vaggmech91 Δημοσιεύτηκε April 1, 2021 at 05:40 μμ Δημοσιεύτηκε April 1, 2021 at 05:40 μμ Καλησπέρα στην κατάθεση σκαριφηματων στο buildingcert πρέπει να αποτυπώνεται και η κάτοψη ή αρκεί απλά η αποτύπωση των δομικών στοιχείων διαφανών και μη με προσανατολισμό( όπως βγάζει η 4μ)
persepolis88 Δημοσιεύτηκε April 1, 2021 at 06:21 μμ Δημοσιεύτηκε April 1, 2021 at 06:21 μμ Καλησπέρα, ναι κάτοψη με κόκκινη dashed για την θερμαινόμενη επιφάνεια. Και τα τετραγωνικά της και των μθχ.
dib Δημοσιεύτηκε April 1, 2021 at 07:04 μμ Δημοσιεύτηκε April 1, 2021 at 07:04 μμ 1 ώρα πριν, vaggmech91 said: Καλησπέρα στην κατάθεση σκαριφηματων στο buildingcert πρέπει να αποτυπώνεται και η κάτοψη ή αρκεί απλά η αποτύπωση των δομικών στοιχείων διαφανών και μη με προσανατολισμό( όπως βγάζει η 4μ) 1
vaggmech91 Δημοσιεύτηκε April 3, 2021 at 06:09 μμ Δημοσιεύτηκε April 3, 2021 at 06:09 μμ (edited) Επίσης σε πεα έχω ακίνητο πχ 75 τμ, αλλά υπάρχει ένα δωματιο χωρίς θερμαντικό σωμα. Το παίρνω ως μη θ.χ. Τα τετραγωνικά του πεα που θα δηλωθούν, θα είναι 75-εμβαδον αυτού του δωματίου?? Edited April 3, 2021 at 06:10 μμ by vaggmech91
MAR_PAX Δημοσιεύτηκε April 3, 2021 at 06:17 μμ Δημοσιεύτηκε April 3, 2021 at 06:17 μμ Από τη στιγμή που αποτελεί κύριο χώρο της κατοικίας (δωμάτιο) θεωρητικά θα έπρεπε να θερμαίνεται. Εγώ θα δήλωνα 75 τμ συνολική και 75 τμ θερμαινόμενη Απλώς όταν δηλώνεις το συστημα θέρμανσης θα βάλεις θεωρητικό σύστημα για το δωμάτιο και για το υπόλοιπο σπίτι θα δηλώσεις ότι σύστημα θέρμανσης έχεις καταγράψει 1
gsaraf Δημοσιεύτηκε April 5, 2021 at 08:06 πμ Δημοσιεύτηκε April 5, 2021 at 08:06 πμ Συμφωνώ με τον @MAR_PAX, είναι όπως τα γράφει.
vaggmech91 Δημοσιεύτηκε April 6, 2021 at 06:58 μμ Δημοσιεύτηκε April 6, 2021 at 06:58 μμ (edited) Σε ΠΕΑ, κτισμα 70 τμ, εχει αυτη τη σομπα. Να τη θεωρησω ανοιχτη εστια καυσης? Η σομπα ειναι στο σαλονι, τα δωματια να τα θεωρησω ΜΘΧ? Ή φτάνει ως εκεί η επίδραση της σόμπας? 2ον ακουσα οτι με τις συντεταγμένες απο το google maps γινεται να βρεις το ακινητο στο εθνικο κτηματολογιο. Ισχύει? Edited April 6, 2021 at 07:01 μμ by vaggmech91
persepolis88 Δημοσιεύτηκε April 6, 2021 at 08:45 μμ Δημοσιεύτηκε April 6, 2021 at 08:45 μμ Όχι ΜΘΧ τα δωμάτια! Αν δεν έχουν σύστημα θα βάλεις θεωρητικό.
vaggmech91 Δημοσιεύτηκε April 7, 2021 at 07:36 μμ Δημοσιεύτηκε April 7, 2021 at 07:36 μμ 22 hours ago, persepolis88 said: Όχι ΜΘΧ τα δωμάτια! Αν δεν έχουν σύστημα θα βάλεις θεωρητικό. Στο θεωρητικό βάζεις ισχύ? Γιατί η τοτεε 1 2017 στην 5.1.2. Ορίζει όλα τα υπόλοιπα πέρα από αυτο
akis73 Δημοσιεύτηκε April 7, 2021 at 07:57 μμ Δημοσιεύτηκε April 7, 2021 at 07:57 μμ 19 λεπτά πριν, vaggmech91 said: Στο θεωρητικό βάζεις ισχύ? Γιατί η τοτεε 1 2017 στην 5.1.2. Ορίζει όλα τα υπόλοιπα πέρα από αυτο Βάλε ότι το σαλόνι θερμαίνεται με την σόμπα και στα δωμάτια θεωρητικό. Αν έχεις ολική επιφάνεια 70 τμ όπως λες, βάλε πχ. στα 35 τμ την σόμπα και στα άλλα 35 το θεωρητικό. Στο θεωρητικό δεν βάζεις ισχύ. Αυτό που γράφεις περί Κτημ/γιου δεν ισχύει, θες το ΚΑΕΚ από τον ιδιοκτήτη, πες το να το βρει. 1
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα