030 διευκρινίζει ότι κάθε διάταξη ΄που αναφέρεται σε θέμα που ρυθμίζεται από αυτόν καταργείται, άρα καταργείται και ο περιορισμός των 50μ² αφού η ΥΑ για τις μελέτες δεν αναφέρει την εξαίρεση αυτή).

 

Ε ρε "φανταστικοί" νομοθέτες, δεν μας λυπόσαστε καθόλου;

  • Upvote 1
  • Downvote 1
Link to comment
Share on other sites

Αγαπητέ Sdim διαφωνώ. Με αυτή την λογική θα απαιτείται πχ στατική μελέτη για άδεια χρωματισμού όψεων.

 

Ο 4030 ρυθμίζει την διαδικασία έκδοσης αδειών, δεν καταργεί ρυθμίσεις σχετικά με την απαίτηση ή μη εκπόνησης και κατάθεσης μελετών.

  • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

Με τον 4030 δηλαδή καταργείται το ΠΔ με ΦΕΚ 795 Δ του 93 που αναφερόταν στην έκδοση των αδειών, έτσι? (όσον αφορά τις άδειες δόμησης)

Link to comment
Share on other sites

Συμφωνώ με το σκεπτικό του armenopoulou. Αυτό που άλλαξε με τον Ν.4030 είναι:

α)ο τρόπος έκδοσης των αδειών και

β) ο τρόπος ελέγχου των κατασκευών.

Καταργείτε το οτιδήποτε έχει να κάνει σχέση με αυτά τα δύο πράγματα.

Δείτε λίγο το ΦΕΚ 56Β - 2012, άρθρο 2. "Οι μελέτες που υποβάλλονται προς έγκριση για την έκδοση αδειών δόμησης συντάσσονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές που καθορίζονται στις διατάξεις του ΠΔ 696/1974 σε συνδυασμό με αυτές Π.Δ.3.9.1983 (ΦΕΚ. 394Δ) όπως αυτά ισχύουν κάθε φορά".

Όσο αφορά στις προδιαγραφές δεν άλλαξε τίποτε (ούτε και των ΜΕΑ).

Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.