Μετάβαση στο περιεχόμενο

Recommended Posts

Δημοσιεύτηκε

Ευχαριστώ! Νόμιζα ότι η μονάδα είναι ακριβώς για το 100%. Αναγράφεται κάπου αυτό;

Δημοσιεύτηκε

Καλημέρα!

Σε ένα παλιό κτήριο κατοικίας με 2 θερμοσίφωνες τι ΚΑ για το ΖΝΧ έχει κατανάλωση 42.6 και το υπάρχον 786,5. Με παρέμβαση προσθήκης συλλέκτη 3τμ η κατανάλωση μειώνεται ελάχιστα. Τι θα μπορούσα να κάνω;

Δημοσιεύτηκε

Καλησπέρα... Σε κατάστημα με λέβητα φ.α. υπάρχουν για τη διανομή του θερμού αέρα οι αεραγωγοί της φώτο.. Πώς υπολογίζω β.α. του δικτύου διανομής στην περίπτωση αυτή; 

Screenshot 2023-05-19 115751.png

Δημοσιεύτηκε
On 12/5/2023 at 10:50 ΠΜ, Skrats said:

Καλημέρα!

Σε ένα παλιό κτήριο κατοικίας με 2 θερμοσίφωνες τι ΚΑ για το ΖΝΧ έχει κατανάλωση 42.6 και το υπάρχον 786,5. Με παρέμβαση προσθήκης συλλέκτη 3τμ η κατανάλωση μειώνεται ελάχιστα. Τι θα μπορούσα να κάνω;

Καλησπέρα μετά από καιρό, ρώτησες μήπως αν ο ένας θ/σ ειναι ακυρωμένος ίσως;

 

1 ώρα πριν, NonLinear_Mind said:

Σε κατάστημα με λέβητα φ.α. υπάρχουν για τη διανομή του θερμού αέρα οι αεραγωγοί της φώτο.. Πώς υπολογίζω β.α. του δικτύου διανομής στην περίπτωση αυτή; 

Καλησπέρα, από την εικόνα φαίνεται ότι έχεις δίκτυο αεραγωγών με τερματικά τύπου fan coil unit. Στην ΤΟΤΕΕ γράφει τις β.α. λαμβάνεις σε αυτές τις περιπτώσεις, ας περιμένουμε όμως να απαντήσει και συν/φος πιο κατάλλλης ειδικότητας.

Δημοσιεύτηκε (edited)
2 ώρες πριν, akis73 said:

Kαλησπέρα, από την εικόνα φαίνεται ότι έχεις δίκτυο αεραγωγών με τερματικά τύπου fan coil unit. Στην ΤΟΤΕΕ γράφει τις β.α. λαμβάνεις σε αυτές τι

 @akis73 Για το δίκτυο διανομής θα πήγαινα με Πιν. 4.11 της §5.3.4 

Για τα fancoil, όμως, αν πάει κανείς με τις αποδόσεις τερματικών της §5.4.2 δεν είναι σαν να τα θεωρεί καλοριφέρ? Τον ίδιο τύπο θα περνάμε...

Edited by NonLinear_Mind
Δημοσιεύτηκε

Γειά και πάλι, από τον Πιν. 4.11 για το δίκτυο διανομής απλά έχε υπόψη σου ότι δεν είναι υψηλών θερμοκρασιών λογικά το δίκτυο οπότε διάλεξε τις απώλειες από την σωστή σειρά.

Για τον β.α. των fcu είναι: βα = 0,93 / 1 * 0,97 * 1 = 0,958

  • Thanks 1
Δημοσιεύτηκε
On 19/5/2023 at 3:35 ΜΜ, akis73 said:

Γειά και πάλι, από τον Πιν. 4.11 για το δίκτυο διανομής απλά έχε υπόψη σου ότι δεν είναι υψηλών θερμοκρασιών λογικά το δίκτυο οπότε διάλεξε τις απώλειες από την σωστή σειρά.

Για τον β.α. των fcu είναι: βα = 0,93 / 1 * 0,97 * 1 = 0,958

Ευχαριστώ..!

Δημοσιεύτηκε

Καλησπέρα,

Σε κτίριο με 2 συνιδιοκτήτες, χρησιμοποιούμε τα στοιχεία οποιουδήποτε εκ των 2 για το ΠΕΑ, σωστά?

Δημοσιεύτηκε (edited)

Καλησπέρα, το ΠΕΑ συνοδεύει το κτίριο πάντα, όχι τους ιδιοκτήτες. Θα μπορούσες στην αντίστοιχη μάσκα στο BC να περάσεις και τους 2 ιδιοκτήτες.

Edited by akis73
  • Thanks 1

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο