AristidisZ Δημοσιεύτηκε Μάιος 26 , 2013 Δημοσιεύτηκε Μάιος 26 , 2013 επίσης, όταν έχω boiler που συνδέονται με την θέρμανση, όταν υπολογίζω τον συντελεστή υπερδιαστασιολόγησης, έχω και τα boiler μέσα βάσει της ΤΟΤΕΕ: Σε περίπτωση που η υφιστάμενη μονάδα λέβητα-καυστήρα του κτηρίου, καλύπτει παράλληλα τις ανάγκες για θέρμανση χώρων και παροχής ζεστού νερού χρήσης, τότε στη σχέση 4.1 θα πρέπει να προστεθεί και το θερμικό φορτίο για ζεστό νερό χρήσης. πως το υπολογίζω αυτό ώστε να το προσθέσω στο Pgen που υπολογίζω ;;;
dib Δημοσιεύτηκε Μάιος 26 , 2013 Δημοσιεύτηκε Μάιος 26 , 2013 (edited) Απο τον τύπο 4.11 (σελ. 119) της ΤΟΤΕΕ1 edit ... ή παίρνεις τη τιμή απο το ταμπελάκι του boiler Edited Μάιος 26 , 2013 by dib
AristidisZ Δημοσιεύτηκε Μάιος 26 , 2013 Δημοσιεύτηκε Μάιος 26 , 2013 (edited) ευχαριστώ πολύ dib btw όταν έχουμε μπόιλερ διπλής ενέργειας, θεωρούμε ότι το χειμώνα η παραγωγή ζνχ γίνεται εξ ολοκλήρου μέσω του λέβητα ή μπορούμε να το σπάσουμε σε ποσοστό ; Edited Μάιος 26 , 2013 by AristidisZ
dib Δημοσιεύτηκε Μάιος 26 , 2013 Δημοσιεύτηκε Μάιος 26 , 2013 (edited) Για τη χειμερινή περίοδο με λειτουργία λέβητα βάζεις 1 στο ΖΝΧ και 1 με ηλεκτρική αντίσταση στους υπόλοιπους μήνες εκτός θέρμανσης Δες και το help desk του προγράμματος στο ΖΝΧ Edited Μάιος 26 , 2013 by dib
1975 Δημοσιεύτηκε Μάιος 26 , 2013 Δημοσιεύτηκε Μάιος 26 , 2013 Ξεκίνησα να κ'ανω εισαγωγή στοιχείων για ένα ΠΕΑ για εξοικονόμηση κατ' οικον πρώτη ενεργειακή επιθεώρηση. Πρόκειται για μονοκατοικια και επιλέγω ολόκληρο κτίριο. Αφού είσάγω όλα τα στοιχεία πατάω καταχώρηση και δεν με πάει στο επόμενο για να δηλώσω Δ/Δ ή δεν μου δίνει αριθμό πρωτοκόλλου. Εκτός των άλλων λέει ότι δεν έχω δηλώσει εαν πρόκειται για ολοκληρο κτιριου ή τμήμα. Γνωρίζει κανεις τι πρέπει να κάνω για να συνεχίσω? δεν μου έχει ξανασυμβεί αυτό!
AristidisZ Δημοσιεύτηκε Μάιος 26 , 2013 Δημοσιεύτηκε Μάιος 26 , 2013 Απο τον τύπο 4.11 (σελ. 119) της ΤΟΤΕΕ1 κάτι λάθος υπάρχει σε αυτόν τον τύπο ή εγώ δε κάνω κάτι καλά... με Vd = 2700lt/day (για το σύνολο της πολυκατοικίας μου) βρίσκω Qd = 102 kwh/day, ήτοι 4,25 kW
dib Δημοσιεύτηκε Μάιος 26 , 2013 Δημοσιεύτηκε Μάιος 26 , 2013 Το ΠΕΑ είναι για διαμέρισμα ή όλη τη πολυκατοικία ?
AristidisZ Δημοσιεύτηκε Μάιος 26 , 2013 Δημοσιεύτηκε Μάιος 26 , 2013 το ΠΕΑ είναι για διαμέρισμα, αλλά εφόσον ο λέβητας εξυπηρετεί όλη τη πολυκατοικία (έχουν όλα τα διαμερίσματα boiler 2πλης ενέργειας) προφανώς και πρέπει να υπολογίσω στο σύνολο για να βρω την υπερδιαστασιολόγηση for the record το boiler ήταν 4 kW αλλά αυτό προφανώς αφορά στην αντίσταση...
dib Δημοσιεύτηκε Μάιος 26 , 2013 Δημοσιεύτηκε Μάιος 26 , 2013 Λέγοντας boiler μάλλον εννοείς τοπικό θερμοσίφωνα σε κάθε διαμέρισμα στο πατάρι ή στο χωρο του WC ... ή υπάρχουν boiler στο χωρο του λεβητοστασίου τόσα όσα είναι και τα διαμερισμάτα ? Πέρα απ΄αυτό, ανεξάρτητα το τι και που υπάρχουν, υπολόγισε κατ΄εκτίμηση 1 boiler (θερμοσίφωνα) για κάθε διαμέρισμα με 4 KW το κάθε ένα και πρόσθεσε τα στην ονομαστική θερμική ισχύ του λέβητα για να έχεις την ολική θερμική ισχύ του λέβητα, αν και νομίζω οτι η ονομαστική θερμική ισχύ του λέβητα (αυτο που γράφει το ταμπελάκι) καλύπτει στο σύνολο του κτηρίου στη θέρμανση και παραγωγή ΖΝΧ
AristidisZ Δημοσιεύτηκε Μάιος 26 , 2013 Δημοσιεύτηκε Μάιος 26 , 2013 σε κάθε τοπική ιδιοκτησία, και συνδέονται με το συλλέκτη του διαμερίσματος... μάλλον αυτό που μου πρότεινες θα κάνω για να τελειώνω ευχαριστώ και πάλι για το χρόνο σου
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα