Fade2Black Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 20 , 2013 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 20 , 2013 Γιατι όμως να έχει τόσο μεγάλη διαφορά το καρτελάκι απο το φύλλο ελέγχου; Φωτό έχω και απο τα δύο...
dib Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 20 , 2013 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 20 , 2013 Εγω εκτιμώ οτι ο καυστηρατζής έκανε λάθος αντιγραφής της ονομαστικής ισχύος
Fade2Black Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 20 , 2013 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 20 , 2013 Στο φε; Πώς να μπερδέψεις το 202 με το 170;;;;
mixmentzos Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 20 , 2013 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 20 , 2013 (edited) Να παρατηρήσω 1. Ότι τον καυστηρατζή τον ενδιαφέρει (κατά κύριο λόγο) ο καυστήρας (σ' αυτόν κάνει τις ρυθμίσεις) καί όχι ο λέβητας 2. Στην ΤΟΤΕΕ 2070-1 λέβητας - καυστήρας αντιμετωπίζεται ώς μονάδα όπως και όταν έχω διβάθμιο λέβητα-καυστήρα, θα πάρω την πρώτη βαθμίδα. (Λέβητα διβάθμιος δεν υπάρχει, μόνο καυστήρας) Τα παραπάνω με οδηγούν να βάζω αυτά που καθορίζει το φύλλο ελέγχου Τι γίνεται π.χ. όταν έχω ένα μεγάλο λέβητα μέ ένα διβάθμιο καυστήρα? Edited Αύγουστος 20 , 2013 by mixmentzos
mixmentzos Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 20 , 2013 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 20 , 2013 Ναι. Σαν Pm εγώ θεωρώ : 1) Αν στο φ.ε. η ισχύς ταυτίζεται με το καρτελάκι του λέβητα που θεωρώ ότι είναι η ονομαστική, την πολλαπλασιάζω με τον βαθμό απόδοσης και έχω την Pm. 2) Αν στο φ.ε. αναγράφεται μία μικρότερη ισχύς γύρω στο 90% αυτής που γράφει το καρτελάκι του λέβητα, θεωρώ κατευθείαν αυτή σαν Pm. Από που προκύπτει αυτός ο πολλαπλασιασμός και γιατί δύο μέτρα και δύο σταθμά? (Άλλες φορές πολλαπλασιάζεις και άλλες όχι ?)
nik Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 20 , 2013 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 20 , 2013 Το ίδιο πράγμα είναι σχεδόν. Και στα δύο έχει γίνει ουσιαστικά πολλαπλασιασμός. Γενικά επειδή στο φ.ε. βρίσκεις ο,τι θέλεις και ο,τι φωτίσει τον κάθε καυστηρατζή κρίνω αναλόγως. Άλλοι βάζουν ο,τι λέει το πινακάκι. Άλλοι πολλαπλασιασμένο με β.α. . Άλλοι πάλι υπολογίζουν ακριβώς την Pm. Όταν βάζουν ότι λέει το ταμπελάκι προφανώς η Pm δεν είναι αυτή αλλά επί τον β.α. Όταν υπολογίζουν απευθείας την Pm δεν χρειάζεται να πολλαπλασιάσω. 1
dsts Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 20 , 2013 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 20 , 2013 Καλησπέρα σε όλους. Μια γρήγορη ερώτηση. Γνωρίζει κανείς το βαθμό απόδοσης του BAXI Luna 3 comfort 240 Fi; Στο manual του γράφει "Ωφέλιμη απόδοση σύμφωνα με την οδηγία 92/42/ΕΟΚ: ***". Γνωρίζει κανείς πώς αποκρυπτογραφούμε τα 3 αστεράκια;;; Ευχαριστώ εκ των προτέρων
nik Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 20 , 2013 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 20 , 2013 H ονομαστική είναι 24κW από ότι είδα στο google για αυτό και το 240 στο όνομα. Για την απόδοση βρήκα εδώ ένα μέγιστο 89,5 % για τον 310. Λογικά ίδια θα είναι. Αν γκουγκλαρεις λιγο θα τα βρεις ολα, ειναι πολυ δημοφιλη μοντέλα. Τα *** είναι ο τρόπος σήμανσης που όριζε το Π.Δ. 335/1993 ΦΕΚ 143 αν σε βοηθάει όπως λέει και η ΤΟΤΕΕ 1. Αλλά δεν νομίζω να βγάλεις άκρη με τα ***.
dib Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 20 , 2013 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 20 , 2013 Σύμφωνα με το πίνακα του ΠΔ 335/93, για 3 *** πρέπει να έχει ονομαστική απόδοση (β.α.) > 92,7 (για μέση θερμ. 700C)
dsts Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 20 , 2013 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 20 , 2013 Ευχαριστώ για τις απαντήσεις! Αυτό το πινακάκι του ΠΔ ενώ το έχω ανοικτό μπροστά μου, δεν το προχώρησα πιο κάτω για να το δω! Τώρα ξέρω! Ρωτώντας πας στην πόλη! Ευχαριστώ και πάλι.
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα