persepolis88 Δημοσιεύτηκε January 10, 2022 at 04:40 μμ Δημοσιεύτηκε January 10, 2022 at 04:40 μμ Καλησπέρα @AristidisZ Έβγαζε Um=0.81 με επιτρεπόμενο Um=0.770 μείωσα όμως τις θερμογέφυρες και το πάχος προφίλ κάποιων μικρών ανοιγμάτων και συμμορφώθηκε. Τοπικά κλιματιστικά έχει κατ'απαίτηση του ιδιοκτήτη με εποχικά SCOP,ΕΣ=4.5 και SEER,ΕΣ= 7.4
AristidisZ Δημοσιεύτηκε January 11, 2022 at 07:32 πμ Δημοσιεύτηκε January 11, 2022 at 07:32 πμ Δεν θα σου συνιστούσα να παίζεις με τα U των κουφωμάτων κατ' αυτό τον τρόπο, με προφίλ και θερμογέφυρες Για τα αλουμίνια εγώ μιλάω με τον κατασκευαστή, παίρνω προδιαγραφές και χρησιμοποιοώ τα U που μου δίνουν Τώρα αν αρχίζουμε να παίζουμε με αυτά τα πράγματα σε επίπεδο θερμογέφυρας και πάχους προφίλ, για να μας βγουν τα νούμερα, καήκαμε Δηλαδή έβαλες στο "ΤΕΕ ΚΕΝΑΚ ΜΕΛΕΤΗ" COP 4.5 και EER 7.4 στο xml ;;; 1
persepolis88 Δημοσιεύτηκε January 11, 2022 at 07:56 πμ Δημοσιεύτηκε January 11, 2022 at 07:56 πμ On 11/1/2022 at 7:32 ΠΜ, AristidisZ said: Δεν θα σου συνιστούσα να παίζεις με τα U των κουφωμάτων κατ' αυτό τον τρόπο, με προφίλ και θερμογέφυρες Για τα αλουμίνια εγώ μιλάω με τον κατασκευαστή, παίρνω προδιαγραφές και χρησιμοποιοώ τα U που μου δίνουν Expand Με το σκεπτικό πως Uf=2.8 και Ug=1.8 δίνουν Uw αρκετά συντηρητικό για τα ανοίγματά μου (έχω συγκεκριμένο κατασκευαστή υπόψη που έχω δει πιστοποιητικά του). Άλλωστε ο συνυπογράφων αρχιτέκτονας δεν μου δίδει λεπτομέρειες για πάχη προφίλ, καϊσια κλπ. Για να μιλήσεις με κατασκευαστή πρέπει όλες οι λεπτομέρειες των κουφωμάτων να είναι γνωστές υποθέτω.? On 11/1/2022 at 7:32 ΠΜ, AristidisZ said: Δηλαδή έβαλες στο "ΤΕΕ ΚΕΝΑΚ ΜΕΛΕΤΗ" COP 4.5 και EER 7.4 στο xml ;;; Expand SCOP=SCOP,ΕΣ*0,93 SEER=SEER,ΕΣ*0,6 Τι όχι? Ευχαριστώ
AristidisZ Δημοσιεύτηκε January 11, 2022 at 08:14 πμ Δημοσιεύτηκε January 11, 2022 at 08:14 πμ Όταν λες γνωστές τι εννοείς ; Εάν έχεις τις διαστάσεις του κουφώματος, μπορείς να έχεις τα Uw Παράδειγμα από ΜΕΑ που κάνω τώρα, ο κατασκευαστής μου έδωσε την προσφορά για τα κουφώματα που έχει: Άρα ξέρω απευθείας το Uw Τώρα για τα COP & EER, σωστά το έχεις κάνει, μάλλον τελικά τα σπλιτάκια βοηθάνε πολύ λόγω των εξαιρετικά υψηλών βαθμών απόδοσης που έχουν, τέτοια νούμερα σε αντλία θερμότητας δε τα βλέπεις σε καμία περίπτωση... 1
persepolis88 Δημοσιεύτηκε January 11, 2022 at 09:03 πμ Δημοσιεύτηκε January 11, 2022 at 09:03 πμ Εκτός από πλάτος και ύψος δεν πρέπει να είναι γνωστό το πάχος του προφίλ και το πλήθος και το πάχος των κάθετων ενδιάμεσων τμημάτων αν υπάρχουν σε περίπτωση μεγάλου κουφώματος για να ζητήσεις προσφορά? Σου φαίνεται τραγικά λάθος να μην ζητήσω προσφορά εκ των προτέρων αλλά να βάλω στη ΜΕΑ Uw σίγουρα χειρότερο από αυτό που τελικά θα εγκατασταθεί? ευχαριστώ
AristidisZ Δημοσιεύτηκε January 11, 2022 at 12:03 μμ Δημοσιεύτηκε January 11, 2022 at 12:03 μμ (edited) Δεν είναι θέμα τραγικού λάθους, εσύ έλεγες ότι το Um του κτηρίου δε σου βγαίνει Π.χ. προσωπικά στις ΜΕΑ παλιά που δεν υπήρχε η απαίτηση για Α, πήγαινα με οριακά U στα κουφώματα, και απλά μετά στο ΠΕΚ είχα το πλεονέκτημα ότι μπορούσα να κατέβω πιο χαμηλά Edited January 11, 2022 at 12:21 μμ by AristidisZ 1
getsakna Δημοσιεύτηκε January 12, 2022 at 11:17 πμ Δημοσιεύτηκε January 12, 2022 at 11:17 πμ (edited) Πλίθινο σπίτι (ωμόπλινθοι συμπαγείς) με ρ=1990, λ=0.80 και d= 0.55 μου δίνει U=1,45! Κάνω κάτι λάθος ή είμαι οκ? Edited January 12, 2022 at 11:17 πμ by getsakna
persepolis88 Δημοσιεύτηκε January 13, 2022 at 05:27 μμ Δημοσιεύτηκε January 13, 2022 at 05:27 μμ On 12/1/2022 at 11:17 ΠΜ, getsakna said: Πλίθινο σπίτι (ωμόπλινθοι συμπαγείς) με ρ=1990, λ=0.80 και d= 0.55 μου δίνει U=1,45! Κάνω κάτι λάθος ή είμαι οκ? Expand Λάβε υπόψη σου το R του εσωτερικού και εξωτερικού φιλμ αέρα εκατέρωθεν του τοίχου. Πρέπει να βγάζεις περίπου U=1.166
getsakna Δημοσιεύτηκε January 13, 2022 at 06:01 μμ Δημοσιεύτηκε January 13, 2022 at 06:01 μμ On 13/1/2022 at 5:27 ΜΜ, persepolis88 said: Λάβε υπόψη σου το R του εσωτερικού και εξωτερικού φιλμ αέρα εκατέρωθεν του τοίχου. Πρέπει να βγάζεις περίπου U=1.166 Expand Δηλαδή? Πως προκύπτει το νούμερο αυτό?
persepolis88 Δημοσιεύτηκε January 13, 2022 at 07:06 μμ Δημοσιεύτηκε January 13, 2022 at 07:06 μμ On 13/1/2022 at 6:01 ΜΜ, getsakna said: Δηλαδή? Πως προκύπτει το νούμερο αυτό? Expand Από το κλάσμα αν προσθέσεις στον παρ/στή τα R των φιλμ
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα