Earl Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 19 , 2013 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 19 , 2013 (edited) Να κοιτάξεις σε κάποιο λογαριασμό της ΔΕΗ, ή στο συμβόλαιο να δεις την αρίθμηση του διαμερίσματος. Πχ, εάν είναι οροφοδιαμέρισμα στον τρίτο, πολύ πιθανόν η αρίθμηση του να είναι Γ1. Δεν μπορείς να το βάλεις στη τύχη. Μου είχαν επιστρέψει ΠΕΑ από εξοικονόμηση επειδή δεν είχα βάλει αριθμό ιδιοκτησίας. Προσάρτημα ΠΕΑ, και όλα οκέικ! Πρόσφατα όμως, σε κατάστημα ισογείου (το μοναδικό όμως της οικοδομής), δεν μπορούσα να βρω πουθενά αριθμό οπότε έγραψα Κατάστημα Ισογείου.. Edited Δεκέμβριος 19 , 2013 by Earl
manospan Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 22 , 2013 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 22 , 2013 Παραθέτω δύο ερωτήματα: Για την διείσδυση αέρα από κουφώματα τα μή ανοιγόμενα κουφώματα δεν τα λαμβάνουμε υπόψιν Το U της γυάλινης πόρτας πως το ορίζουμε
emnikol Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 22 , 2013 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 22 , 2013 1) σωστά 2) Uγιάλινης πόρτας=5,7W/m2K (πίνακας 3.9 σελ.62, πρώτη σειρά, ΤΟΤΕΕ1. υποθέτω ότι η πόρτα σου είναι μέρος μιας μεγαλύτερης γυάλινης επιφάνειας, οπότε δεν υπάρχει σ' αυτήν αλουμινένιο κούφωμα)
Fade2Black Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 22 , 2013 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 22 , 2013 Για το πρώτο όπως το λες, μόνο για τα ανοιγόμενα. Για το δεύτερο τι εννοείς πώς το ορίζουμε; Κανονικά όπως όλα τα υπόλοιπα, πχ μπαλκονόπορτες
manospan Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 22 , 2013 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 22 , 2013 1) σωστά 2) Uγιάλινης πόρτας=5,7W/m2K (πίνακας 3.9 σελ.62, πρώτη σειρά, ΤΟΤΕΕ1. υποθέτω ότι η πόρτα σου είναι μέρος μιας μεγαλύτερης γυάλινης επιφάνειας, οπότε δεν υπάρχει σ' αυτήν αλουμινένιο κούφωμα) Ναι είναι μέρος γυάλινης επιφάνειας την πόρτα αφού είναι γυάλινη πρέπει να την βάλω στις διαφανείς επιφάνεις ή κανονικά στις αδιαφανείς
spapako Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 22 , 2013 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 22 , 2013 το 5.7 είναι για μονό τζάμι. Στα καταστήματα αρκετές φορές υπάρχει διπλό τζάμι. Εγώ τη βάζω στις διαφανείς, αλλά δεν νομίζω ότι έχει διαφορά (αρκεί να υπολογίσεις U και αερισμό)
manospan Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 22 , 2013 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 22 , 2013 (edited) Τον αερισμό της γυάλινης πόρτας από ποιόν πίνακα τον παίρνεις Edited Δεκέμβριος 22 , 2013 by hkamp
anavatis Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 22 , 2013 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 22 , 2013 (edited) #1126 καλή αρχή 1. Α.θ. αερόψυκτη 2. Η ισχύς δεν μπαίνει στους υπολογισμούς. Και 0 να βάλεις δεν υπάρχει πρόβλημα. Αυτό που σε ενδιαφέρει είναι το EER, αν δεν υπάρχει ταμπελάκι, θα το θεωρήσεις είτε 10ετίας (συνήθως), είτε 20ετίας (πιο σπάνιο) σύμφωνα με τις ΤΟΤΕΕ. 3. Η ισχύς του δ.δ. δεν μπαίνει στους υπολογισμούς. Αυτο που θα πρέπει να προσέξεις, είναι το ποσοστό κάλυψης χώρου με τις υπάρχουσες μονάδες. Αν καλύπτουν όλους τους χώρους O.K.. Αν όμως υπολείπονται, θα καλύψεις το υπόλοιπο με το θεωρητικό (κ.α.). υ.γ. θα προσπαθήσω να σου στείλω (με π.μ.) κάποια φύλλα υπολογισμού κλπ που μπορεί να σε βοηθήσουν δεν γίνεται με π.μ., μόνο με mail γειά σου tetris ok λαμβάνω 2 για air-condition 10ετίας. Ισχύ βάζω 0, αφού δεν παίζει ρόλο στους υπολογισμούς. 1.για το β. απ. του air-condition λαμβάνω από πιν 4.14 της ΤΟΤΕΕ 1 ίση με 0.93 (β. απ. τοπικών αντλιών θερμότητας?) επίσης αν καλύπτει μόνο τη μισή ζώνη και προσθέσω αλλη μία γραμμή τότε η ποσοστιαία κάλυψη καταχωρείται βάζοντας από 0.5 σε κάθε μηνα? σωστα? 2. επίσης για το λέβητα (με ισχύ ονομ. στο ταμπελάκι 48,5 min και 32,5 max) παρόλο που τον συντηρει όπως μου είπε δεν έχει το χαρτί του καυστηρατζή, οπότε δεν γνωρίζω τον πραγματικό β. απ. υπάρχει αντίστοιχα πίνακας στις ΤΟΤΕΕ για να θεωρήσουμε παραδοχές ή πάω με το θεωρητικό κατευθείαν σε αυτή την περίπτωση. ευχαριστώ. Edited Δεκέμβριος 22 , 2013 by anavatis
dib Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 22 , 2013 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 22 , 2013 (edited) 1) για τοπικές ΑΘ 10ετίας β.α. =1 & COP = 2,2 (θέρμανση) + EER = 2,0 (ψύξη) Για το αν καλύπτει μόνο τη μισή ζώνη ναι, βάζεις 0,5 στη πρώτη γραμμή + 0,5 στη δεύτερη Το 0,93 που λες είναι β.α. δικτύου, που στην προκειμένη περίπτωση για τοπικές ΑΘ = 1 2) Κανονικά δεν πρέπει να πας με το θεωρητικό, ζητάς οποσδήποτε φύλλο ελέγχου καυσαερίων για να είσαι καλυμένος Τα νούμερα απο τα ταμπελάκι μαλλον τα έχεις γράψει ανάποδα .... min 32,5 & max 48,5 (?) Edited Δεκέμβριος 22 , 2013 by dib
anavatis Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 22 , 2013 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 22 , 2013 ναι σωστά 48,5 max και 32,5 min. θα επιμείνω για το φύλλο ελέγχου να το ζητήσει από τον καυστηρατζή.
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα