Skrats Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 15 , 2022 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 15 , 2022 Δεν υπάρχει κατοικία-μόνο κατάστημα.
Skrats Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 18 , 2022 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 18 , 2022 Επειδή ο όγκος των ΒΧ είναι <10% του εστιατορίου το θεώρησα μια θερμική ζώνη. Τώρα τα στοιχεία των ΒΧ οροφές, τοίχοι, ανοίγματα υπολογίζονται και αυτά στο κέλυφος, σωστά;
Skrats Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 19 , 2022 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 19 , 2022 Η οριζόντια σκίαση σε εμπόδιο με μηδενική απόσταση πως υπολογίζεται;
akis73 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 19 , 2022 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 19 , 2022 23 λεπτά πριν, Skrats said: Η οριζόντια σκίαση σε εμπόδιο με μηδενική απόσταση πως υπολογίζεται; Προφανώς έχεις πλήρη σκίαση οπότε = 0 1
Skrats Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 19 , 2022 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 19 , 2022 Σε μια τοιχοποιία με σκίαση σε μηδενική απόσταση η οποία όμως δεν φτάνει μέχρι την οροφή θα έκανες στάθμιση με βάση το ύψος; Δλδ σκίαση για το h1 και μηδενική σκίαση για το h2 (h1*0+h2*1)/(h1+h2) ?
akis73 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 19 , 2022 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 19 , 2022 (edited) Στο παράδειγμα που παραθέτεις έχεις στην 2η περίπτωση ελεύθερο ορίζοντα; Γίνεται όπως το λες όμως αν το ύψος των απέναντι εμποδίων δεν μεταβάλλεται δραστικά τότε θα δεις ότι δεν προκύπτουν μεγάλες διαφορές. Edited Απρίλιος 19 , 2022 by akis73 1
Skrats Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 20 , 2022 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 20 , 2022 Έσω κολλητό κτίριο έως Η1 και μετά έως Η1+Η2 ελεύθερο ορίζοντα. Καλησπέρα! Για την ονομαστική ισχύ του λέβητα λαμβάνουμε το min ή το max από το P ή από το Q που φαίνεται στα χαρακτηριστικά του?
antloukidis Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 21 , 2022 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 21 , 2022 Το σωστό είναι να πάρεις την απόδοση του καυστήρα, από το φύλλο ελέγχου του καυστηρατζή, που εξαρτάται από το μπεκ που έχει εγκατεστημένο. Αν δεν υπάρχει φύλλο ελέγχου (κακώς).... κάνεις ότι σε φωτίσει ο αναστάς! 3
Skrats Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 21 , 2022 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 21 , 2022 Αν το Pgen υπολογίζζεται μεγαλύτερο της ισχύς του λέβητα τι γίνεται;
akis73 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 21 , 2022 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 21 , 2022 (edited) Τότε ng1 = 1 όμως κάνε ένα τσεκάρισμα αν υπολογίζεις σωστά τους επιμέρους συντελεστές (πχ επιφάνεια Α, Um) κλπ γιατί εκεί συνήθως γίνονται λάθη, ειδικά στο τι παίρνεις για επιφάνεια Α. Edited Απρίλιος 21 , 2022 by akis73 1
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα