Μετάβαση στο περιεχόμενο

Recommended Posts

Δημοσιεύτηκε
4 ώρες πριν, dorita2271 said:

Τι γίνεται με τις θερμικές ζώνες ?πόσες έχω τελικά ? 

Καλησπέρα, προσωπικά με βάση αυτά που περιγράφεις θα έβγαζα 2 ΠΕΑ. Ένα για το υπόγειο και ένα για το ισόγειο + α' όροφο. Με το σκεπτικό ότι επιθεωρούμε βάση την υφιστάμενη κατάσταση, ότι δηλ. το υπόγειο έχει αλλάξει χρήση σε κατοικία. Τα η/μ συστήματα θα επιμεριστούν με βάση τους χώρους που εξυπηρετούν.

Δημοσιεύτηκε
4 hours ago, dorita2271 said:
23 minutes ago, akis73 said:

Καλησπέρα, προσωπικά με βάση αυτά που περιγράφεις θα έβγαζα 2 ΠΕΑ. Ένα για το υπόγειο και ένα για το ισόγειο + α' όροφο. Με το σκεπτικό ότι επιθεωρούμε βάση την υφιστάμενη κατάσταση, ότι δηλ. το υπόγειο έχει αλλάξει χρήση σε κατοικία. Τα η/μ συστήματα θα επιμεριστούν με βάση τους χώρους που εξυπηρετούν.

 

  Το υπόγειο ναι εχει αλλάξει χρήση αλλά εχω ομως μια κατοικια υπογειου-ισογειου α ορόφου πλέον.Δεν μας επηρεάζει αυτό στο να βγει 1 ΠΕΑ?

Δημοσιεύτηκε

Άλλο τι έχεις πολεοδομικά και άλλο τι προκύπτει βάσει ΚΕΝΑΚ. Έχεις 2 ανεξάρτητες θερμικές ζώνες, γι' αυτό είπα να βγούνε 2 ΠΕΑ.

Δημοσιεύτηκε
9 minutes ago, akis73 said:

Άλλο τι έχεις πολεοδομικά και άλλο τι προκύπτει βάσει ΚΕΝΑΚ. Έχεις 2 ανεξάρτητες θερμικές ζώνες, γι' αυτό είπα να βγούνε 2 ΠΕΑ.

Α οκ σε ευχαριστώ πολύ.Εντελώς πληροφοριακά.. θα μπορούσε να βγει 1 ΠΕΑ με 2 θερμικές ζώνες ?

Δημοσιεύτηκε (edited)

Καλημέρα, αφού οι θερμικές ζώνες είναι ίδιες (κατοικία) και έχεις 2 κτιριακές μονάδες, τότε θα βγούνε 2 ΠΕΑ κατά την άποψή μου.

Edited by akis73
Δημοσιεύτηκε
On 27/10/2024 at 1:59 ΜΜ, dorita2271 said:

εχω ομως μια κατοικια υπογειου-ισογειου α ορόφου πλέον

Μια ιδιοκτησια, ενα ΠΕΑ

  • 2 weeks later...
Δημοσιεύτηκε

Καλημέρα! Πρώτη φορά μου έτυχε ενεργειακή επιθεώρηση νέου κτιρίου. Θα ήθελα να ρωτήσω ,όταν εισάγω τον συντελεστή U στα αδιαφανή στοιχεία, αυτός δεν περιλαμβάνει τις θερμογέφυρες ; και αφού βάλω όλους τους τοιχους προσθέτω τις θερμογέφυρες όλων των τοιχων και τις βαζω στο πεδίο των θερμογεφυρών που βρίσκεται από κάτω ΣΨΙ; 

Δημοσιεύτηκε

Καλημέρα. Σε νέο κτίριο κατά ΚΕΝΑΚ πρέπει να έχεις την ΜΕΑ. Εκεί καταγράφονται αναλυτικά οι θερμογέφυρες. Μπορείς να τις αξιολογήσεις και είτε να τις δεχθείς όπως καταγράφονται (συνιστώμενο) είτε να τις απορρίψεις και να τις επαναυπολογίσεις. Αυτό περνάς στο xml στο ΣΨΙ.

Δεν κάνεις προσαύξηση των U για νέα κτίρια. Δες την ΤΟΤΕΕ. Το γράφει ξεκάθαρα.

  • Like 1
  • Upvote 1
Δημοσιεύτηκε
9 ώρες πριν, hkamp said:

Καλημέρα. Σε νέο κτίριο κατά ΚΕΝΑΚ πρέπει να έχεις την ΜΕΑ. Εκεί καταγράφονται αναλυτικά οι θερμογέφυρες. Μπορείς να τις αξιολογήσεις και είτε να τις δεχθείς όπως καταγράφονται (συνιστώμενο) είτε να τις απορρίψεις και να τις επαναυπολογίσεις. Αυτό περνάς στο xml στο ΣΨΙ.

Δεν κάνεις προσαύξηση των U για νέα κτίρια. Δες την ΤΟΤΕΕ. Το γράφει ξεκάθαρα.

Ευχαριστώ για την απάντηση. έχω την ΜΕΑ. η ερώτηση μου έχει να κάνει ως εξης: στο τεε κενακ βάζω στους τοιχους τον συντελετή U που δεν περιλαμβάνει τις θερμογέφυρες για κάθε τοίχο και στο πεδίο "θερμογέφυρες" βάζω μία μόνο τιμή , το άθροισμα των θερμογεφυρών όλων των τοιχων; Το πρόγραμμα μετά υπολογίζει για την συνολική επιφάνεια την προσαύξηση του U λόγο των θερμογεφυρών; Στην ΜΕΑ (του 2012) υπολογίζει το τελικό U για κάθε τοίχο(δομικό στοιχείο) με την αντίστοιχη θερμογέφυρα.   

Δημοσιεύτηκε

Συνάδελφοι καλημέρα

Το αρχείο excel για τον υπολογισμό του ΠΕΑ, που θα μπορουσα να το βρω;

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο