Euh Ptr Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 15 , 2021 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 15 , 2021 Καλησπέρα!! Ήθελα να ρωτήσω εαν έχει τύχει και κάποιον άλλο.. Για τη φωτογραφία του ΠΕΑ.. είναι μια 5όροφη πολυκατοικία και γω καλούμαι να κάνω ΠΕΑ στο ρετιρέ το οποίο είναι πιο μέσα σε σχέση με τα υπόλοιπα διαμερίσματα, με αποτέλεσμα στη φωτογραφία που βγάζω να μη φαίνεται καθόλου.. Εαν βάλω ένα βελάκι υπονοόντας οτι υπάρχει εκει διαμέρισμα θα είμαι καλυμμένη (θα γίνει αίτηση και στο εξοικονομώ)? Ευχαριστωω 1
dib Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 15 , 2021 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 15 , 2021 Ναι κάντο όπως λες ... εκτός αν υπάρχει δυνατότητα να ανέβεις σε κάποιο δώμα απο τις απέναντι πολυκατοικίες και τραβήξεις καλύτερη φωτο που να δείχνει το συγκεκριμένο διαμέρισμα. 1 1
Armarix Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 16 , 2021 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 16 , 2021 Καλημέρα! Αν έχουμε ένα σπίτι που θερμαίνεται με νέα κλιματισικά inverter, τι κατηγορία αυτοματισμών βάζουμε; Μπορούμε να βάλουμε Β ή θεωρείται ότι δεν έχουν αντιστάθμιση και πρέπει να πέσει στο Δ;
Armarix Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 16 , 2021 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 16 , 2021 Και άλλη μία ερώτηση. Διαμέρισμα πολυκατοικίας, με κεντρική θέρμανση πετρελαίου, μπορούμε να αγνοήσουμε την κεντρική θέρμανση και να βάλουμε ότι θερμαίνεται με τα κλιματισικά;
gsaraf Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 16 , 2021 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 16 , 2021 23 λεπτά πριν, Armarix said: Καλημέρα! Αν έχουμε ένα σπίτι που θερμαίνεται με νέα κλιματισικά inverter, τι κατηγορία αυτοματισμών βάζουμε; Μπορούμε να βάλουμε Β ή θεωρείται ότι δεν έχουν αντιστάθμιση και πρέπει να πέσει στο Δ; Αυτοματισμοί στη θέρμανση: Δ, επειδή δε θερμαίνεται ολόκληρη η ΘΖ Αυτοματισμοί στη ψύξη: Β, εφόσον τα inverter καλύπτουν τουλάχιστον το 50% της ΘΖ
gsaraf Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 16 , 2021 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 16 , 2021 22 λεπτά πριν, Armarix said: Και άλλη μία ερώτηση. Διαμέρισμα πολυκατοικίας, με κεντρική θέρμανση πετρελαίου, μπορούμε να αγνοήσουμε την κεντρική θέρμανση και να βάλουμε ότι θερμαίνεται με τα κλιματισικά; Μόνο αν η κεντρική θέρμανση έχει βλάβη κ' δε λειτουργεί.
Armarix Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 16 , 2021 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 16 , 2021 Γιατι να μη θερμαίνεται ολόκληρη η θερμική ζώνη; Επίσης για να μπει Β στην ψύξη, γραφει ο οδηγός, ότι για να πάει από την Δ στην Γ θέλει αντιστάθμιση. Αρα λογικά αφού το κλιματιστικό δεν διαθέτει σύστημα θερμοκρασιακής αντιστάθμισης δεν μπορει να ξεκολλήσει από το Δ.
Lefteris Z Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 17 , 2021 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 17 , 2021 Καλησπέρα, έχω ένα ημιτελές κτήριο που δεν έχει καθόλου κουφώματα και μου ζήτησαν ΠΕΑ γιατί πάει για πώληση. Προφανώς δεν έχει ούτε κάποιο συστήματα ούτε ΜΕΑ. Δε μπορώ να καταλάβω αν μπορεί (ή αν πρέπει) να βγει ΠΕΑ στη συγκεκριμένη περίπτωση πριν την πώληση και αποπεράτωση? Εύχαριστώ
akis73 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 17 , 2021 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 17 , 2021 (edited) Καλησπέρα, στην 4η σελίδα του παρακάτω λέει ότι σε ημιτελή δεν εκδίδεται ΠΕΑ: https://www.buildingcert.gr/files/egkyklios_misthoseis.pdf Edited Δεκέμβριος 17 , 2021 by akis73 1 1
angie_03 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 20 , 2021 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 20 , 2021 Καλησπέρα σας, σε ενεργειακή επιθεώρηση σε κατοικια του 1991 με τεύχος θερμομόνωσης, στα Κ του τεύχους όταν θα τα μετατρέπατε σε U θα προσθέτατε και το 0,2 για θερμογέφυρες ή ότι προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό του Κ*1.163 θα το περνούσατε κατευθείαν στο ΤΕΕ ΚΕΝΑΚ? Ευχαριστώ
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα