akis73 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 27 Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 27 4 ώρες πριν, dorita2271 said: Τι γίνεται με τις θερμικές ζώνες ?πόσες έχω τελικά ? Καλησπέρα, προσωπικά με βάση αυτά που περιγράφεις θα έβγαζα 2 ΠΕΑ. Ένα για το υπόγειο και ένα για το ισόγειο + α' όροφο. Με το σκεπτικό ότι επιθεωρούμε βάση την υφιστάμενη κατάσταση, ότι δηλ. το υπόγειο έχει αλλάξει χρήση σε κατοικία. Τα η/μ συστήματα θα επιμεριστούν με βάση τους χώρους που εξυπηρετούν. Link to comment Share on other sites More sharing options...
dorita2271 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 27 Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 27 4 hours ago, dorita2271 said: 23 minutes ago, akis73 said: Καλησπέρα, προσωπικά με βάση αυτά που περιγράφεις θα έβγαζα 2 ΠΕΑ. Ένα για το υπόγειο και ένα για το ισόγειο + α' όροφο. Με το σκεπτικό ότι επιθεωρούμε βάση την υφιστάμενη κατάσταση, ότι δηλ. το υπόγειο έχει αλλάξει χρήση σε κατοικία. Τα η/μ συστήματα θα επιμεριστούν με βάση τους χώρους που εξυπηρετούν. Το υπόγειο ναι εχει αλλάξει χρήση αλλά εχω ομως μια κατοικια υπογειου-ισογειου α ορόφου πλέον.Δεν μας επηρεάζει αυτό στο να βγει 1 ΠΕΑ? Link to comment Share on other sites More sharing options...
akis73 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 27 Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 27 Άλλο τι έχεις πολεοδομικά και άλλο τι προκύπτει βάσει ΚΕΝΑΚ. Έχεις 2 ανεξάρτητες θερμικές ζώνες, γι' αυτό είπα να βγούνε 2 ΠΕΑ. Link to comment Share on other sites More sharing options...
dorita2271 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 27 Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 27 9 minutes ago, akis73 said: Άλλο τι έχεις πολεοδομικά και άλλο τι προκύπτει βάσει ΚΕΝΑΚ. Έχεις 2 ανεξάρτητες θερμικές ζώνες, γι' αυτό είπα να βγούνε 2 ΠΕΑ. Α οκ σε ευχαριστώ πολύ.Εντελώς πληροφοριακά.. θα μπορούσε να βγει 1 ΠΕΑ με 2 θερμικές ζώνες ? Link to comment Share on other sites More sharing options...
akis73 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 28 Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 28 (edited) Καλημέρα, αφού οι θερμικές ζώνες είναι ίδιες (κατοικία) και έχεις 2 κτιριακές μονάδες, τότε θα βγούνε 2 ΠΕΑ κατά την άποψή μου. Edited Οκτώβριος 28 by akis73 Link to comment Share on other sites More sharing options...
slalom Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 28 Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 28 On 27/10/2024 at 1:59 ΜΜ, dorita2271 said: εχω ομως μια κατοικια υπογειου-ισογειου α ορόφου πλέον Μια ιδιοκτησια, ενα ΠΕΑ Link to comment Share on other sites More sharing options...
GIANNIS D Δημοσιεύτηκε Saturday at 08:26 πμ Share Δημοσιεύτηκε Saturday at 08:26 πμ Καλημέρα! Πρώτη φορά μου έτυχε ενεργειακή επιθεώρηση νέου κτιρίου. Θα ήθελα να ρωτήσω ,όταν εισάγω τον συντελεστή U στα αδιαφανή στοιχεία, αυτός δεν περιλαμβάνει τις θερμογέφυρες ; και αφού βάλω όλους τους τοιχους προσθέτω τις θερμογέφυρες όλων των τοιχων και τις βαζω στο πεδίο των θερμογεφυρών που βρίσκεται από κάτω ΣΨΙ; Link to comment Share on other sites More sharing options...
hkamp Δημοσιεύτηκε Saturday at 09:30 πμ Share Δημοσιεύτηκε Saturday at 09:30 πμ Καλημέρα. Σε νέο κτίριο κατά ΚΕΝΑΚ πρέπει να έχεις την ΜΕΑ. Εκεί καταγράφονται αναλυτικά οι θερμογέφυρες. Μπορείς να τις αξιολογήσεις και είτε να τις δεχθείς όπως καταγράφονται (συνιστώμενο) είτε να τις απορρίψεις και να τις επαναυπολογίσεις. Αυτό περνάς στο xml στο ΣΨΙ. Δεν κάνεις προσαύξηση των U για νέα κτίρια. Δες την ΤΟΤΕΕ. Το γράφει ξεκάθαρα. 1 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
GIANNIS D Δημοσιεύτηκε Saturday at 07:13 μμ Share Δημοσιεύτηκε Saturday at 07:13 μμ 9 ώρες πριν, hkamp said: Καλημέρα. Σε νέο κτίριο κατά ΚΕΝΑΚ πρέπει να έχεις την ΜΕΑ. Εκεί καταγράφονται αναλυτικά οι θερμογέφυρες. Μπορείς να τις αξιολογήσεις και είτε να τις δεχθείς όπως καταγράφονται (συνιστώμενο) είτε να τις απορρίψεις και να τις επαναυπολογίσεις. Αυτό περνάς στο xml στο ΣΨΙ. Δεν κάνεις προσαύξηση των U για νέα κτίρια. Δες την ΤΟΤΕΕ. Το γράφει ξεκάθαρα. Ευχαριστώ για την απάντηση. έχω την ΜΕΑ. η ερώτηση μου έχει να κάνει ως εξης: στο τεε κενακ βάζω στους τοιχους τον συντελετή U που δεν περιλαμβάνει τις θερμογέφυρες για κάθε τοίχο και στο πεδίο "θερμογέφυρες" βάζω μία μόνο τιμή , το άθροισμα των θερμογεφυρών όλων των τοιχων; Το πρόγραμμα μετά υπολογίζει για την συνολική επιφάνεια την προσαύξηση του U λόγο των θερμογεφυρών; Στην ΜΕΑ (του 2012) υπολογίζει το τελικό U για κάθε τοίχο(δομικό στοιχείο) με την αντίστοιχη θερμογέφυρα. Link to comment Share on other sites More sharing options...
GiorgioG Δημοσιεύτηκε Sunday at 06:09 πμ Share Δημοσιεύτηκε Sunday at 06:09 πμ Συνάδελφοι καλημέρα Το αρχείο excel για τον υπολογισμό του ΠΕΑ, που θα μπορουσα να το βρω; Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.