AristidisZ Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 18 , 2013 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 18 , 2013 όχι βέβαια, συνήθως κάτι τέτοια παίζουν από Ζ σε Η κλπ κλπ αν είναι Γ προς Β μόνο θα καθόμουν να ασχοληθώ, και πάλι μόνο για καλό πελάτη
sdim Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 18 , 2013 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 18 , 2013 Αν πρόκειται για κτήρια πλην κατοικιών και υπάρχει αρκετή ισχύς στον φωτισμό, ίσως και να παίξω λίγο για να αλλάξει κατηγορία. Είναι σίγουρο πως ο νέος ενοικιαστής/ιδιοκτήτες θα αλλάξει κάτι (έως τα πάντα) οπότε θα είμαι καλυμμένος σε τυχόν δειγματοληπτικό έλεγχο. Να'ναι καλά οι διακοσμητές εσωτερικού χώρου. Πάντα κρατάω και φωτογραφίες ώστε να φαίνεται η κατάσταση όταν έκανα αποτύπωση. Σε μεταγενέστερο έλεγχο πιθανότατα να βγει άλλη κατηγορία, ακόμα και αν εκδόσω εγώ πάλι το νέο ΠΕΑ καθώς θα βγει το νέο ΠΕΑ με τα νέα δεδομένα του κτηρίου και των εγκαταστάσεων.
hkamp Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 18 , 2013 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 18 , 2013 Συνάδελφοι, μην <<πειράζετε>> τα δεδομένα. Οταν είναι πολύ κοντά σε αλλαγή κατηγορίας, είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω, ξαναδέστε τα δεδομένα σας για να μη ξέφυγε κάτι. Αλλά <<πείραγμα>> θα σας πρότεινα να μην κάνετε. 1
zio7 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 19 , 2013 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 19 , 2013 Σε ισόγειο κατάστημα με υπόγειο αποθηκευτικό χώρο το υπόγειο το δηλώνουμε ως ΜΘΧ ή παίρνουμε δάπεδο προς ΜΘΧ με U/2 (τμήμα κτιρίου)?
dib Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 19 , 2013 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 19 , 2013 Αν δεν υπάρχει πόρτα και επικοινωνούν οι 2 χώροι, το λάμβάνεις στη θερμική ζώνη Αν υπάρχει πόρτα μεταξύ τους, βάζεις τις διαχωριστικές επιφάνειες και παίρνεις το U/2 στις επιφανειες που συνορεύουν και περιγράφεις τον ΜΘΧ
CHOUTOS Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 19 , 2013 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 19 , 2013 (edited) Αν ανήκει ο αποθηκευτικός χώρος στο κατάστημα που εξετάζεις, οπότε φαντάζομαι ότι θα επικοινωνούν και μεταξύ τους δηλώνεις κανονικά την αποθήκη ως ΜΘΧ. Διαφορετικά πάς με U/2. Στην 1η περίπτωση, αν η αποθήκη είναι πολύ μικρή ενδεχομένως να μπορούσες να την εντάξεις και στη θερμική ζώνη του καταστήματος, εφόσον αφορά ΠΕΑ αλλά προσωπικά θα προτιμούσα να το θεωρήσω ΜΘΧ. Εξαρτάται και από το πώς επικοινωνούν μεταξύ τους, αν υπάρχει πόρτα ή άνοιγμα χωρίς πόρτα κλπ. Edit: Sorry dib, ποστάραμε ταυτόχρονα. Edited Σεπτέμβριος 19 , 2013 by CHOUTOS
zio7 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 19 , 2013 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 19 , 2013 Ανήκει στο κατάστημα η αποθήκη αλλά υπάρχει πόρτα που τα χωρίζει.
CHOUTOS Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 19 , 2013 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 19 , 2013 Εγώ να σου πω την αλήθεια σε αυτή την περίπτωση θα θεωρούσα την αποθήκη ΜΘΧ και θα την έδειχνα κανονικά στο ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ (ή όποιο άλλο λογισμικό)
zio7 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 19 , 2013 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 19 , 2013 Σ' αυτή τη περίπτωση στο πιστοποιητικό θα αναφέρει σαν Συνολική επιφάνεια το άθροισμα του υπογείου και του ισογείου, και σαν θερμαινόμενη επιφάνεια το εμβαδόν του ισογείου.
emnikol Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 19 , 2013 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 19 , 2013 "Αν ανήκει ο αποθηκευτικός χώρος στο κατάστημα που εξετάζεις, οπότε φαντάζομαι ότι θα επικοινωνούν και μεταξύ τους δηλώνεις κανονικά την αποθήκη ως ΜΘΧ." Δεν συμφωνώ με την παραπάνω θεώρηση. Αφού η αποθήκη ανήκει στο κατάστημα: 1) Αν το ισόγειο επικοινωνεί με το υπόγειο χωρίς να παρεμβάλλεται πόρτα -π.χ. μέσω ανοικτής σκάλας-καταπακτής- θα δήλωνα ως συνολικό εμβαδόν το άθροισμα των εμβαδών του ισογείου και του υπογείου, θα δήλωνα δύο θερμικές ζώνες -μία για το ισόγειο και μία για το υπόγειο- και θα έβαζα κανονικά την θέρμανση-ψύξη που υπάρχει στην ζώνη του ισογείου και θα έβαζα για θέρμανση-ψύξη αυτήν του Κ.Α. για το υπόγειο (από την στιγμή που δεν θερμαίνεται-ψύχεται όπως αφήνεται να εννοηθεί από τα δεδομένα).Εννοείται ότι θα περιγραφούν πλήρως οι δύο χώροι. Δεν θα ληφθεί υπόψη το δάπεδο του ισογείου ως αδιαβατικό. 2) Αν υπάρχει διαχωρισμός μεταξύ ισογείου και υπογείου με πόρτα τότε θα θεωρούσα ως συνολικό εμβαδόν μόνο το εμβαδόν του ισογείου θα δήλωνα μία θερμική ζώνη στην οποία θα περιέγραφα το ισόγειο και όλα τα αδιαφανή και διαφανή που βρίσκονται σε επαφή με το υπόγειο -στην ουσία το δάπεδο του ισογείου-θα τα δήλωνα στις καρτέλες αδιαφανών-διαφανών προς αέρα αλλά με U=Uπρος μ.θ.χ./2 3) Προφανώς η περίπτωση που ισχύει στο παρόν είναι η δεύτερη. 1
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα