dib Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 29 , 2013 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 29 , 2013 Όσα τμ μέτρησες στην επιθεώρηση και απο το φωταγωγό θα πάρεις όλο το πάχος του τοίχου ή των τοιχων που εφαπτεται το διμέρισμα
yian Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 29 , 2013 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 29 , 2013 Δεν θα μπορούσαμε να ορίσουμε συνολική επιφάνεια όλα τα τμ (μαζί με τον φωταγωγό) και θερμαινόμενη επιφάνεια τα τμ δίχως τα μέτρα του φωταγωγού?
dib Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 29 , 2013 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 29 , 2013 Όχι γιατί σήμερα (με το ΚΕΝΑΚ) ο φωταγωγός δεν ανηκει στο διαμέρισμα, είναι χώρος σε επαφή με το εξωτερικό περιβάλλον Άσχετα το τι γινότανε τότε.... 1
hkamp Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 29 , 2013 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 29 , 2013 Και για να συμπληρώσω τον Δημήτρη: Τα τμ της ζώνης και των μθχ χώρων προκύπτουν όπως περιγράφεται στην παρ. 3.1 της ΤΟΤΕΕ1. Δεν προκύπτουν ούτε από τη δόμηση, ούτε από την κάλυψη ούτε από οποιαδήποτε εγκύκλιο για το τι μετράει στο σ.δ. ή όχι, τρέχουσα ή στο παρελθόν εκδοθείσα. Μόνο από την 3.1. Αν τώρα εξετάζεις ολόκληρο κτίριο, βάζεις στα τμ της <<συνολικής επιφάνειας>> τα τετρ. μέτρα που προσμετρούνται σύμφωνα με τον συντελεστή δόμησης. Κάτι όμως που δεν παίζει κανένα ρόλο στους υπολογισμούς. Είναι στατιστικό νούμερο και μόνο στον καθορισμό της νόμιμης αμοιβής χρησιμοποιείται. Μέχρι πρότινος πίστευα ότι δεν έχει κανένα πλέον νόημα αλλά μόλις πρόσφατα είδα ότι το τελευταίο πρόστιμο το έριξε η ΕΥΕΠΕΝ με βάση τη νόμιμη αμοιβή των ΠΕΑ. Αρα έχει κάποιο νόημα να βάζεις τα τμ της συνολικής επιφάνειας <<σωστά>>.
dib Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 29 , 2013 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 29 , 2013 ...........Μέχρι πρότινος πίστευα ότι δεν έχει κανένα πλέον νόημα αλλά μόλις πρόσφατα είδα ότι το τελευταίο πρόστιμο το έριξε η ΕΥΕΠΕΝ με βάση τη νόμιμη αμοιβή των ΠΕΑ. Ηλία πολύ σωστή η παρατήρηση σου για τα τμ... Επειδή όμως είμαι ''συλλεκτης'' των αποφάσεων της ΕΥΕΠΕΝ για πρόστιμα σε εν. επιθεωρητές (αύριο μπορεί να είμαι και γω ενας απ΄αυτούς για παράβαση, who knows), μπορείς να αναρτήσης το link της συγκεκριμένης απόφασης ? Ευχαριστώ εκ των προτέρων
TRZ Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 29 , 2013 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 29 , 2013 ναι αλλα στην οριζοντια ιδικτησία ειναι δηλωμενα 84,90 τμ με φωταγωγο και γινεται μεταβιβαση του διαμερισματο. διαφορετικα τετραγωνικα θα δηλωσω στην ηλεκρονικη βεβαιωση και αλλα στο ενεργειακο πιστοποιητικο? ευχαριστω
hkamp Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 29 , 2013 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 29 , 2013 Εφτασεεεε... http://et.diavgeia.gov.gr/f/ypeka/find/thid:382 http://et.diavgeia.gov.gr/f/ypeka/find/unit:1399 1
hkamp Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 29 , 2013 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 29 , 2013 (edited) Ακριβώς. Θα δηλώσεις, εάν έτσι προκύπτουν, διαφορετικά τετραγωνικά. Δεν είναι ένα διαμέρισμα με διαφορετικά τετραγωνικά αλλά σε ένα διαμέρισμα άλλος είναι ο τρόπος που μετριούνται τα τμ της δήλωσης και άλλος ο τρόπος που μετριούνται τα τμ του ΠΕΑ. Εάν δεν το κάνεις έτσι, δεν έχεις εφαρμόσει σωστά την ΤΟΤΕΕ1 ως ωφείλεις σαν ενεργειακός επιθεωρητής. ΥΓ: Σε παρακαλώ συμπλήρωσε την ειδικότητά σου στο προφίλ σου. Edited Δεκέμβριος 29 , 2013 by hkamp
TRZ Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 29 , 2013 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 29 , 2013 ευχαριστω Moderators με εσωσεσ!!! ειναι το πρωτο μου πεα
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα